Autor Téma: Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?  (Přečteno 31141 krát)
M. Plavec
« Odpověď #18 kdy: 27.02.2012, 09:29 »

Tak ta rev. zpráva byla vydána dne 19.4.2010 dle ČSN 33 1500 (změna Z3) a ČSN 33 2000-6  nevím co to znamená, ale tak je to psáno. Dále je tam psáno, že , ,  kabely jsou uloženy v PVC trubkách , ,  což také není pravda, jsou na volno v sádrokart. příčkách a podhledech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 27.02.2012, 12:23 »

Dále je tam psáno, že , ,  kabely jsou uloženy v PVC trubkách , ,  což také není pravda, jsou na volno v sádrokart. příčkách a podhledech.

Jestli jednou lidstvo zanikne, na vině bude nejspíš kombinace Ctrl-C Ctrl-V.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr M
« Odpověď #20 kdy: 27.02.2012, 12:28 »

Tak ta rev. zpráva byla vydána dne 19.4.2010 dle ČSN 33 1500 (změna Z3) a ČSN 33 2000-6  nevím co to znamená, ale tak je to psáno. Dále je tam psáno, že , ,  kabely jsou uloženy v PVC trubkách , ,  což také není pravda, jsou na volno v sádrokart. příčkách a podhledech.

V projektu byly husí krky?

Chybějící husí krky jsou sice nevýhoda z hlediska možné výměny, ale u vás mohou i pomoct. V husím krku je kolem kabrlu vzduch, který krásně tepelně izolije a sníží zatížitelnost vodičů ptori stavu, kdy jsou v kontaktu se stavební konstrukví. I když v tepelné izolaci je to na p...

Každopádně když srovnáte cenu za metr CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 + husí krk, už se někdy vyplatí to zkoušet... Tak jako tak, je to poškození vašich práv a ml by to vidět soudní znalec a právník 9ten ať rozhodne, jestli to bude jenom občanskoprávní spor, nebo tomu dodá váhu trestním oznámením). Ať se to těm dacanům konečně přestane vyplácet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 27.02.2012, 13:51 »

K dotazu tazatele jsem pouze citoval část normy (již neplatné od 1.9.2011) protože problematika realizace a revize v dotazu nebyla časově vymezena. Vy s tím polemizujete. Také tam bylo uvedeno, že se neposuzovalo jištění vzhledem k uložení. K tomu se nevyjadřujete a uvádíte co nevychází dle Sichru. O to se nikdo nepře.
Jinak si dělejte Vaše instalace jak chcete, ale nevnucujte ostatním Vaše řešení a myšlenky jako nadnormové, případně nutnost dimenzování předem, s ohledem na možné rady z hospody. To pak nemá diskuze žádný smysl.  Kroutím očima
Nikomu nic nikdy nevnucuji, vyjádření názoru a reakce na názor druhého - to je diskuse.
Co se týká staré normy, jsem přesvědčen, že v tabulce došlo k chybě, a mělo být správně uvedeno "kabely v omítce",  nikoli "kabely, nebo pod omítkou" (co jiného bych pod tu omítku dával (vedení jednožilovými vodiči řeší jiný sloupec tabulky))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marián N.
« Odpověď #22 kdy: 27.02.2012, 15:05 »

Neviem prečo, ale domnievam sa, že v každom prípade by ste sa mali obrátiť s podnetom (sťažnosťou) na príslušný IBP. Mám dojem, že dotyčný "revízny technik" by si to asi riadne odskákal. Vôbec nemám zľutovanie s podobnými podvodníkmi, ktorí svoju prácu doslova odflákajú a kazia dobré meno ostatným poctivcom...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #23 kdy: 27.02.2012, 15:13 »

Co se týká staré normy, jsem přesvědčen, že v tabulce došlo k chybě, a mělo být správně uvedeno "kabely v omítce",  nikoli "kabely, nebo pod omítkou" (co jiného bych pod tu omítku dával (vedení jednožilovými vodiči řeší jiný sloupec tabulky))
Třeba tzv. můstkové vodiče, asi nebylo zvykem je nazývat kabely.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M. Plavec
« Odpověď #24 kdy: 27.02.2012, 16:03 »

Neviem prečo, ale domnievam sa, že v každom prípade by ste sa mali obrátiť s podnetom (sťažnosťou) na príslušný IBP. Mám dojem, že dotyčný "revízny technik" by si to asi riadne odskákal. Vôbec nemám zľutovanie s podobnými podvodníkmi, ktorí svoju prácu doslova odflákajú a kazia dobré meno ostatným poctivcom...


. Napřed to budu řešit reklamací u zhotovitele stavby, a podle toho jak se k tomu postaví budu zvažovat zřejmě další právní kroky.
Co je to prosím příslušný IBP.........in stitut bezbečnosti práce ?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #25 kdy: 27.02.2012, 17:38 »

Co je to prosím příslušný IBP.........in stitut bezbečnosti práce ?
Již neexistuje. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 27.02.2012, 21:10 »

Kolega měl na mysli OIP - oblastní inspektorát práce.
Funkce je stejná, jen jméno se mění (asi pro jistotu ??) .
Jinak zhruba souhlasím.
Kontaktujte RT, zda to myslí vážně.
Buď se začne "smekat" a zajistí nápravu, nebo má smůlu a pak to zajistí OIP.
Jen se bojím, abyste se toho dožil, při dnešní vytíženosti OIP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 28.02.2012, 07:34 »

Tak ta rev. zpráva byla vydána dne 19.4.2010 dle ČSN 33 1500 (změna Z3) a ČSN 33 2000-6  nevím co to znamená, ale tak je to psáno. ...
To je v pořádku, ale týká se to provedení revize.
Pokud jde o průřezy vodičů, bylo by důležitější vědět jestli byl projekt zpracován podle ČSN 33 2130/1983 nebo podle ed.2 (2009),  protože v roce 2010 platily souběžně obě, bylo by dobré vědět jestli projektant určil průřezy podle nějaké tabulky v normě (např. 33 2000-5-523) nebo to počítal pomocí nějakého programu (Sichr, Pavouk)
Ale jestli je rozpor mezi projektem a provedením, není nejdůležitější podle jaké normy je to navržené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?