Autor Téma: VYHAZOVANI PROUDOVEHO CHRANICE?  (Přečteno 4812 krát)
p.va
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.11.2011, 07:47 »

Moderator: Prispevek zadan v souladu s pravidly diskusi.

MODERÁTOR: Kolega se jistě spletl. Příspěvek NENÍ v souladu s pravidly, proto zamykám.










mam takovy problem zcela nahodile v RD vypadava proudovy chranic 30mA . Chranic vypadne nekdy 1x za 2 dny jindy 2x za den, problem je v tom ze nelze odhalit co ho vyhodi ,  protoze jakmile vypadne lze okamzite nahodit a nevypadne. Setkaly jste se nekdy s tim ze by proudovy chranic byl pokazeny a choval se takto. Pri jeho testu (zmacknuti kotrolni tlacitka) vypadne. Existuje nejaka rychla metoda jak zjistit pricinu?  Pri vypadku 1x za 2 dny se velmi tezko metodou odpojeni zarizeni zjistuje kde je problem. Hlavni kandidaty tzpu pracka jsem vyloucil.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za info
Petr Vanek    
?
Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.11.2011, 08:36 »

Vas problem je sposobeny poruchami izolacie. Chranicje mozne premerat specializovany m pristrojom, ktory vlastni kazdy revizny technik.
Vo vasom pripade by som najprv meral izolacne stavy, hlavne v krabiciach byvaju skryte problemove miesta.
Izolacny stav sa meria napatim 500V DC. Zavolajte revizneho technika, mal by to vediet najst.
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 16.11.2011, 09:46 »

Zavolejte si elektrikáře ...RT elektro s měřícím přístrojem...

PS:
To je potom velký problém vyhledat poruchu když je chránič jen jeden na celý dům...
Pokud by jste měl chránič na každý zásuvkový vývod, poruchu najdete na 5 minut..!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.11.2011, 10:00 »

U mňa to bol parný zvlhčovač. Našiel som to náhodou.
Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 16.11.2011, 10:05 »

U mě to byla moc velká lišta ve sklepě. Počítal jsem tehdy ještě s tím, že tama povedou kabely pro garáž, ale než došlo k realizaci, udělaly si tam myši nadchod, protože tam na ně kocour nemohl. A nahlodalu kabel od zásuvek tak šikovně, že když nějaká proběhla... Mrtvolka tam sice nebyla, ale chránič se mohl zbláznt.
Zaznamenáno
Radek_Štrubl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.11.2011, 10:59 »

U mě to byla rychlovarná konvice za 199Kč koupená v akční nabídce obchodního domu TE...ss
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.11.2011, 11:38 »

Hodně štěstí při hledání  Mrknutí
Ale teď vážně, důvodů proč vyhazuje může být mraky. Počínaje natečenou vodou někde v čerpadle, kotli, prasklé spirále.... přes proražený kondenzátor v nějakém spotřebiči až po překousané kabely od hlodavců...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 16.11.2011, 11:49 »

Ten proudový chránič je centrální pro celý RD? Nenasčítávají se vám všechny svodové proudy a chránič "spadne" při zapnutí třeba chladničky?
Ta četnost vypínání chrániče by mohla svědčit pro nepravidelně spínané spotřebiče, např. větší počet těch chladniček a mrazniček.
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.11.2011, 12:08 »

u mně to byl zavlhlý motor stojanové vrtačky, kterou jsem přivezl po několikaletém skladování ve vlhkém prostoru předchozím majitelem...
Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Josef Slanina
*
Offline Offline



Elektrikář, Revizní technik E2A, IT Technik


WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.11.2011, 13:27 »

Ten proudový chránič je centrální pro celý RD? Nenasčítávají se vám všechny svodové proudy a chránič "spadne" při zapnutí třeba chladničky?
Ta četnost vypínání chrániče by mohla svědčit pro nepravidelně spínané spotřebiče, např. větší počet těch chladniček a mrazniček.

Tohleto bývá jeden z častých problémů. Zákazník chce z důvodu úspor pouze jeden centrální chráníč na vše.
Pak nastávají tyto problémy. Nehledě na to. že pevně připojené spotřebiče, jako je bojler, plynový nebo elektrický kotel chrániče mít nemusí. Výjimku tvoří také spotřebiče, kde by nežádoucím vybevením chrániče mohlo dojít ke škodám. Tady se jedná především o chladničky, mrazáky a zařízení pro sběr dat.

Takže po nějakých 5 letech se zákazníkovi zhorší izolační stav na bojleru a může měnit těleso. A to i přesto, že izolační stav zdaleka není limitní 1 megaohm.

Dále nasčítané únikové proudy jsou druhou kapitolou.

Vypadnutí takového chrániče znamená celý RD po tmě. Další nežádoucí věc.

Nic naplat, asi to těm lidem za ušetřených pár tisícovek stojí.
Zaznamenáno

Elektrikář, Revizní technik E2A, IT Technik
Čistá 216
Čistá u Rakovníka
Tel: 608420957
email: slanina.j@elektrosoftservis.cz
web: http://www.elektrosoftservis.cz
Pepa111
« Odpověď #10 kdy: 16.11.2011, 15:38 »

Chce to změřit střídavé mA klasickým mutimetrem na jističích a potom uvidíte na kterém vývodu je problém, potom ten vývod třeba v půlce rozpojit a zase měřit mA, až .....
Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #11 kdy: 16.11.2011, 16:18 »

Chce to změřit střídavé mA klasickým mutimetrem na jističích a potom uvidíte na kterém vývodu je problém, potom ten vývod třeba v půlce rozpojit a zase měřit mA, až .....

1. Nabádáte osobu bez kvalifikace k zásahům do VTZ
2. Měřit mA AC pro laika bude sranda, hlavně když je bude měřit proti zemi nebo přes zátěž typu vysavač.
3. Ty multimetry by musel mít dva, jeden na N a druhý na L. A rozdíl měřidel nesmí překročit 1mA, tzn. kalibrovaný a s dostatečnou přesností. Navíc musí znát princip chrániče...
4. Rád bych viděl, jak měříte v půlce vývodu mezi rozveděčem a jedinou zásuvkou pro pračku. Nezapomňte mne pozvat na čumendu, až to někdy budete dělat.
Zaznamenáno