Autor Téma: Proč se do serie s SPD 1 zařazuje tak veliká hodnota pojistky?  (Přečteno 3970 krát)
Miloslav Šťastný
« kdy: 03.12.2011, 00:03 »

Listuji aktuálním katalogem červených přepěťovek a ve schematech typických zapojení je vždy do serie v 1. stupni zapojena pojistka vysoké proudové hodnoty (typicky 315A). Ne, že bych to dříve nevěděl nebo netušil, jen si říkám, zda je tak vysoká hodnota nutná? Protože třeba na přívodu do domu jsou v přípojkové skříni nožovky 100 nebo 125A. Ty snad vybaví dříve (v příslušné fázi) než by odešla ta 315ka. Ptám se na to z toho důvodu, že zde v podobném vlákně píše Tomáš Fuk, že má nainstalovánn svodič blesk.proudů za elměrem (v měřené části) a jakým způsobem ho má asi odjištěn (ten svodič)... Pouze hl. jističem na přívodu?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.12.2011, 09:08 »

Ten údaj 315A je maximální předřazené jištění. Tzn u RD a bytových domů není nutné před bleskojistkami další jištění. V případě instalace někde kde bude mít rozvaděč vyšší jištění, bude nutné dát před pojistku 315A. tanecek
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.12.2011, 15:07 »

Nejlépe to pochopíte z montážního návodu:

* MN1539CZ0106_DV-M-TNC-255.pdf (958.65 KB - staženo 352 krát.)
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.12.2011, 17:55 »

Nejlépe to pochopíte z montážního návodu:


No, ale chvilku mě to trvalo než jsem tu info v tom návodu našel Úsměv Možná by se dalo zapracovat na  přehlednosti toho návodu
 Neberte to nějak ve zlém.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.12.2011, 18:13 »

Montážní návod není učebnice, obsahuje pouze nejnutnější informace o instalaci.
Předjištění SPD bylo součástí mé přednášky o DEHNguard M CI, který tyto pojistky obsahuje již v sobě.
http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/bulletin_2011_ip_ilpc_honza_hajek/view

a tady je to v přednášce.
http://elektrika.tv/video/2011/110615_dehn_skoleni_hajek_fekt_1_cast.mp4

Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 03.12.2011, 19:52 »


Honzo díky za přednášku  poklona,  ani jsem nemusel jezdit do Brna.  Úsměv
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.12.2011, 20:09 »

 Úsměv
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pepa111
« Odpověď #7 kdy: 04.12.2011, 08:28 »

A kudy se prosím tahá zž ochr. vodič od vršku střechy do HOP, když už je vše hotovo. Lze pod taškama v kontaktu s fólií, latěma, vnitřkem žlabu a zemí do HOP nejkratší cestou? Úsměv Děkuji.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.12.2011, 09:11 »

Záleží k čemu ten ZŽ vodič je. Pokud by měl být jen na pospojení antény, nebo něčeho takového, a je vše hotovo, tak ho můžete natáhnout z nejbližší zásuvky na půdě (jestli tam teda je). Není to úplně ideální ale lepší než nic.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pepa111
« Odpověď #9 kdy: 04.12.2011, 09:21 »

Pouze se ptám, i když se jedná pouze o pospojení oddálené antény a FVE není možné, že se může do instalace přes zásuvku zatáhnout tímto co říkáte případné přepětí?? Dík
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 04.12.2011, 12:06 »

Vemte tužku a papír a nakreslete si obě dvě situace, s připojením i bez a poznáte odpověď, pokud i tak ne, kontaktujte odborníka.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!