Autor Téma: Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL  (Přečteno 75779 krát)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #36 kdy: 11.11.2011, 17:28 »

Kontaktní vazelína není vazelína na plochy hliníkových šín, které musejí být absolutně čisté !
Je to vazelína na pohyblivé kontakty odpojovačů, odpínačů a pod.,  které se o sebe třou
a ve venkovním prostředí je chrání i před povětrnostními vlivy.   
Někdo tu psal hliníkových šín?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Kubík
« Odpověď #37 kdy: 11.11.2011, 17:33 »

Wagovky na hliník jsou super, ale musí být použita kontaktní vazelína (i běžná kontaktní, používaná při spojování šín).


Dejte si do vyhledavače kontaktní pasta - Alu Plus.   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek_Štrubl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 12.11.2011, 08:09 »

Přecejenom dávám přednost Wago svorkám.s
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #39 kdy: 12.11.2011, 09:16 »

Dejte si do vyhledavače kontaktní pasta - Alu Plus.   Úsměv
Nemám moc času na rébusy. Zkuste psát k věci.

Tvrdím, že v případě použití Al vodiče ve Wagosvorce je nutno naplnit svorku pastou aby se ke spoji nedostal kyslík. hliník nekoroduje, neubývá. Spoj je stále OK.
To máme ověřeno v praxi.
Wago samo k tomuto účelu dodává kontaktní vazelínu také.

Nechtějte po mě gůglení, abych zjistil co chcete říct. Je podle vás něco špatně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
JIří Kubík
« Odpověď #40 kdy: 12.11.2011, 13:18 »

Pane Minaříku - nic není špatně.
Chtěl jsem jenom podpořit vaše tvrzení, odkazem, že  sám výrobce svorek uvádí použití pasty jako NUTNOST.
Myslím, že to tady nebylo dostatečně zdůrazněno.
A ta "pasta" v ml, mi barvou silně připomíná zmiňovanou vazelínu na kontakty, kterou jsem
byl zvyklý nabírat ze sudu lopatkou.
Jsou ale horší zvěrstva - např. přímotopy 1,8 kW pozapojované uvnitř fastony 6,3 mm.
Po první sezoně ohořelé kabely a roztavené kolébkové vypínače.
Tam by mě zajímal test !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 12.11.2011, 13:18 »

K věci, byl jsem pro materiál u dodavatele. Byl tam zákazník, že chce nějaké svorky. Wagovky néééé. Nedalo mi to, tak se ptám proč jako ne: nevěřím jim!
Seznámil jsem ho s naším testovacím pokusem a koukal jak puk...
Navedl jsem ho i na tyto stránky, aby se poučil.
Hmmmm no tak já si je vezmu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #42 kdy: 12.11.2011, 13:36 »

Pane Minaříku - nic není špatně.

OK já tomu nerozuměl.

K věci, byl jsem pro materiál u dodavatele. Byl tam zákazník, že chce nějaké svorky. Wagovky néééé. Nedalo mi to, tak se ptám proč jako ne: nevěřím jim!

Mylné domněnky pramení z nedostatku informací. Někdo si to přizná, jiní sice nic neví, ale co ví přesně, že vše ví nejlíp. :-)

Když dnes někdo po takové době řekne, že bezšroubová svorka něco nevydrží pouze prozrazuje, že toho moc neví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Ivo Hil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 26.11.2011, 22:58 »

vyhořelou wago svorku jsem viděl, když v ní byl nacpaný Al vodič, předtím vyšroubovaný z věnečku. Protože ten drát tam byl strčený i s obtiskem šroubku z věnečku, tak sebevětší napnelismus a pružilismus by tuto tragickou situaci nezachránil, a to na tom visela jen 100W žárovka. Že to wago byla dokázal sám pachatel této prasárny.

