Autor Téma: Ako riesit prekompenzovanu siet?  (Přečteno 13915 krát)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 23.12.2011, 17:23 »

Situacia: vyvod z trafa 1000kVA, istenie deonom 400A, polopriame meranie /velkoodber takze sa sleduje aj ucinnik a podobna bizuteria/
Za TS osadeny 90kVAr kompenzacny rozvadzac. V podniku sa napajaju motory (povacsinou maju vlastnu kompenzaciu) a hlavne ziarivkove svietidla (tak 90% novych bez kompenzacie)

Po rocnom vyuctovani energetika upozornila ze siet bola casto prekompenzovan a cca 5kVAr kapacitných,

Kde hladat problem? Nie je to uplne moj odbor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.12.2011, 19:53 »

Chce to zanalyzovat podíl místní a centrální kompenzace a vyhodnotit co z toho upravit a hlavně zjistit konkrétního viníka (určitý spotřebič, v případě místní kompenzace). Je možné, že jsou překompenzovan é motory a to může být způsobeno dynamicky měnící se zátěží. V případě úprav u místní kompenzace je třeba věnovat pozornost, zda se s touto kompenzací nepočítalo při dimenzování přívodních kabelů. Další možnost je upravit regulaci centrální kompenzace. Ještě je možné, že se prováděli nějaké úpravy technologie a mohl se snížit instalovaný výkon a místní kompenzace mohla zůstat u této upravované technologie původní, tedy předimenzovaná .

Jak bývá vytížena centrální kompenzace (ten rozvaděč 90kVAr)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.12.2011, 21:20 »

Ak tam máte inštalované priebehové meranie, treba si vyžiadať záznamy výkonov a analyzovať, kedy a za za akých okolnosti dochádza k prekompenzovan iu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.12.2011, 21:41 »

Zářivková světla nové koncepce, s elektronickými předřadníky, mají tak trochu kapacitní charakter a navíc vnášejí do sítě vyšší harmonické.
Motory jaké? Motory s frekvenčními měniči nejsou "indukčností" připojeny na rozvod sítě, ale na síť je připojen zdroj, který se může chovat tak trochu jako "kapacita"...
Chtělo by to analyzátor sítě, zkoušet, hledat,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.12.2011, 23:41 »

Ono taky je potřeba občas zkontrolovat kompenzaci - bývají spečené kontakty stykačů....
Pak je to překompenzovan é.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 24.12.2011, 08:19 »

1000kVA -400A jištění ? To je pak moc velké trafo!Zbytečně !Platíte! to je za prvé... tanecek
Na ten dieon 400A by stačilo poloviční !
Za druhé, udělat novou kompenzaci kde projektant navrhne jak kapacitu tak i indukci .....
řízeno počítačovým regulátorem... toť vše.. Mrknutí
Celý rok to pak chce jen kontrolu a údržbu.. tanecek

Mimo obor elektro to není, elektrikář by to měl umět řešit....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.12.2011, 08:25 »

1000kVA -400A jištění ? To je pak moc velké trafo!Zbytečně !Platíte! to je za prvé... tanecek
Na ten dieon 400A by stačilo poloviční !
Za druhé, udělat novou kompenzaci kde projektant navrhne jak kapacitu tak i indukci .....
řízeno počítačovým regulátorem... toť vše.. Mrknutí
Celý rok to pak chce jen kontrolu a údržbu.. tanecek

Mimo obor elektro to není, elektrikář by to měl umět řešit....

Z trafa je napajanych viac vyvodov.. nie len ten nas 400A

Netvrdim, ze  je to mimo elektro odboru, len som potreboval nejaky nastrel, kde hladat chyby
Kazdopadne medzi sviatkami sa na to vrhnem a budem informovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
IM
« Odpověď #7 kdy: 24.12.2011, 10:51 »

Základ je uvést, co tam máte za kompenzační rozvaděč, stáří, druh regulátoru, počet stupňů a velikost stupňů (kVAr). U motorů máte místní kompenzaci. Pak je důležité, kde máte zapojen proudový transformátor pro řízení reulátoru. Zda před celým odběrem nebo jinde. Moderní regulátor vám na displeji přímo ukazuje okamžitý kosínus. Pokud tam máte něco starého, tak asi jediná rada je: vyhodit. Pozor na Delor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 24.12.2011, 10:56 »

Citace
Pozor na Delor.

