Autor Téma: Jak se ovládá dvousazbový podružný elektroměr signálem HDO?  (Přečteno 4039 krát)
Jiří Olomouc
« kdy: 25.10.2011, 15:43 »

Bydlím v rodinném domku, kde spotřebu měří třífázový dvousazbový elektroměr.
Pro měření spotřeby v podkroví, kde si syn buduje byt, jsem osadil dvousazbový elektronický elektroměr na DIN lištu typ DTS-353.

Elektroměr pracuje, ale:
 Hněv z návodu jsem nevyčetl jednoznačně, zda displey ukazuje desetiny nebo setiny kWh, tedy jinak řečeno jakou spotřebu displey uvádí, tedy 1,0 nebo 10 kWh?
 >:(mou představou bylo, že tento elektroměr se bude podle HDO signálu překlápět na vysokou  a nízkou sazbu stejně jako elektroměr hlavní.

To se však neděje, pravděpodobně musím přivést ovládací napětí ale nevím jaké a na které svorky.
Mám z rozvaděče vytaženo napětí kterým ovládám kontrolní žárovku říkající která sazba právě běží - vysoká sazba, žena vypíná pračku ......
Poradíte?
 
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2011, 08:14 »

Elektroměrů pod označením DTS-353 je nespočet typů a provedení. Zpravidla se přepnutí provede přivedením ovládacího napětí 230V.

Vyvedení ovládacího napětí z fakturačního měření už ale není vhodná činnost pro laika. Má to svá pravidla, mimo jiné toto ovládací napětí pro podružný elektroměr by už mělo být přivedeno z měřené části a ne z té neměřené, kterou pro svoji potřebu využívá distributor u fakturačního měřidla.

Doporučuji vám se obrátit na zkušeného elektrikáře, který si s touto maličkostí jistě hravě poradí včetně vyřízení rozplombování stávajícího fakturačního měřidla a jeho opětovného zaplombování Mrknutí
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2011, 09:53 »

Ovládat druhý (podružný elměr) nelze jinak, než pomocí signálu, který ovládá stykač pro spotřebiče. Jakékoliv paralelní zapojení k ovládání sazby elměru úředního není možné!

Jak to tedy provést - jsou dva možné způsoby. V prvním, jednodušším případě připojíte ovládámí sazby podružného elměru k ovládání stykače sazbovaného spotřebiče (pozor na to, že se ovládá vodičem N a použitá fáze musí být v celém domě, pro všechny stykače a též elměrové ovládání stejná). V tomto případě budete mít ovšem proti běžným zvyklostem prohozené tarify, protože NT bude zobrazován na místě VT. Druhá možnost, která je poněkud složitější, zachovává správné zobrazování. V tomto případě musíte použít pomocné rozpínací kontakty (ty které jsou v klidovém stavu stykače propojené) na stykači sazby a přes ně napájet ovládání sazby na elměru. Všechny mně známé elměry ovládané vnějším signálem se ovládají pomocí 230V.

Pokud máte sazbu přímotopnou, je třeba použít v obou případech pro ovládání elměru stykač pro topení, nikoliv pro boiler, protože přímotopná sazba běží 20 hod.,  ale i v tomto případě je boiler napájen pouze 8 hod.

Pokud nejste elektrikář, doporučuji se na elektrikáře nebo RT, který má zkušenosti s prací na elektroměrných rozvaděčích obrátit.
Zaznamenáno