Řeším objednávku materialu a v prostoru hodlám vést některé instalace podlahou
(dřevěné trámy a na nich budou osb desky a parkety).
Zajímalo by mne, do jakých ochraných trubek bych měl umístit kabely z hlediska nehořlavosti a bezpečnosti.
Rovněž by mne zajímalo, do jak tlusté trubky se vejde CYKY 5x2,5mm.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.11.2011, 20:57 »

Pokud dáte kabel do chráničky, změní se jeho parametry z hlediska chlazení a tím se mění vztah mezi průřezem a jištěním. Projektanti to znají, používají Sichr nebo "Pavouka", ...
Rozměr kabelu CYKY má v katalogu každý výrobce, projektanti katalogy mají, když vám napíšu, že CYKY 5x2,5mm2 vecpete i do "šetnáctky",  má to jednu chybu - rovně špatně, oblouk neprotáhnete ani náhodou!
Kabel CYKY od seriozního výrobce má požární atest pro montáž na hořlavé podklady (pokud je správně dimenzován ve vztahu k jištění),  jde spíše o mechanickou ochranu. Pro kladení vedení do podlah a stropů existuje norma. Projektanti ji mají k dispozici.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.