Autor Téma: Akým spôsobom sa meria impedancia vypínacej slučky na elektrocentrále?  (Přečteno 2558 krát)
Viliam Procházka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.11.2011, 22:22 »

Akým spôsobom sa meria impedancia vypínacej slučky na elektrocentrál e, ktorá obsahuje 1x zásuvku 230V a 1x zásuvku 400V?
Kostra centrály je pritom, podľa návodu, uzemnená, neutrálny vodič je vyvedený.
Aká by mala byť hodnota nameranej impedancie, keď sú zásuvky istené 10A ističmi?
Má sa pred meraním na centrále vytvoriť sústava TN?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.11.2011, 12:35 »

Hlavně se nesnažte vytvořit síť TN u centrály, která pro to nemá dostatečný výkon, kde s tím výrobce nepočítal!

Výstup z "menších" centrál je zpravidla izolovaný od zemního potenciálu. Můžeme to posuzovat jako ochranné opatření:elektrické oddělení podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2, část 413 (jednoduchý rozvod, pokud možno jen s jedním spotřebičem, neuzemnění neživé části spotřebiče...) nebo to můžeme posuzovat jako síť IT podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2, odstavec 411.6. Tam jsou neživé části spotřebičů uzemněné, je vhodné hlídat a indikovat stav "první poruchy". Pokud by došlo ke druhé izolační poruše, měl by být splněn požadavek na automatické odpojení od zdroje jako v síti TN, je je u malých centrál problém, bezpečnost je spíše postavena na tom, že jsou neživé části spojeny tak malou impedancí, že "druhé" závadě nemůže vzniknout nebezpečné dotykové napětí, protože proud elektrocentrál y je omezen a při takové hodnotě proudu nevznikne na impedanci ochranného pospojování takový úbytek napětí.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 21 dotazů.