Přes všechny zde všemi vyjmenované pro: Kdyby se tedy v tomto případě nepoužila WAGO, ale klasický věneček nic by nevyhořelo, že jo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 26.11.2011, 23:07 »

Každá svorka má od výrobce technologický postup montáže, pokud jej montér nezná..... zle
Není co dodat, snad jen, že montér má málo inteligence.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Ivo Hil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 27.11.2011, 09:02 »

Z toho vyplývá, že klasika je blbuvzdorná... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 27.11.2011, 09:33 »

Bohužel není to pravda i klasika se dá zmrvit. Nic není blbuvzdorné.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #47 kdy: 27.11.2011, 12:53 »

Přes všechny zde všemi vyjmenované pro: Kdyby se tedy v tomto případě nepoužila WAGO, ale klasický věneček nic by nevyhořelo, že jo?

Kdysi jsem si dělal průzkum jak se dá zmrvit zapojení vodiče pod šroubkem.
Když pominu toho, kdo již rutinně vodič odizoluje a správně přiloží pod hlavu šroubu po směru utahování, samozřejmě utáhne "přiměřenou" silou, tak jsem objevil mnoho katastrof.
Ty nejsou založeny na nejvyšším dosaženém vzdělání, ale pouze na zkušenostech. WAGO chyby u zapojování pod šroub eliminuje. Co oceňuji nejvíce je skutečnost, že nemusíme myslet na pravidelné dotahování spoje. Ocení údržbáři strojů.

A chyby u WAGO spojení? Pokud jde o jeden vstup klecové svorky, pak použití více rozdílných průřezů pevných vodičů. Slaněné se srovnají.

O špatné délce odizolování izolace se ani nezmiňuji, to může být společné pro oba typy. V případě zapojování hliníkového vodiče je zásadní chybou absence kontaktní vazelíny, která zabraňuje korozi.
Ale o chybách u zapojení WAGA založme jiné téma. Pro bystrého čtenáře a diváka je problematika spolehlivosti klecové wagosvorky vyřešena. Doufám, že se za chvíli zase probudí další s názorem, že něčemu nevěří ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 27.11.2011, 20:55 »

...Doufám, že se za chvíli zase probudí další s názorem, že něčemu nevěří ...

 O jednom vím, ale ten nevěří ničemu a nikomu. I když je to jinak inteligentní člověk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #49 kdy: 28.11.2011, 09:02 »

Z toho vyplývá, že klasika je blbuvzdorná... .

Nic nemůže být úplně blbuvzdorné. Srážka s blbcem je vždy "bolestivá". (někdy i velmi drahá)

Jak se zde donekonečna přetřásá. Každý úkon (v tomto případě spoj) má své technologické postupy. Pokud nedodržíte stanovený postup, ať jde o jakýkoliv způsob spojení vodičů (věnečky, Wagovky, Stáčecí konektory, lisovaní a pod),  tak je vždy zaděláno na průšvih.
Navíc dnes je podle mne klasika (nebo lépe standart) spíš Wagosvorka, než věneček. Pro mne, jako pro mnoho dalších kolegů, je věneček spíš historií než klasikou. Nejde ani tak o kvalitu spojení, jako o úsporu času během montáže a v podstatě žádný následný servis (bez utahování šroubků)

Maximálně se můžeme dohadovat nad tím, co si kdo představuje pod pojmem klasika.

                              
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #50 kdy: 29.08.2018, 16:13 »

Už se někdo z vás, co cestují po světě setkal s takovým spojem Cu vodičů?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 29.08.2018, 16:44 »

Už se někdo z vás, co cestují po světě setkal s takovým spojem Cu vodičů?



Super pravěk!  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 29.08.2018, 21:06 »

Už se někdo z vás, co cestují po světě setkal s takovým spojem Cu vodičů?


Pořádnej "krouťák " v novym hábitu.
Zajímavá vychytávka s vrtačkou, jen jestli její moment nenarušuje vodič před spojem. To letování je dle mě zbytečný při tý vztyčný ploše.

Dřív se kroutilo i u nás.

Na videu je odbočná krabička, krerá bude na věčný časy v podhledu (asi),  tak vymysleli soudruzi věčný spoj.

