Autor Téma: Na co si dát pozor při revizi 3f elektrocentály?  (Přečteno 5393 krát)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 25.10.2011, 11:28 »

Zákazník se na mne obrátil s požadavkem na revizi 3f elektrocentrál y. Zatím jsem od něj nedostal návod ani jinou informaci (výrobce,typ),   ale jak jsem zjistil v předchozích diskuzích, často elektrická část není návodem řešena. Chci se na to předem připravit.
Mohl by mi někdo ze zkušenějších kolegů poradit, na co se především zaměřit, co si prostudovat, kde by mohl být zakopaný pes a na co si dát pozor?
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
zerotest
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2011, 13:33 »

Doporučil bych vám prostudovat soubor norem ČSN ISO 8528 - x. Je to 15 norem a některé neplatí případně byly novelizované. Pokud použijete ty normy, tak by měli být s platností v době kdy byla centrála vyrobená.
Z mé zkušenosti je většina elektrocentrál vyráběná dle výše uvedeného souboru norem. V každém případě požadujte návod k obsluze, kde jsou obvykle pokyny pro údržbu, revizi... 
odkaz na seznam norem - vyhledávání:

http://csnonline.unmz.cz/Vysledky.aspx
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2011, 20:05 »

Tak jsem si uvedené normy prošel, a musím říct, že k pravidelné revizi jsem tam toho moc nenašel...   Smutek
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 25.10.2011, 20:33 »

Málo informací, výkon, napětí proud ?Typ výstupní sítě?

Tam u centrály toho mnoho nenaměříte?  (myslím malého výkonu ?)


U velké (více jak cca 20 kVA)je revize celkem složitá.Pokud nemáte více informací, doporučuji aby jí udělali servisní (obeznámení) kolegové!(Popř s jejich pomocí)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
zerotest
« Odpověď #4 kdy: 26.10.2011, 08:00 »

To:David Hruda -  Posláno: Včera v 20:05
Tak to jste mě zaskočil.
Soubor norem ČSN ISO 8528 - x je jen jako doplňující informace s čím se počítá u centrál. Na revize jsou ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 v platném znění. A s pomocí minimálně těchto norem a návodu k použití byste měl stanovit postup revize. Nikdo vám tu nenapíše přesný postup jako, že se má měřit izolační stav, kontinuita, vybavovací prou proudového chrániče…,  prostě proto, že neví technické parametry centrály.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.10.2011, 09:48 »

ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 se týkají instalace, nikoliv zdroje. Generátor je výrobek a především energetické zařízení. Revize je proto dost sporná. Říkejme tomu raději zkouška. Prosté ověření ochrany před neb. dotykem nestačí (ale je součástí zkoušky). Měly by proběhnout další testy podle pokynů výrobce, jako je třeba doba náběhu zdroje.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
zerotest
« Odpověď #6 kdy: 26.10.2011, 12:01 »

To:Jirka Š. Svejkovský  Posláno: Dnes v 09:48
Norma ČSN 33 1500 a s doplněním ČSN 33 2000-6 řeší jen instalace?  Centrála spadá podle mě pod pojízdné a převozné prostředky s lhůtou revizí 1 rok a charakterem spadá do definice ČSN 33 1500. 
Téměř všechno u , ,instalace'' je výrobek, stroj… a přesto to neznamená, že se nemusí provádět revize v pravém slova smyslu a nikoli jen kontroly a prohlídky. Je zajímavé kolik lidí se takového nesmyslného výkladu drží jako klíště a to i z řad odborníků.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 26.10.2011, 15:00 »

Když jste zmínil strojní zařízení, tak tam se také neprovádí revize ve smyslu šestky. A centrála má ke stroji dost blízko. Převoznými prostředky já osobně chápu kancelářskou buňku, jejíž součástí je tradiční elektroinstala ce a protože hrozí poškození při převozu, jsou na ní přísnější podmínky.

Nikdo vám samozřejmě nebrání revizi provést. Ale není to všechno, co musíte zkoušet.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.10.2011, 16:49 »

Pouze bych upřesnil, že revize dle ČSN 33 1500 se provádějí POUZE na instalacích, zařízeních a pod.,  pokud pro tyto není vydána speciální norma, s výjimkou přílepku o hromosvodech - tam by to bylo na velkou diskuzi.
Takže jediné co mě rychle napadá pro co tato norma v současnosti platí jsou vn.
Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 26.10.2011, 19:01 »

Centrála spadá podle mě pod pojízdné a převozné prostředky s lhůtou revizí 1 rok a charakterem spadá do definice ČSN 33 1500. 

No jste nemyslel vážně, že?
To by se pak mezi pojízdné a převozné prostředky počítala např. i míchačka nebo dopravníkový pás na kolečkách?  Škleb
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #10 kdy: 26.10.2011, 19:57 »

No jste nemyslel vážně, že?
To by se pak mezi pojízdné a převozné prostředky počítala např. i míchačka nebo dopravníkový pás na kolečkách?  Škleb

Podle ČSN 33 1500 tabulky 1. a pod ní poznámky 3) to tak skutečně vypadá. Mrknutí To samé je uvedeno i ve změně Z3 v poznámkách pod tabulkou (konkrétně poznámka 5) ) v příloze 2.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 26.10.2011, 23:47 »

Uvidím, co se dočtu v dokumentaci od výrobce (snad nějaká bude...).
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz