Ležel jsem trochu v normách ... takže co jsem našel:
ČSN 33 3240, čl. 1.2:
Společně s transformátorem smí být na stanovišti transformátoru umístěno zařízení potřebné k zajištění činnosti transformátoru.
OK, hned první článek je na pováženou, byť se v něm nepíše "jen" zařízení potřebné ...
ČSN 33 3240, čl. 2.1.5:
Prostorem stanoviště transformátoru nemá procházet žádné potrubí, při jehož porušení by mohla být látkami z něho unikajícími ohrožena bezpečnost osob nebo provozu ...
Tento článek mi pro změnu ale nezakazuje vést stanovištěm potrubí. Může-li tudy vést potrubí, proč by tudy nemohl vést přípojnicový rozvod, nota bene když z něj nemohou navíc unikat žádné látky? Splněno?
ČSN 33 3240, čl. 4.2.5:
V požárně nebezpečném prostoru stanoviště transformátoru mohou být bez dalších opatření umístěna pouze zařízení elektrických stanic, která souvisejí s provozem transformátoru (kromě stanovišť sousedních transformátorů ...
OK, přípojničák souvisí se stanovištěm sousedního transformátoru. Splněno?
ČSN 33 3240, čl. 4.3.2:
Transformátorové komory musí tvořit samostatné požární úseky ...
OK, splním provedením přípojničáku.
ČSN EN 61936-1, Tabulka 4:
Minimální požadavky pro vnitřní instalaci transformátorů - olejové s množstvím oleje < 1000 l: EI60
OK, splním provedením přípojničáku.
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.1.1:
Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru (vliv BE2N3 v trafokomoře); Elektrická zařízení musí být omezena pouze na ta, která jsou určena pro užívání těchto prostor s výjimkou systémů vedení podle 422.3.5.
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.3.5:
Systémy vedení, které těmito prostory procházejí, ale nejsou k napájení těchto prostorů určeny, musí splňovat následující podmínky:
• systém vedení musí splňovat požadavky 422.3.4;
• nemají po celé délce vedení uvnitř těchto prostorů spoje, pokud tyto spoje nejsou umístěny uvnitř krytu odo-
lávajícího požáru;
• před nadproudy jsou chráněny v souladu s 422.3.10;
• nesmějí být použity holé vodiče.
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.3.4:
S výjimkou případu, kdy vedení a systémy vedení jsou uzavřena v nehořlavém materiálu, musí být
použity systémy vedení nešířící plamen.
Jako minimum musí být zvolena zařízení odpovídající následujícím požadavkům:
– kabely musí vyhovovat zkouškám v podmínkách požáru specifikovaným v souboru IEC 60332;
– trubkové systémy musí vyhovovat zkouškám odolnosti proti šíření plamene specifikovaným v souboru IEC
61386;
– úložné a protahovací elektroinstalační kanály musí vyhovovat zkouškám odolnosti proti šíření plamene spe-
cifikovaným v souboru IEC 61084;
– systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů musí vyhovovat zkouškám odolnosti proti šíření plamene
specifikovaným v souboru IEC 61537;
– systémy sestavy přípojnic musí vyhovovat zkouškám odolnosti proti šíření plamene specifikovaným
v souboru IEC 61534.
OK, splním provedením přípojničáku.
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.3.10:
Obvody napájející nebo procházející prostory s vnějším vlivem BE2 musí být chráněny před přetíženími a zkratovými proudy ochrannými přístroji umístěnými na straně zdroje vně těchto prostorů. Obvody začínající uvnitř těchto prostorů musí být chráněny před nadproudy ochrannými přístroji na svém začátku.
Hlavní jistič transformátoru budu umístěn mimo trafokomory, splněno.
Hm, ale s jistícím prvkem na straně zdroje jsem asi narazil? Byť zas BE2 není BE2N3 ... nebo je BE2N3 jen rozšíření tohoto vnějšího vlivu BE2?
I třeba s ohledem na ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, čl. 434.2.1:
Různé případy uvedené v následujících článcích se nesmějí uplatňovat na instalace umístěné v prostorech s nebezpečím požáru ...
Což se bohužel nejspíš vztahuje na ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, čl. 434.3
Za předpokladu současného splnění obou následujících podmínek:
• vedení je instalováno tak, aby se snížilo nebezpečí zkratu na minimum (viz bod b) ve 434.2.1) a
• vedení není v blízkosti hořlavých materiálů,
není nutné přístroje zajišťující ochranu před zkratem používat v případech, jako jsou:
a) vodiče spojující generátory, transformátory, usměrňovače, akumulátorové baterie s příslušnými řídicími (hlavními)
rozváděči, přičemž ochranné prvky jsou umístěny v těchto rozváděčích;
Takže ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 + ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 mi vedení přípojnicového systému ostatními trafokomorami s olejovými transformátory (provedení hlavní jistič transformátoru je až na konci přípojničáku) nedovolují, říkám to správně?Byť z logiky věci ten přípojničák nemá jak transformátor ohrozit ...