Autor Téma: Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?  (Přečteno 15552 krát)
Vlastimil Havlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.01.2012, 09:10 »

Máme v dome instalovány podlahové elektrické topení ECOFLOOR a ECOFILM - folie a rohože. V každém pokoji je teplota regulována termostaty VTM3000. Tento týden nám byl připojen dvoutarifní elektroměr. Zjistil jsem, že vždy po skončení vysokého tarifu se nám čtyři z osmi termostatů vynulují, tj. objeví se původní nastavení včetně špatného data, času atd. Tím je de facto účinná regulace teploty vyloučena. Rád bych se vás zeptal, zda jste se již s podobným problémem někdo setkal a případně, jak jej řešit.

Jen podotýká, že jsem úplný laik. Vyměnit termostat jsem ještě nezkoušel. Dům jsme kupovali již s instalovaným topením, takže na detaily ohledně zapojení bohužel nemohu odpovědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.01.2012, 10:25 »

Já bych si  tipnul, že napájení do termostatů bude napojeno za stykačem spínající topení (při  nízkém tarifu). Tím pádem při vypnutí jističe se termostaty vynulují. Zkuste vypozorovat jak se to děje. Pokud se termostaty vypnou v době kdy jede výsoký tarif, tak je to asi jasné.
Hmm zapojení provedli asi odborníci. Nebo se při instalaci počítalo s mechanickými regulátory a teď chybí drát na trvalé napájení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2012, 10:40 »

Podle návodu je čas a datum zálohován baterií, takže na tu bych se podíval jako první. Ostatní data se ukládají v EEPROM, ta by s vypnutím zmizet neměla. Pokud je baterie v pořádku nebo mizí i data s nastavením, je to na reklamaci termostatu.

Ještě dotaz, nastavení se ztratí po skončení vysokého nebo nízkého tarifu?


* zalohovani.png (20.53 KB, 540x142 - prohlédnuto 591 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.01.2012, 11:09 »

Podle návodu je čas a datum zálohován baterií...
Toť otázka. V nejaktuálnější m návodu už se praví "Veškerá nastavení jsou uložena v pamìti EEPROM, kde po výpadku napájení zůstávají uložena. Čas a datum je zálohován pomoci velkokapacitní ho kondenzátoru, tzv. supercapu. Max. délka zálohy je 6 hodin za předpokladu, že termostat byl nepřetržitě připojen na napájení alespoň po dobu jedné hodiny."

Takže, buďto tam jsou slabé baterky (příp. mají zoxidované kontakty),  anebo je vadný ten superkond, anebo se tam třeba jen vysrážela vlhkost a způsobuje svodové proudy (u objektu nějakou dobu nevytápěného klidně možné).

Ještě dotaz, nastavení se ztratí po skončení vysokého nebo nízkého tarifu?
Řekl bych, že se ztratí v průběhu VT, ale vidět je to až po naběhnutí NT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2012, 11:31 »

Čas a datum je zálohován pomoci velkokapacitní ho kondenzátoru, tzv. supercapu.

Zlatý baterie. Nechápu, proč lepší řešení vyměnili za horší.

Řešením by bylo předrátovat napájení mimo stykač VT/NT. Tak je to nejspíš i myšleno výrobcem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 31.01.2012, 12:49 »

Zlatý baterie. Nechápu, proč lepší řešení vyměnili za horší.
Pokud je ten kond OK, tak je lepší než baterky. Ty se musejí hlídat, vyměňovat. Kond je bezúdržbový.

Řešením by bylo předrátovat napájení mimo stykač VT/NT. Tak je to nejspíš i myšleno výrobcem.
To by se muselo ke každému termostatu přidat i ještě po jednom stykači napájenému ze stykače VT/NT.
Čili pro tazatele 8 dalších stykačů.
Tento typ termostatu je přímo určen k zapojení na okruh s přerušovaným napájením (VT/NT). Správné řešení je, uvést termostaty do 100%-ního technického stavu.

P.S. termostat zřejmě připíná oba vodiče (L i N),  takže by nejspíš fungovalo zapojit to tak, že by se "živý" vývod topení napájel ze spínaného okruhu VT/NT, a "studený" konec by ovládal trvale napájený termostat. Jenom je to myslím proti dobrým mravům a trpí se to jen u ovládání stykače HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 31.01.2012, 17:50 »

Pokud je ten kond OK, tak je lepší než baterky. Ty se musejí hlídat, vyměňovat. Kond je bezúdržbový.
...
Pokud je OK. Už jsem se potkal s vadnými...
... prodával celou jednu řadu multimetrů (řada GREEN),  měly "FV panýlek",  speciální kondenzátor  1 Farad, když nebylo "dost světla",  dal se kondenzátor nabít z AC nebo DC napětí 12V nebo z AC 230V.

