Nejsou náhodou hodnoty v amperech u chráničů informací,jaký max jistící prvek lze k tomuto chrániči předřadit?
K tomu se staví různí výrobci různě.
Např. OEZ tvrdí, že podle "ampérsekundové charakteristky" může desítky minut téci přes jistič proud o 45 vyšší než jmenovitý a proto by na takto zvýšený proud měl být chránič dimenzován.
A samozřejmě to, co píše Milan Hudec, taky není dobrý stav - jištěné pracovní vodiče L1, L2 a L3 a za jistých okolností může proud "4. pracovním vodičem" N být vyšší, než je jištění!