Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #36 kdy: 24.02.2012, 07:35 » |
|
Čekám, kdy nějaký šílený pospojovač začne vymýšlet jak vodivě spojit jednotlivé články řetízku od špuntu ve vaně...
Čo tam po řetízek, ale jmelí! Víte, co se letos urodilo jmelí? Nehovoriac o superluxusných obkladačkách s pozlátenými ornamentami.
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #40 kdy: 24.02.2012, 15:54 » |
|
že mimo jiné musí být pospojeny kovové odovodní baterie i na plastovém potrubí vodičem CY4 mm pr. barvy zelenožluté. Do určité míry ano ! Je to popsáno v TNI 5-54....jak se to i vypočítá.....j e tam potřeba znám vodivost vody, průměr plastového (PPR) potrubí a další věci... Není to jednoznačná záležitost !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Josef Kuhn
Offline
|
|
« Odpověď #41 kdy: 24.02.2012, 16:09 » |
|
Dobře, jak se k tomu postavíte jako revizní technik? Projektanti to většinou neřeší, bohužel, natož aby se zatěžovali složitými výpočty, buď dají odkaz na normu a nebo to neřeší vůbec vše projde přestože například projekt prošel stavebním řízením. Kdo bude zkoumat potrubí, jak je dlouhé a kudy vede? Do určité míry ano ! Je to popsáno v TNI 5-54....jak se to i vypočítá.....j e tam potřeba znám vodivost vody, průměr plastového (PPR) potrubí a další věci... Není to jednoznačná záležitost !
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #43 kdy: 24.02.2012, 17:07 » |
|
Jak neřeší?, musí Výpočet je velice jednoduchý Optimisto! projektanti spoustu věci něřeší, protože to ani neznají! Revizák musí pravidelně svoji kvalifikaci obhájit! Projektant si jse "zdřímnout" na nějakou prezentaci, kde dostane svačinu a "bod do celoživotního vzdělávání". A kolikrát RT supluje práci projektanta, kolikrát zachraňuje chyby projektanta a místo poděkování se ještě dočká zařazení "nepříjemný nebezpečný rejpal"!! Asi je něco špatně!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #45 kdy: 24.02.2012, 18:33 » |
|
U toho pospo nebo nepospojování by bylo dobré, kdyby si šílený pospojovač uvědomil, čemu vlastně chce zabránit. Zabrání pouze nebezpečnému dotyku osoby mezi dvěmi částmi. Pokud ale osoba stojí na zemi, už jí to jde tělem zemí po dotyku jedné části, takže na druhou už si nesáhne, bo nema čas. Uvažovat tak, že je to ochranný vodič navíc, je pak 2x málo. Svatoplukovi bratři přeci byli 3. Je to případ od případu, myslím si, že je nutno pospojovat ta místa, odkud by se mohlo vodou cosi šířit. Samo o sobě se na baterii nic nedostane, tedy pokud to tam nezavleču. Jiný úhel pohledu ale může být při úderu blesku a svodičích podrážděných z druhé strany... Stále ale ta osoba bude stát na nepospojované zemi...
|
|
|
|
|
|
xxlman100
|
|
« Odpověď #48 kdy: 25.02.2012, 15:40 » |
|
Jednoznačná odpoveď. V obchode kde predávajú vodiče.
|
|
|
|
taky annonym
|
|
« Odpověď #49 kdy: 25.02.2012, 17:26 » |
|
Jednoznačná odpoveď. V obchode kde predávajú vodiče.
Tak nám ještě poraď jak by měly být označeny příspěvky exotů, kterým se IQ začne měnit na IA ?
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #50 kdy: 25.02.2012, 17:36 » |
|
Co se týče pospojení, od doby, kdy jsem u pospojené litinové vany, připojené na pospojené litinové potrubí řešil cca 50V přes zátěž 2KOhmy ny kroužku u špuntu (odizolováno pouze pryžovým těsněním), rači pospojuju.
Co se týče výpočtu, ještě se mi nikde nepodařilo získat informaci o vodivosti vody. Dodavatel (MěVAK) to jaksi neřeší, prý z důvodu proměnlivé kvality vody.
No litinovou vanu jsem u nového domku,bytu neviděl asi 15 let ! Všude PPR potrubí od "základů" po podkroví....! Jasně VAK nedá nic...(mají tyto výpočty a měli by je dát-mám tam kamaráda)..... Jsou v TNI jaké-si typy vod od kterých se lze "odbrnknout"... Všechno je případ od případu.....ne mluvíme podle normy MUSÍ-NEMUSÍ....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|