Autor Téma: Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?  (Přečteno 44159 krát)
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 10.01.2012, 23:08 »

 Úsměv Moc to hrotíte, takových příkladů jsou plné učebnice. Teorie je teorie, praxe je praxe Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #19 kdy: 11.01.2012, 00:52 »

Pokud kolega Výmola došel k tomu, že stačí CYKY 4x6mm2, jen bych připomenul, že to je v případě, že to bude "pouze" pro motor, kde nebude připojen vodič N, takže budou použity vodiče L1, L2, L3 a PE.
Pokud by bylo třeba použít vodič N, musel by to být kabel 5x6mm2. (L1, L2, L3, N a PE).
Se čtyřžilovým kabelem by to pak nebyla síť TN-S, ale TN-C, s vodiči L1, L2, L3 a PEN. A podle "5-54" by PEN měl být minimálně 10mm2 Cu.
To jsem nepochopil, který motor potřebuje N? A když mám kabel L1, L2, L3, PE, tak to není TN-S? To jsou věci.
Výmola:
Ten výpočet je úžasný. Slyšel jste něco o impedanci? A to jištění má vydržet i zapnutí? A co jištění na přetížení motoru (to je odbyto tou zmínkou v zadání)?
 Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #20 kdy: 11.01.2012, 08:55 »

A to jištění má vydržet i zapnutí?

Vypočtený to bylo správně, halíruje v tom akurát to násobení! (Václav Poustka, pomocní učitel, kdesi blízko severného pólu.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 11.01.2012, 09:10 »

...
Navrhni velikost pojistky pro tento pohon, jsou-li dány tyto štítkové údaje motoru:
Y/D 230/400V AC 24,2/14A, 7kW, 1450 ot/min.,  cos φ = 0,9
...



to je nějaký motor z dob Marie Terezie ?
má nestandardní výkon a při tomto jmenovitém proudu (14A) by měl účinnost někde kolem 80%
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Budka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 11.01.2012, 16:11 »

V pdf přikládám výpočet. Prosím kolegy o kontrolu  Úsměv
Jinak delta U je ten úbytek, co máš zadaný v procentech. Ve voltech je to 2V. Rv je odpor vedení (pouze jednoho vodiče). 6,48mm2 je průřez jednoho vodiče, tzn. že jedna žíla musí mít alespoň 6,48mm2, takže použiješ kabel 10mm2. Co se týká jištění, 25A použít můžeš, ale je to zbytečně moc. Proud máš zadaný, ten je 15A takže ti stačí pojistky 16A nebo 20A. Kabel můžeš obecně použít CYKY 4x10.

Děkuji =)
to je nějaký motor z dob Marie Terezie ?
má nestandardní výkon a při tomto jmenovitém proudu (14A) by měl účinnost někde kolem 80%

Tohle pan profesor neřeší Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 11.01.2012, 17:48 »

Proč by nemělo vydržet zapnutí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #24 kdy: 11.01.2012, 18:01 »

TO : Filip Výmola

Obecně platí, že záběrný proud motoru, se uvažuje 5 až 10 násobek jmenovitého proudu motoru, a to dle druhu zátěže. Takže ta pojistka 25A to nemusí udržet. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
iksko
« Odpověď #25 kdy: 11.01.2012, 18:07 »

Proč by nemělo vydržet zapnutí?


já bych jen dodal, že v zadání není 14A ale 24,2A. (pro trojúhelník)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 11.01.2012, 19:00 »

Dobře, ale pojistka (pomalá) udrží na určitou dobu i takový proud...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.01.2012, 20:51 »

Re: To je motor z dob Marie Terezie ? ...
...
Děkuji =)
Tohle pan profesor neřeší Úsměv

Zdá se, že ten motor bude používán současně jako teplomet - při výkonu cca 7kW (a zadaných parametrech) bude mít ztráty cca 0,2*7=1,4kW ... V tom případě bude asi jedno, jestli tam dáte šestku nebo třeba šedesátku - to teplo z motoru normální izolace asi nevydrží ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Budka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 11.01.2012, 20:57 »

Re: To je motor z dob Marie Terezie ? ...
...
Zdá se, že ten motor bude používán současně jako teplomet - při výkonu cca 7kW (a zadaných parametrech) bude mít ztráty cca 0,2*7=1,4kW ... V tom případě bude asi jedno, jestli tam dáte šestku nebo třeba šedesátku - to teplo z motoru normální izolace asi nevydrží ...

No zkusím to profesorovi říct, ale myslím, že mi řekně, že je to nesmysl Mrknutí Že mu to mám vypočítat a konec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 11.01.2012, 22:53 »

No zkusím to profesorovi říct, ale myslím, že mi řekně, že je to nesmysl Mrknutí Že mu to mám vypočítat a konec.
Hm a tam to někde začíná, pokud ani profesor není schopen zadat příklad se všemi náležitostmi, nedivme se, že se do elektrikařiřin y séře každý Lojza.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #30 kdy: 12.01.2012, 00:02 »

Myslím si, že diskuze zbytečně sklouzla do hnidopišské analýzy zadání. Podstata ale uniká. Tou je navržení přívodního kabelu k motoru, včetně jištění, s ohledem na specifiku motoru (rozběh, ochrana proti proti přetížení, úbytek napětí s respektováním účiníku atd.).  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
iksko
« Odpověď #31 kdy: 12.01.2012, 01:31 »

v zadání je proud 24,2A, takže pojistka 25A nestačí. Tudíž další na řadě je až 35A. A kabel musí být 4x10mm2, aby úbytek byl pod 0,5%
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
iksko
« Odpověď #32 kdy: 12.01.2012, 12:40 »

teda 4x6mm2 stačí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #33 kdy: 12.01.2012, 13:37 »

Stačí i CYKY 4 x 4 mm2. Pojistky cca 50 A, za pojistky tepelné relé 16(14) A. Motor > 0,5kW by měl být jištěn proti přetížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 12.01.2012, 19:48 »

Na to si přišel jak, že 4x4 stačí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #35 kdy: 12.01.2012, 20:21 »

Bavíme se tady o ničem. Celá tato diskuze je nanic. Proč?
Pokud bude nejasné zadání, jako v tomto konkrétním případě, (je jedno jestli to je školní případ a nebo skutečnost),  nikdy se nedostaneme ke správnému výsledku. Elektroinstala ce není jako houska na krámě. Má jasná pravidla, a pokud si někdo myslí, že s takovými údaji se dá něco konkrétního spočítat, tak já teda ne.
Každé zadání musí obsahovat veškeré náležitosti, které jsou potřeba pro správný výsledek. zle
Doporučuji diskuzi zamknout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.