Alespoň už v ČR měl být dávno "zničen"...je to napsáno dokonce i v zákoně !Už jsem zjistil, že někde to vůbec neví-pozor na to!
Na Slovensku nevím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.12.2011, 11:12 »

Alespoň už v ČR měl být dávno "zničen"...je to napsáno dokonce i v zákoně !Už jsem zjistil, že někde to vůbec neví-pozor na to!
Na Slovensku nevím?
Osobne som delorove kondenzatory odpajal minuly tyzden /boli pod trafom v drevenej prehnitej bedni/ a stale pod napatim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.12.2011, 13:33 »

Moje zkušenost:
zkontroloval bych existenci a případné připojení kompenzačního kondenzátoru vn trafa /1.pole rozvodny, nahozený jistič, kvalitu C/
Kontrola měřícího trafa
Kontrola stykačů, pojistek, C v kompenzačním rozvaděči
Kontrola kompenzačního přísroje, případné nastavení parametrů
Zkusil bych použít kompenzační přístroj s možností pracovat v Offset režimu kvůli možnosti vykompenzovat i impedanci přívodního vedení od trafa do rozvodny nn
I když kompenzační přístroj ukazuje správné hodnoty kompenzace, udělat odečty a výpočty na elektroměru, který bývá zapojen v vn části, jako prvotní info se dá použít na elměru znázornění vektorů a blikání diod....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 24.12.2011, 14:17 »

Citace
/boli pod trafom v drevenej prehnitej bedni

Nebyli to kondenzátory na "stálou" kompenzaci trafa ?? (laicky řečeno)
V ČR museli být "delorové" věci zničeny tuším do roku 2005 (přesně nevím) po tomto datu je za to velká sanakce!!
A v dřevěné bedně ??To už bude asi historický kousek ... z toho nic slušného nevyrobíte ...rozhodně to chce novou kompenzaci řízenou "počítačem"...!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.12.2011, 18:31 »

Nebyli to kondenzátory na "stálou" kompenzaci trafa ? (laicky řečeno)
V ČR museli být "delorové" věci zničeny tuším do roku 2005 (přesně nevím) po tomto datu je za to velká sanakce!
A v dřevěné bedně ?To už bude asi historický kousek ... z toho nic slušného nevyrobíte ...rozhodně to chce novou kompenzaci řízenou "počítačem"...!
Prislo sa na to tak ze tam vraj nieco "prskalo".. nikto z arealu nevedel co su to za "skatule". Viedol k tomu privod 2x AYKY 4x6 a drevo bolo miestami zuholnatene, miestami zhnite a kedze v areali za TS je centralny kompeznacny rozvadzac /sice starsieho data ale riadne dokumentovany/.. delorove historizmy sli prec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.01.2012, 11:25 »

Podobný problém  mi nastal po výměně nn části rozvodny. V původní rozvodně byly při hodnotě 0,97 sepnuty cca 2 stupně. Po spuštění nové rozvodny byla tato stále překompenzovan á a automatem veškeré kondenzátory odepnuty. Původní kompenzace byla Frako šestistupňová, nová je KBH 11 stupnů. S experty firmy KBH jsem bohužel problém nevyřešil. Jejich názor byl, že se musel změnit charakter odběru, což však nebyla pravdy. Protože mám do rozvodu  zapojenou KGJ (pouze pro vlastní spotřebu a ne pro distribuci),  vyřešil jsem to nedokompenzová ním této KGJ, dokompenzování odběru pak vyrovná vlastní kompenzace v nn rozvodně (jsou sepnuty cca 3-4 stupně). Je to sice krkolomné řešení, ale nic jiného mi nezbylo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.01.2012, 23:35 »

V podniku sa napajaju motory (povacsinou maju vlastnu kompenzaciu) a hlavne ziarivkove svietidla (tak 90% novych bez kompenzacie)

Nemáte tam nějakou výraznou nesymetrii ? A pokud ano, umí s ní váš centrální kompenzátor pracovat ? Napadá mě to jako jedno z možných vysvětlení překompenzován í.
Ideální je, pokud se centrální kompenzace stará také o symetrizaci zátěže (nejen Q, ale i P).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.