Právě poruchovost kondenzátorů byla jedním z důvodů, proč se řada moc nepovedla...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.01.2012, 21:29 »

Supercapy jsou super, ale musí se respektovat jedna velmi důležitá a nepříjemná vlastnost - jejich životnost je extrémně závislá na teplotě. Běžná životnost u "knoflíkových" je 500h-1000h při teplotě 60°C-80°C. Udává se, že při poklesu teploty o každých 10°C se životnost přibližně zdvojnásobuje. Bohužel tato doba v podstatě běží i při skladování. Takže stačí je použít v nevhodné aplikaci, nebo je nakoupit od číňana, který je skladoval v rozpálené plechové boudě a na problém je zaděláno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 01.02.2012, 00:37 »

Se zálohovacími kondenzátory 0,47 a 1F mám velmi špatné zkušenosti. Po několikeré výměně v CB radiostanici jsem zapojení upravil a použil NiCd akumulátorek 4,8V 160mAh a je již asi 7 let pokoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.02.2012, 01:44 »

Našel jsem návod k použití k tomuto termostatu.Viď zde:http://www.fenixgroup.cz/pages/files/pdf/bmr_vtm3000_a4_cz.pdf
Mezi svorkami 6 a 7 musí být trvalé napětí bez ohledu na tarif.Vyzkouše jte si to.Tím začněte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.02.2012, 18:58 »

Mezi svorkami 6 a 7 musí být trvalé napětí bez ohledu na tarif.
Můžete ukázat, kde je tam něco takového napsáno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.02.2012, 22:00 »

Můžete ukázat, kde je tam něco takového napsáno?

Termostat je urèen k montáži do instalaèní krabice KU68. Termostat je
napájen 230VAC. Stupeò krytí Ip31. Spotøebiè (topidlo) musí být odporového
charakteru. Maximální dovolený proud výstupních svorek relé (è.4,5) je 16A.
Pokud je použito podlahové èidlo, musí být instalován typ FT3000 dodaný s
termostatem. Viz obrázek zadní pohled.
Po otevøení pøední krytky termostatu a odšroubování dvou šroubkù, lze
vnitøní èást termostatu vysunout ze základního napájecího dílu.
Na spodní stranì tištìného spoje je multifunkèní pøepínaè s následujícími
funkcemi:
=FLOORS TILE / WOOD 35°C/28°C.
Maximální teplota podlahy pro dlažbu, poloha OFF (35°C)
nebo døevìno-laminátovou krytinu, poloha ON (28°C).
=AIR SENS. Rozsah teplot mìøení 5-45°C. Vzduchové èidlo je pøipojeno,
poloha ON. Nepøipojeno, poloha OFF.
=GMT+1hr nastaveno na ON. Pøidá 1 hodinu k nastavenému èasu.
=GMT+2hr nastaveno na ON. Pøidá 2 hodiny k nastavenému èasu.
=GMT+1hr nastaveno na ON a GMT+2hr nastaveno na ON. Pøidá 3 hodiny
k nastavenému èasu.
Tímto pøepínaèem lze pøednastavit nìkteré funkce termostatu bez nutnosti
jeho programování. Popis nastavení je vytištìn také na štítku procesoru
pøístroje. Tyto hodnoty lze zmìnit v servisním menu pøístroje.
Rozsah teplot mìøení 5-35°C.
Znaèení svorek:
1,2 podlahové èidlo FT3000
3 zemnící svorka
4,5 samostatnì jištìné
topidlo max spín. výkon 2kW
6 N vodiè
7 L vodiè
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 09.02.2012, 17:25 »

Takže znova: Můžete ukázat, kde je tam něco takového
Mezi svorkami 6 a 7 musí být trvalé napětí bez ohledu na tarif
napsáno? Asi jsem slepý a pro oči nevidím, mohl byste to prosím zvýraznit tučně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.02.2012, 20:33 »

Myslím, že tato diskuze je určená tazateli dotazu.Ten asi rozumí těmto slovům.Termost at je
napájen 230VAC.6 N vodiè 7 L vodiè.Z tohoto textu já usuzuji, že přivedu trvalé napětí 230V fázi na svorku 7 a nulu na svorku 6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 10.02.2012, 00:00 »

...Z tohoto textu já usuzuji, že přivedu trvalé napětí 230V fázi na svorku 7 a nulu na svorku 6...
To provést můžete, ale mylně usuzujete, že je to také nezbytně nutné. Vodič L, a trvale přítomné napětí, to jsou dvě různé věci. Vodič L zůstává vodičem L i při odpadlém stykači HDO, i při shozeném jističi, i při totálním blackoutu v EU.
Platí, co jsem napsal již dříve,
...Tento typ termostatu je přímo určen k zapojení na okruh s přerušovaným napájením (VT/NT). Správné řešení je, uvést termostaty do 100%-ního technického stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.