« Odpověď #18 kdy: 08.01.2012, 00:41 »

Ochrana primáru trafa pomocí RCD je sice poněkud zvláštní, ale jak píše kol. Beláň - když to tak projektamt vymyslel, tak to tak má bý ta není zapotřebí o tom diskutovat.
Každý máme svojí zodpovědnost.
Věřte, že projektant není osel (tak jak tomu často je) a že ví co činí.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 08.01.2012, 12:16 »

TO:Daniel Hudzík

Tak jak to popisujete, u nás (ve zdravotnictví) je přímo zakázáno dávat na trafo chránič! tanecek
(podobná instalace)....
Ale jsou tam jiné principy monitorování bezpečnosti!
Předpokládám kvůli spolehlivosti dodávky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 08.01.2012, 12:40 »

Ochrana primáru trafa pomocí RCD je sice poněkud zvláštní, ale jak píše kol. Beláň - když to tak projektamt vymyslel, tak to tak má bý ta není zapotřebí o tom diskutovat.
Každý máme svojí zodpovědnost.
Věřte, že projektant není osel (tak jak tomu často je) a že ví co činí.  Mrknutí
My sme tieto siete projektovali pre viacero podobnych institucii vzdy bez RCD prave z dovodu rizika nechceneho vypadku (mame monitory izol.stavu + zdroj samotny ma diagnostiku)
Teraz sa vsak riesi novy projekt s novym projektantom, ktory nie je ochotny od RCD ustupit a ani nie je schopni poriadne argumentovat dovody svojho rozhodnutia
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #21 kdy: 08.01.2012, 13:26 »

Předpokládám kvůli spolehlivosti dodávky?

Ano, přesně tak!
Právě proto jsem se ptal na spolehlivost instalace....A pokud jsou lidi školeni z BOZP tak chránič nemusí být ani na běžné zásuvce třeba na chodbě..!(podniky)
Pokud má instalace "další" bezpečnostní prvky, tak argument že musí ??Jedině podle nějakého článku v normě ?
Někteří projektanti jsou dobří "exoti"... Škleb Škleb  Je to promile, ale jsou...
Určitě nemají instalaci bezpečnější jak na operačních sálech.... Mrknutí Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 08.01.2012, 13:31 »


Někteří projektanti jsou dobří "exoti"... Škleb Škleb  Je to promile, ale jsou...
Určitě nemají instalaci bezpečnější jak na operačních sálech.... Mrknutí Škleb
Tu IT siet nie je ani kvoli bezpecnosti, ale kvoli datovym prenosom "po napajani"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 08.01.2012, 13:59 »

Teraz sa vsak riesi novy projekt s novym projektantom, ktory nie je ochotny od RCD ustupit a ani nie je schopni poriadne argumentovat dovody svojho rozhodnutia

Nevím v jaké pozici v řadě : investor-projektant-realizátor-konečný uživatel, jste, a tak nerozumím tomu, proč se to vůbec snažíte řešit.

Nechal bych ale projektanta ať si to vymyslí jak chce, montážníky ať odvedou práci podle projektu a když nebude nakonec výsledek splňovat požadavky investora, tak ať si to on s projektantem vyřídí.  Škleb  box  Fackovaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 08.01.2012, 16:23 »

Nevím v jaké pozici v řadě : investor-projektant-realizátor-konečný uživatel, jste, a tak nerozumím tomu, proč se to vůbec snažíte řešit.

Nechal bych ale projektanta ať si to vymyslí jak chce, montážníky ať odvedou práci podle projektu a když nebude nakonec výsledek splňovat požadavky investora, tak ať si to on s projektantem vyřídí.  Škleb  box  Fackovaci

jeden z projektantov.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?