dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 07.03.2012, 20:46 »

Je normální, když se jistič, zatížený na 90% jmenovitého proudu (113 ze 125A, a to ještě jen v nejzatíženější fázi) intenzivně zahřívá?
Ste si istý, že je zaťažený na 90% menovitého prúdu? Meral ste to ampérmetrom TRUE RMS? Podľa techn. údajov digitálny prístroj VM293800 nemeria TRUE RMS hodnoty, a teda pri záťaži ktorú uvádzate môže byť skutočná ef. hodnota prúdu vyššia aj o viac ako 30%.   

Podľa termovíznych snímok sa mi zdá že nedochádza k ohrevu samotného ističa, ale skôr k ohrevu vodičov. Pri nezanedbateľne j amplitúde rádovo vyšších harmonických, je treba uvažovať už aj s vplyvom skin efektu. Treba s ním rátať už od 7. harmonickej. Jeho vplyv nebude síce extrémny, ale treba rátať s redukciou prierezu cca 3% až 8%. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 07.03.2012, 21:05 »

Představte si sinusovku napětí mezi L a N. Proud teče jenom ve chvíli, kdy je absolutní hodnota napětí sítě nad napětím kondíků za usměrňovačem. Takže strmý náběh a odpojení proudu.

Teď si představte 3f síť. Je tam posun 120° a u "normální" zátěže se proud z L1 rozdělí do ostatních L2 a L3 a něco málo do N vlivem nesymetrické zátěže. Ale s harmonickou zátěží na L1, ve chvíli, když ostatní zdroje "nevedou" a fáze propojuje jenom kapacita kabelů, musí 100% proudu zpátky po N. Takže pokud je úhel otevření zdrojů pod  60° v každé půlperiodě, platí IN=IL1+IL2+IL3.
To Petr M: Ono to z s tým sčítavaním prúdu v strednom vodiči nie je až tak jednoduché ako popisujete. Určite ste videl prúd na vstupe nejakého usmerňovača. Nie je to celkom nejaký jednoduchý impulz.
Spektrum prúdu obsahuje množstvo harmonických, no v strednom vodiči sa sčítavajú iba 3n harmonické. Ostatné harmonické sa môžu v závislosti od ich fáze vzájomne odčítať a teda stredný vodič nemusia vôbec zaťažovať.       



* prud.jpg (27.78 KB, 642x390 - prohlédnuto 473 krát.)

* 3n_harmonicke.jpg (46.56 KB, 682x459 - prohlédnuto 386 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 08.03.2012, 01:09 »

Možná by bylo dobré dodat, že tyto pěkné obrázky jsou ze série zajímavých publikací vypracovaých iniciativou Leonardo ENERGY (www.leonardo-energy.org) a které jsou k dispozici na www.medportal. cz (Středisko mědi) v sekci Elektrické vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #21 kdy: 08.03.2012, 08:49 »

Dolac: Šlo o princip. Je jasný, že ostrou hranou se člověk přiblíží k obdélníku a jsou tam zajímavý věci, ale asi nemá cenu tady počítat Fourierovu řadu. Nehledě na to, že dvě fáze jsou defakto odpojeny nabitým kondíkem za usměrňovačem, takže průběhy té třetí a N se podle páně Kirhoffa musí shodovat...

Jinak skin efekt na 50Hz i na blízkých harmonických je zanedbatelný a s frekvencí harmonických amplituda klesá. Teplotní spoušť se stejně jako kabeláž zajímá o efektivní hodnotu... Další věc, která se dá vyloučit, je vývoj tepla vlivem mechanických kmitů, ale výrobce s 50Hz a násobkama musí počítat a navíc by to bylo slyšet...

