TO: Rajmont
Mimochodem - neumí váš tlakový spínač na vodárně silově spínat 3f. motor?
Dobrý postřeh, možné další zjednodušení, v rozvodnici by zůstal jen spouštěč motoru.
S ministykači mám ty nejhorší zkušenosti. Často mi zůstaly "přilepené", nepřeváděla jedna fáze apod
A netrápil jste je spínáním transformátoru v AC-6A(B)? Ministykače nemají rády hodně induktivní zátěž, mají menší zhášecí komůrky a kratší dráhu oblouku. V AC-3 jsem tyhle problémy s ministykači neměl.
TO:all
Se správně dimenzovanými ministykači Srecher-Schuh, Siemens, ABB nemáme o nic víc problémů, než s klasickými stykači. EP je seriózní výrobce stykačů, ani u něj neočekávám problémy.
A protože si všímám, co v profi strojích museli údržbáři již měnit, nemohu říci, že by ministykače byly častěji měněny než klasické stykače.
Problémy vzniknou, když dodavatel místo ministykače dodá levnější pomocný stykač. Ten má totiž daleko slaběji dimenzované kontakty a je určen pro spínací zátěž AC15 (AC11) a ne AC3. A vzhledově vypadá úplně stejně, jen se liší typovým označením.
Pokud někteří dodavatelé vydávají pomocný ministykač za stykač, pak pri jeho nasazení v silovém obvodu motoru (místo jen v řídícím obvodu pro který je určený), přetěžujete jej 3-4x. Nebezpečí osazení špatného typu stykače je samozřejmě u řad stykačů se jmenovitým proudem do 10A u mnoha výrobců stykačů. Aby se záměně předešlo, mají serióznější výrobci na boku stykače natištěnu tabulku, na jak velký motor v kW při spínání AC3 lze ministykač použít.
Norma (bohužel) nepředepisuje co je ještě stykač a co pomocný stykač, kterému někteří výrobci správněji říkali stykačové relé. Jenže protože si nějaký chytrák z marketingu myslí, že se slovem relé poškozují a působí to laciněji, začali výrobci užívat honosnější název pomocný stykač.
Pomocný stykač (=stykačové relé) je často parametrově pro silovou zátěž lepší než instalační stykač, ale v podstatě vždy horší než obecný stykač. S cenou to už tak nebývá.
Zatím se pro název prostého stykače začíná marketingovými specialisty používat motorový stykač, možná se dojde až k supergigastyka
či, protože na úroveň mikrostykače se dostanou jazýčková relé.
Lakmusový papírek volby jakéhokoliv stykače a kvality jeho kontaktů je, jak velký proud povoluje výrobce v kategorii spínání AC-4(reverzace, tipování), jestli vůbec AC-4 povoluje a jak moc se liší od AC-3(asynchronní motory) a AC-1(odporová zátěž).
Co se týče mechanické odolnosti obecně pro titěrnější mechanizmus se ministykače nehodí pro prašné a pro korozní prostředí. Při boční ose pohybu jha ministykače (souběžně s DIN lištou) je dobré se vyhýbat přídavným pomocným kontaktům naklapávaným zhora, způsobují zákonitě příčení jha. Přídavné pomocné kontakty ministykačů je jejich slabina, je lepší se jim vyhnout. Obecně řešení souběžného nesouosého vedení pomocných kontaktů dělají výrobci, od kterých je lepší ministykače nebrat.
Předností boční osy je lepší práce stykače v jiné než klasické poloze a hlavně nízká výška s možností osazení ministikače na DIN lištu do inistalační rozvodnice vedle jističů. Ovšem jsou i ministykače s klasickou osou kolmo na DIN lištu, u nich ale bývá při osazení pomocnými kontakty znemožněno použití v instalční rozvodnici.
Já se ministykačům nevyhýbám, znám jejich slabiny, výhody i nevýhody, pro aplikaci u domovní vodárny vidím spíš výhody.
Ovšem, když vám uteče plyn z expanzky a tlakový spínač, čerpadlo a stykač kmitá, pak jde životnost všech komponentů do háje. U ponorného čerpadla je nevýhoda, že pulzování není slyšet, projeví se až vypadáváním správně nastavené tepelné ochrany. Jelikož je ochrana na stávajícím tepelném relé přetažená, asi tam tu problémy byly, nebo jsou.