Autor Téma: DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím  (Přečteno 10153 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« kdy: 28.11.2011, 08:02 »

DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Rodinný dům je nejčastěji zmiňovaný případ objektu, který je potřeba chránit před bleskem a přepětím, je to také nejčastěji se vyskytující stavba. Jak správně realizovat ochranu před bleskem a přepětím od jímače přes zemnící soustavu až po uzemnění? Jak správně udělat vnitřní ochranu před bleskem a přepětím? Více čtěte zde ...
Zdroj: zde...




Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
DEHN + SÖHNE: Ochrana rodinného domu před bleskem a přepětím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.11.2011, 09:31 »

Napadá mne,že jsem v poslední době nečetl lépe zpracovaný propagační materiál.Ještě tam možná chybí zmínka o možnostech koupit nebo stáhnout program na výpočet rizika,ale jinak je to super.Ostatní výrobci jsou poněkud pozadu. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.11.2011, 14:11 »

Ještě mi nikdo nevysvětlil jak ochránit anténu na CB.
Výška kolem 6,5metru. Postavit vedle oddálený hromosvod? To bych se dostal do sporu s ČTU, protože bych získal jistou směrovou charakteristik u, už by to nebyl všesměrový vertikál. Uzemnit? Ale ten vertikální zářič nejde uzemnit, to by to nefungovalo... Bleskojistku do svodu? Jenže ten vertikální zářič je spojen se svodem přes cívku, která má u některých výrobků minimální průřez...

Které z "nedokonalých" řešení je "nejméně špatné"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.11.2011, 14:20 »

Jak prosté, milý Watsone, zvol řešení z normy ČSN EN 62305-3 Obrázek E 32.
Jediné co nebude po zásahu OK bude ta anténa, ale to je si myslím akceptovatelná škoda.




* ČSN EN 62305-3 Obrázek E 32.jpg (29.99 KB, 597x433 - prohlédnuto 626 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 28.11.2011, 20:02 »

...Ale ten vertikální zářič nejde uzemnit, to by to nefungovalo... Bleskojistku do svodu?...
A proč nechcete vertikální zářič připojit na zem přes jiskřiště hned u paty zářiče?

Mimochodem, viděl jsem řešení takového jiskřiště ze zapalovací svíčky z auta  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.11.2011, 18:43 »

Ten obrázek říká, že základový zemnič elektroistalac e je spojen jen v jednom bodě s uzemněním hromosvodu a to přes hlavní rozvaděč nad zkušební svorkou jednoho svodu  baterky  Nebo se pletu? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.11.2011, 08:52 »

Ten obrázek je pouze náčrtek, takže neobsahuje všechny realizační detaily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Seminář: Praktické zkušenosti soudních znalců při řešení soudních sporů v ČR a SK
 Ochrana před bleskem prostor staveb s nebezpečím výbuchu
 Je elektromagnetrické záření elektrických prvků škodlivé nebo není?
 eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
 Je povinnost ochránit před bleskem pouze budovu, nebo je též nutno chránit uživatele parkoviště?
 Tip na www o EMC...
 Kam uzemnit přepěťové ochrany?
 Potřebuji akreditaci pokud chci provádět měření EMC?
 Jak správně vyřešit ochranu proti přepětí v objektu s temperováním okapů?
 Kolik použít přepěťových ochran na venkovní motory?
 Je elektrické pole v místnosti od nové elektroinstalace příliš silné?
 Aký druh/typ prepäťovej ochrany použiť k motoru čerpadla?
 Máte již svůj Bulletin DEHN+SOEHNE 2011?
 DEHN: Nový katalog DEHN + SÖHNE 2011
 Aká je účinnosť ochrany proti priamemu zásahu bleskom?
 Jak pohlížet na rozvaděče a instalace pohledem EMC
 Čo spravíte, keď sa bude blížiť veľká geomagnetická búrka?
 Jak správně připojit klimatizaci vzhledem k citlivým spotřebičům v okolí?
 Jaké nebezpečí asi při bouřce přinášejí přístroje, které obsahují obrazovku?
 Jak hodnotíte Aplikační příručku EMC od Schneideru vy?
 Projektování a montáž pro ochranu před bleskem ...
 Pozvánka na 4. seminář "Rozbor mimořádných událostí z pohledu soudních znalců"
 Elektromagnetická kompatibilita a inteligentní domy
  Základní ochranná opatření proti LEMP
  Jakým způsobem se stanovuje EMC odolnost transformátoru?
 Edmund Pantůček o EMC a reálných rizicích
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 LAPP: Novinka SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jak chránit motor a elektroniku rotačního polohovadla před svařovacímu proudem?
 Jak řešíte EMC v případě vedení v drátěném kanálu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 24 dotazů.