Martin H.:
Citace: Pavel Hr  15.01.2012, 13:13

Kolik energie se v ní dá uschovat ale závisí na bateriích (napětí * kapacita ve Vh)

Asi preklep, iste ste mysleli Ah.

Jaroslav Vojtek:
Doba zálohovania UPS sa počíta z kapacity batérií pomocou grafov alebo tabuliek výrobcov batérií. Pozor! Vzťah Q = I * t platí iba pre referenčnú hodnotu batérií, obvykle 10 alebo 20 hodín vybíjania (podľa katalógu dodávateľa batérií).
Tabuľky (grafy) udávajú A alebo W za určitý čas. Takto získaný údaj (prúd za určitý čas) je potrebné prenásobiť účinnosťou meniča UPS a prevodom bat. napätia voči 230 V. V prípade W charakteristík netreba prepočítavať napäťový prevod bat-sieť.

Napr. batéria FIAMM, typ FG20721 má Q = 7 Ah, Un = 12V (2 V na článok). Podľa tabuľky dosiahne dobu zálohovania 5 min. pri odoberanom výkone 318 W pri koncovom napätí 1,7 V/článok.

Bližšie údaje na j.vojtek@elteco.sk, www.elteco.sk alebo www.elteco-ups.cz

Marek Hanzl:
Pro orientační výpočet můžete použít tento postup/vzorec:
Vstupní údaje:
Výkon měniče záložního zdroje (uvádí se ve W nebo VA): např. 500VA - toto je mezní výkon, který lze odebírat tak maximálně při zapnutí zátěže, nikoli trvale. Doporučil bych dimenzovat stálý odběr tak na 50% udávaného výkonu měniče, hlavním důvodem je schopnost měniče odvádět teplo z výkonových prvků.
Kapacita akumulátoru: např. 7,2Ah
Napětí akumulátoru: např. 12V
Zátěž- odebíraný výkon: např. 100W
Vzorec:
Množství energie, které pojme akumulátor = 7,2Ah x 12V = 86,4VAh
Měnič nikdy nevyčerpá veškerou energii z Aku, proto počítejme zhruba 80% kapacity, poté napětí na svorkách aku klesá a pod cca 10,2V se měnič vypíná. Počítejme tedy, že máme k dispozici 86,4VAh x 0,8 = 69VAh
Kontrola výkonu měniče versus odebíraného výkonu zátěže: 100W / 500VA = 0,2 => 20% Výkon měniče je dostatečný, protože bude zatěžován na 20% své kapacity.
Výpočet doby: Energii v aku vydělíme uvažovanou zátěží: 69VA / 100W = 0,69 hod. Teoreticky by tedy záložní zdroj měl podržet 100W zátěž na dobu 0,69 hodiny, což je 41 minut.
Toto je POUZE orientační výpočet, který má osvětlit vztahy mezi parametry záložního zdroje. Skutečná doba výdrže je především závislá na kondici aku, ztrátách na měniči, kapacity aku versus velikost odebíraného proudu - odběr z aku v příkladu je 100W / 12V = 8,3A, což je na takto malý aku poměrně dost. Nebojte se pro zvýšení kapacity řadit akumulátory paralelně, musejí být samozřejmě všechny jednoho typu (olověné, NiCd...) a nejlépe i téhož výrobce. Výkon měniče dimenzujte dle zátěže, případně dle zapínacího proudu zátěže. Akumulátorů samozřejmě nelze na malý měnič zapojovat nekonečné množství, protože co vybijete, musíte také nabít, dále do hry vstupují svodové proudy, samovybíjení.