Myslim že je to zbytečný, lepší to smyčkovat a mít spoje pod strojkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 30.08.2018, 00:21 »

To letování je dle mě zbytečný při tý styčný ploše.
Ne letování, ale amatérské svařování obloukem. A ne zbytečné, ale kontraprodukti vní - tím vyhřátím způsobil povolení zkrutu a zoxidování vodičů nad svárem, takže efektivně protéká veškerý proud tím svárem, a pokud je nedokonalý, tak spoj (nedostupně zakrytovaný) půjde do háje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje silový konektor na 230V?
 Stáčecí konektory IDEAL si vybraly svého distributora pro ČR a SK!
 LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
 PHOENIX CONTACT: Konektory s extrémně malými rozměry
 OS-KOM: Nové trendy v oblasti průmyslových konektorů pro 6, 12 a 25kV
 Nevíte někdo o nějakých vestavných konektorech na vakuovou nádobu?
 LAPP KABEL: Y nůž a konektory Epic data
 Znáte všechny vychytávky konektorů Lapp?
 PHOENIX CONTACT: Miniaturní PCB konektory PTQ se zářezovými kontakty
 Máte tip na konektor pro ovládání?
 OS-KOM: MSV 2012, Průmyslové konektory
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jaký je rozdíl mezi nasouvacím a šroubovacím konektorem koaxiálního drátu?
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 PHXC: Spojovací technika pro průmysl a infrastrukturu
 Je možné, že stáčecí konektor není až tak velkou novinkou?
 Konektory, které odolávají extrémním podmínkám
 Variabilní konektor MIXO pro průmyslové a drážní aplikace
 PHXC: Novinky v konektorech na desky plošných spojů
 LAPP KABEL: Průmyslové konektory EPIC
 PHOENIX C: Konektor desek plošných spojů s novou technikou přímé zástrčky
 PHOENIX C: Instalační systém QPD.
 O jaký typ/označení kontaktu na fotografii se jedná?
 Je podla platnych noriem pripustne pouzit DIN konektor pre sietove napatie 230V?
 PHOENIX C: Průmyslové konektory HEAVYCON EVO
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 LAPP KABEL přichází s dalším produktem z oblasti senzoriky
 PHOENIX C: Nové řady konektorů a pouzder pro elektroniku
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Víte, že konektory EPIC zajišťovaly chod populárních závodů Světového poháru v biatlonu?
 Průmyslové konektory EPIC byly použity při budování Gotthardského tunelu
 Věříte v plošném spoji víc konektoru nebo pájení?
 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní kombinaci
 FAME systém zkušebních konektorů
 Průmyslové konektory ST
 Inovativní konektor pro průmyslové aplikace
 Jaké vhodné konektory jsou vhodné pro připojení baterie 90A DC?
 Konektory board-to-board s roztečí 1,27mm
 Jaký konektor je použitý u ovladače regulace Venus?
 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7
 Konektory F&B PRO pro všechny zóny zpracování potravin
 Se zalisovanými konektory je připojení motorů hračkou
 Nový konfigurátor pro konektorový systém CombiTac
 Napájecí konektory od Murrelektronik
 Rychlé a jednoduché řešení s CombiTac direqt
 Nové konektory pro fotovoltaiku SUNCLIX
 Kdo vyrábí, prodává konektor pro tlakové nádoby?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jaké používáte druhy konektorů pro FV systémy?
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
 Jakou kladnou referenci dáte značce Weidmueller vy?
 ELEKTRO BEČOV: Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení v izolaci třídy II.
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Je u bezšroubových svorek potřeba zapojit všechny vodiče?
 Jak se správně používá wagosvorka bez uvolňovací páčky?
 WAGO: Roman Urbaník o svorkách a světové novince
 Čemu dáváte přednost v krabicích? Wago svorkám nebo věnečku?
 Už nosí tvá žena naušnice WAGO?
 Jaké je maximální proudové zatížení pro Wago 221?
 Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
 Jsou na spojení hliníkových vodičů vhodnější svorky s páčkou nebo bez páčky?
 Existuje pro wago svorky originál měřící adaptér?
 Co s rýhou na vodiči vytaženém z wagosvorky?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (4)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.112 sekund, 25 dotazů.