Spíš bych asi viděl jinou zákeřnost, rezonanci. Cívka ve zkratové spoušti + indukčnost kabelů + ... vs kapacity ve filtrech + kompenzáky u zářivek + parazitní kapacity svorek a kabelů + ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 08.03.2012, 10:32 »

Danfoss vloni nabízel měření harmonických zdarma. Zeptejte se jich, zda akce pořád ještě platí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 08.03.2012, 17:46 »

Dolac: Šlo o princip. Je jasný, že ostrou hranou se člověk přiblíží k obdélníku a jsou tam zajímavý věci, ale asi nemá cenu tady počítat Fourierovu řadu. Nehledě na to, že dvě fáze jsou defakto odpojeny nabitým kondíkem za usměrňovačem, takže průběhy té třetí a N se podle páně Kirhoffa musí shodovat...
Chcel som iba zdôrazniť, že Vaše vysvetlenie je veľmi zjednodušené. Nakoľko v sieti existujú rôzne sériové indukčnosti, prúd sa nikdy nemení skokovo, ale prúdový impulz sa pri podobnej záťaži so 4-pulzným usmerňovačom zhruba podobá na priebeh ktorý som priložil na obrázku v predchádzajúco m príspevku. Takže nakoniec celkom neplatí, ako ste uviedol, že v nule tečie súčet všetkých troch fázových prúdov. Nie je treba počítať  FFT. Spektrá prúdu u týchto záťaži sú známe a obsahujú najmä 3,5, 7,9,11,13....harmonické. Nie všetky harmonické sa však v nule sčítavajú aritmeticky, ale iba 3n harmonické. Skúste si to nasimulovať v exceli. Nič viac som týmto príspevkom nechcel povedať.

Jinak skin efekt na 50Hz i na blízkých harmonických je zanedbatelný a s frekvencí harmonických amplituda klesá.
Na 50Hz určite áno, no už od 7, 11, 13 harm. je vhodné s ním rátať, najmä ak je úroveň týchto harmonických veľmi vysoká, a ak sa ide s prierezom, resp. záťažou nadoraz.
 
Spíš bych asi viděl jinou zákeřnost, rezonanci. Cívka ve zkratové spoušti + indukčnost kabelů + ... vs kapacity ve filtrech + kompenzáky u zářivek + parazitní kapacity svorek a kabelů + ...
Rôzne rezonancie v sieťach dokážu naozaj narobiť hodne problémov, ale z ohrievaním vodičov by som ich asi priamo nespájal. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 08.03.2012, 17:56 »

Možná by bylo dobré dodat, že tyto pěkné obrázky jsou ze série zajímavých publikací vypracovaých iniciativou Leonardo ENERGY (www.leonardo-energy.org) a které jsou k dispozici na www.medportal. cz (Středisko mědi) v sekci Elektrické vedení.
Áno, obrázky sú z materiálov "European Copper Institute" a publikácie sú naozaj zaujímave. Odporúčam ich všetky preštudovať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #25 kdy: 08.03.2012, 21:31 »

TO: Olda Brkoslav
Přiznám se, že už trochu špatně vidím, ale z té druhé fotografie, to na mě dělá dojem, že je na tom slaněném vodiči pouze dutinka s izolací, a né, lisovací kabelové oko. Smutek
To měření proudu, není přesné. Použijte přesnější.  :)Podle mě, je slabý průřez slaněného vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 09.03.2012, 18:09 »

dělá dojem, že je na tom slaněném vodiči pouze dutinka s izolací, a né, lisovací kabelové oko. Smutek
To měření proudu, není přesné. Použijte přesnější.  :)Podle mě, je slabý průřez slaněného vodiče.
Tak jistič má svorky, tam by se kabelové oko nedalo uchytit. Ale v katalogu vidím, že tyhle svorky "Nejsou vhodné pro duté kabelové koncovky" - bez udání důvodu - to nepůsobí moc povzbudivě. Smutek
 S tím proudem nerozumím - co jiného než klešťák nebo nainstalované proudové trafo připadá v úvahu?
Chtěl jsem si ociloskopem prohlédnout průběh proudu, ale nenapadá mě, jak to udělat.


