Stačil by tam CYKY 5Cx2,5?
Nestačil, pokud budete používat kompresor a zásuvku současně (třeba 3.6kW spotřebičě (myšleno součet odběrů obou zásuvek)). Jeho proudová zatížitelnost je až 25A a když vezmeme v úvahu rozběhové proudy kompresoru nebo jiných motorů ...
Chtěl bych to napojit ze stávajíci elektroinstala ce domu kde mám ve sklepě ukončenej kabel CYKY 4Bx4 v AC durce jištěný jističem 21A(starej typ).
Doporučuji pokračovat CYKY 5Cx4mm2 a přejít TN-C-S. Rozdíl v ceně (čtyř a pětižilový) není tak výrazný.
Nikdy nevíte, co ještě někdy budete v garáži používat za spotřebiče ... Třeba venkovní zásuvka s proudovým chráničem pro sekačku nebo sněhovou frézu a podobné zbytečnosti.
Pokud nejste elektrikář, tak doporučuji nechat elektroinstala
ci v původním stavu a na práci elektrikáře zavolat. Budete pořebovat malý podružný rozvaděč a jeho zapojení by mělo být podle platných předpisů. V rámci úspor si můžete zednické práce realizovat sám, ale zapojování nedoporučuji.
Jinak se podívejte na diskusi
Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?(
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21513.30.html ) - hlavně na odpovědi pana Bubna.
Nejste z rodiny s panem Valentou ?