pepa111
« kdy: 19.11.2011, 16:52 »

Jak se ve skutečnosti uzavíra poruchový proud (smyčka) v síti IT,
vím akorát,
že to je přes kapacity zdravých fází,
ale v realitě to vůbec nechápu,
když je to izolovaná síť:-X,
jak to je ve skutečnosti?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.11.2011, 21:39 »

Poruchový proud se uzavírá až při druhé poruše. Pak platí podmínky pro síť TN. Mrkněte do přílohy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Jsou tam obrázky.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
pepa111
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2011, 07:44 »

A jak je to prosím  s napětím do místa poruchy a za poruchou? To přeci nemůže být pořád stejné.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.11.2011, 10:09 »

Teď moc nerozumím, jaké napětí myslíte. V síti IT jsou všechny pracovní vodiče izolovány od uzlu zdroje. Uzel zdroje není spojen se zemí nebo přes dostatečně velkou impedanci. Napětí před i za (první) poruchou mezi vodiči je samozřejmě stále stejné. Napětí proti zemi není definováno.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5