Autor Téma: Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?  (Přečteno 16485 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« kdy: 23.03.2012, 12:01 »

V objektu jsou osazena autonomní svítidla nouzového osvětlení. Mají své vlastní obvody, resp. rozvody. Někdy je jejich obvod zapojen přímo k jističi normálního osvětlení a při vypnutí jističe dojde k rozsvícení nouzových svítidel (což považuji za správné). Většinou jsou ale tyto obvody zapojeny přes samostatný jistič, tozn. při výpadku obvodu normálního osvětlení k rozsvícení nouzových svítidel nedojde. Jaké řešení je správné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2012, 14:30 »

Nouzové osvětlení by mělo být logicky VŽDY zapojeno tak, aby došlo při výpadku v určité sekci k aktivaci nouzového osvětlení v těchto prostorech. Jinak nemá samozřejmě funkční význam. Zrovna nedávno jsem toto řešil v jednom výrobním podniku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 23.03.2012, 16:30 »

Správně je že nouzák je napojen na "napájení nabíjení" na ten okruh, kde je namontován !
Spíš projektanti (je to na kopanec do zadní části těla.. zle) to tak projektovali jak kolego popisujete !
Je to tak hodně udělané i ve zdravotnictví ....

Má to svou logiku i když třeba žárovka vyhodí jistič v místnosti, tak zapne nouzák ,zejména večer (některé mívají světelné čidlo...) a je alespoň trochu vidět...Když bude nouzák na samostatný jistič ,  je to bezcenné zařízení....,jen tak pro případ požáru, když hasiči vyhodí přívody do budovy... tanecek

Když nouzáky nemají autonomní zdroj,tak to je jiné řešení a je to napojeno na přívodu do budovy..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
standa2
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2012, 16:57 »

Není to vždy tak jednoznačné a ne vždy je nutné mít nouzáky napojené přímo z toho okruhu. V některých případech (rozsáhlejší prostory) mohu být svítidla napojená ze dvou různých okruhů a pak mi stačí napojit nouzáky na samostatný jistič, zajišťuji tedy osvětlení pro případ výpadku v rozvaděči, při výpadku jednoho okruhu ten druhý (ostatní) stále svítí.
Také je nutné rozlišit nouzové únikové osvětlení (definováno ČSN a rozsah určuje požární zpráva) a "nouzové" osvětlení, které se často dává i tam, kde to není vysloveně nařízeno a je to jen jakýsi nadstandard. U toho "nouzového" bych taky neviděl problém to napojit ze samostatného jističe, zde je předpoklad že mi sice zhasne světlo v místnosti, ale na chodbě se stejně svítí.
Obecně to nelze nějak paušalizovat, záleží vždy na konkrétním případě, způsobu zapojení, dispozičním řešení, požární zprávě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2012, 06:56 »

Je to jednoduché,  viz ČSN EN 50172:2005, čl. 5.2: Nouzové únikové osvětlení musí být v provozu v případě výpadku jakékoliv části normálního napájení osvětlení. Nouzová svítidla v pohotovostním provozu a kombinovaná nouzová svítidla v pohotovostním provozu musí být v činnosti při výpadku koncového obvodu normálního osvětlení. V každém případě musí být zajištěno, aby místní nouzové únikové osvětlení bylo v provozu při výpadku normálního napájení do příslušného sektoru.

K čemuž vedou dvě cesty:
- buďto zmíněné napájení NO přímo z vývodu osvětlení (kolik světelných okruhů,  tolik okruhů NO)
- anebo osazení jističů světelných vývodů pomocnými kontakty a ty vřadit do série každého vývodu na NO (kolik vývodů NO, tolik okruhů NO)

Pokud je jeden centrální zdroj pro NO, pak přichází v úvahu nejspíš pouze druhá varianta a pomocné kontakty vřadit buď do přívodu nouzové centrály, anebo do jejího samostatného vstupu "aktivuj NO".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.03.2012, 19:41 »

To Hlavatý:
 Palec vzhůru
Ještě jsem si všiml čl. 4.1:
Nouzové únikové osvětlení musí být aktivováno nejen při úplném výpadku napájení normálního osvětlení, ale i v případě, že se jedná o omezenou poruchu, jako je např. porucha v koncovém obvodu.

Ovšem dle anotace ČSN EN 50172 tato nenahrazuje žádnou předchozí normu a já sám o žádné jiné starší nevím. Projekt je z osmdesátých let, takže nejde o závadu, ale lze jen doporučit změnu podle nové normy. To řešení s pomocnými kontakty u jističů se mi velice líbí, navíc lze NO jednoduše zkoušet bez vypínání normálního osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.03.2012, 20:10 »

Pokud jde o kulturáky, divadla, kongresáky atd.,  pak to obvykle v případě autonomních svítidel NO řeším následujícím způsobem: Okruh svítidel pro kombinovaná svítidla je napájen a spínán např. z hlavního rozvaděče, jelikož je nutné jej stejně zapínat při každé akci, kdy je přítomno obecenstvo. Tato svítidla jsou především svítícími piktogramy. Zároveň je ale v každém větším prostoru alespoň nějaké "normální" svítidlo vybaveno invertorem s vlastním zdrojem, takže i dílčí výpadek příslušného světelného okruhu nedovolí v daném prostoru úplnou tmu. Když vylítne jeden z více osvětlovacích okruhů v daném prostoru, svítí dále ten druhý + kombinované NO s piktogramy. Když vypadne ten druhý, pak svítí kromě prvního též svítidla z akumulátorů, když oba, tak aku + kombinované. A když je bez proudu celej kulturák, pak svítí i piktogramy z vlastních zdrojů a jsou posíleny tzv. přídavným osvětlením nouzovými zdroji ve vybraných svítidlech hlavního osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 25.03.2012, 11:43 »

Citace
navíc lze NO jednoduše zkoušet bez vypínání normálního osvětlení.

Při revizích jsem narazil na autonomní nouzové svítidla a ty měli malé tlačítko na zkoušení...sup er !
Někdy je zkoušení problém protože některé autonomní nouzáky mají světelné čidlo a výpadek přes den je nerozsvítí, musí se přikrýt "čepicí".. Škleb Škleb
(Pokud je kolem nich dostatečné osvětlení..)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 LIVE EATON: Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.