* jistic3.jpg (97.82 KB, 514x827 - prohlédnuto 632 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 09.03.2012, 19:30 »

Shora přicházející vodiče jsou stejného průřezu? Z termosnímků to není jasně patrné, ale zdá se mi, že jsou silnější. To mě utrvrzuje v názoru, že jsou tyto propojky opravdu přetížené. Z poslední fotky nelze průřez určit, ale tipoval bych, že jde o 35ku, nebo dokonce 25ku. Pokud je tam 25mm2, tak bych to považoval za jasný zdroj problému. Osciloskopem bych zkusil šáhnout na vývody proudového trafa, ale pokud je tam skutečně něco o vyšších frekveních, tak je zase otázkou, s jakou přesností to to trafo přenese...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 09.03.2012, 20:17 »

Kdysi dávno jsem narazil na podobný problém u jističe od Siemense 630A, zatížený na max. 600A (24 hodin jsme ho monitorovali) a vypadával čím dál tím častěji, tenkrát jsme měli k dispozici jen bezdotykový teploměr a teplota byla zvýšená u pravé fáze. Takže se nakonec vyměnil za nový (od té doby "šlape"),  a starý jistič jsme ze "studijních účelů" rozdělali a příčina byla jasná na první pohled - slaněná propojka od pohyblivé části ke svorce - nedotažený spoj, zřejmě z výroby, a silně vyhřáto u spojení od pohyblivého kontaktu a tím se oteploval i připojený vodič. Od té doby je pokoj cca 15 let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #29 kdy: 09.03.2012, 22:26 »

To: Olda Brkoslav
Ohledně toho měření proudu klešťovým ampérmetrem, jaký jste použily, jakou třídu přesnosti, a s jakou odchylkou? Není klešťák jako klešťák.
Stran toho jističe, jsem u výrobce, nenašel veškeré náležitosti. Například pro jaký průřez vodičů jsou určeny jeho připojovací svorky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 14.03.2012, 21:26 »

S tím proudem nerozumím - co jiného než klešťák nebo nainstalované proudové trafo připadá v úvahu?
Chtěl jsem si ociloskopem prohlédnout průběh proudu, ale nenapadá mě, jak to udělat.

Napríklad analyzátor kvality siete (ja mám Metrel PQA+ a ten pekne ukáže priebehy napätí aj prúdu)  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #31 kdy: 14.03.2012, 21:40 »

Analyzátor zatím nevlastním. Smutek
Na měření proudů používám klešťový wattmetr GWM-039. K plné spokojenosti.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 19.03.2012, 11:14 »

Analyzátor zatím nevlastním. Smutek

Ja musím :-(
Máme vo firme priveľa zdrojov harmonických.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 22.03.2012, 17:06 »

No tak jistič i spojky jsou vyměněné, a topí to plus mínus stejně. Spojky byly z kabelu Draka H07V-K, PVC izolace, průřez 50mm2 (udávaná proudová zatížitelnost 218A),  a až na zkřehlou izolaci vypadají bezvadně.
Jistič jsem rozebral, krom lehce očazených hlavních kontaktů nevidím žádný zjevný problém.
 Jistič je ABB  Tmax T1B 160 . Bylo In=125A a nastavene MAX=125A, teď je In=160A a nastaveno MED=135A.
Jestli tomu dobře rozumím, tak je to pořád stejný jistič a In se nastavuje ve výrobě pomocí červíků v jejich bimetalovém mechanismu.
 Tak buďto máme efektivní odběr větší než měříme, díky pulsním zdrojům, nebo je to tím, že je rozvaděč nevětraný, nebo oboje... Nerozhodný


* spojky.jpg (65.67 KB, 919x291 - prohlédnuto 557 krát.)

* jistic4.jpg (152.45 KB, 663x588 - prohlédnuto 602 krát.)

* jistic5.jpg (321.33 KB, 941x1152 - prohlédnuto 700 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #34 kdy: 22.03.2012, 19:32 »

To co je vidět na fotografiích nejsou jen lehce očazené kontakty, ale jsou slušně vysmažené. Hlavně ten prostřední je vyřízený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
wilix
« Odpověď #35 kdy: 22.03.2012, 23:40 »

a ten pravý vypadá celkem zdravě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.