Autor Téma: Jaký typ kabelu použít pro příkon garáže s kompresorem 3f/3kW?  (Přečteno 2249 krát)
uličník
« kdy: 01.12.2011, 01:04 »



Jaký typ a průřez kabelu mám použít pro garáž kde bude zapojen 3f jistič 16A na kompresor (3kW motor),  1f jistič 16A na 2 zásuvky a 1f jistič 10A na světla(2x36W).
Stačil by tam CYKY 5Cx2,5?
Jedná se o 10m kabelu který by byl uloženej ve zdi pod omítkou.
Chtěl bych to napojit ze stávajíci elektroinstala ce domu kde mám ve sklepě ukončenej kabel CYKY 4Bx4 v AC durce jištěný jističem 21A(starej typ).
Zaznamenáno
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.12.2011, 09:29 »

Stačil by tam CYKY 5Cx2,5?

Nestačil, pokud budete používat kompresor a zásuvku současně (třeba 3.6kW spotřebičě (myšleno součet odběrů obou zásuvek)). Jeho proudová zatížitelnost je až 25A a když vezmeme v úvahu rozběhové proudy kompresoru nebo jiných motorů ...

Chtěl bych to napojit ze stávajíci elektroinstala ce domu kde mám ve sklepě ukončenej kabel CYKY 4Bx4 v AC durce jištěný jističem 21A(starej typ).

Doporučuji pokračovat CYKY 5Cx4mm2 a přejít TN-C-S. Rozdíl v ceně (čtyř a pětižilový) není tak výrazný.
Nikdy nevíte, co ještě někdy budete v garáži používat za spotřebiče ... Třeba venkovní zásuvka s proudovým chráničem pro sekačku nebo sněhovou frézu a podobné zbytečnosti.

Pokud nejste elektrikář, tak doporučuji nechat elektroinstala ci v původním stavu a na práci elektrikáře zavolat. Budete pořebovat malý podružný rozvaděč a jeho zapojení by mělo být podle platných předpisů. V rámci úspor si můžete zednické práce realizovat sám, ale zapojování nedoporučuji.

Jinak se podívejte na diskusi Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
( http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21513.30.html ) - hlavně na odpovědi pana Bubna.
Nejste z rodiny s panem Valentou ?  Úsměv
Zaznamenáno
uličník
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2011, 18:22 »

Nejste z rodiny s panem Valentou ?  Úsměv
[/quote]

Ne,pana Valentu neznám. Škleb