Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?  (Přečteno 42606 krát)
Zapletal
« kdy: 03.10.2011, 11:06 »


 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek pro uzemnění?
Jedná se o připojení v chatové oblasti (400V),  přívod od HDS je CYKY4x10 cca 60m.
Rád bych to věděl, než se provede výkop.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.10.2011, 19:24 »

Přípojková skříň má být uzemněna pokud je vzdálena více jak 100 metrů od předchozícho uzemnění, nebo v případě, že by v ní docházelo k rozdělení 4 vodičové soustavy TN-C na 5 vodičovou soustavu TN-S. Plastové nebo jiné provedení přípojkové skříně nemá na požadavek uzemnění žádný vliv.
Samozřejmě nic nezkazíte uzemněním i vpřípadech kdy to být nemusí.
Zemnící pásek se klade min. 10 cm pod kabel, nebo vedle kabelu mimo pískové lože.
http://elektrika.cz/data/clanky/vvvatd040521/view?searchterm=kladen%C3%AD%20kabel%C5%AF
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
tekseb
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2011, 19:59 »

Měl byste se řídit projektem, mně teď leží ve výkopu k přípojkové skříni asi 25 m pásoviny a zbytečně, při revizi přípojky jsem ji musel odpojit, protože prostě není v PD. Žil jsem v omylu, že zemnění není nikdy dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 03.10.2011, 22:15 »

Měl byste se řídit projektem, mně teď leží ve výkopu k přípojkové skříni asi 25 m pásoviny a zbytečně, při revizi přípojky jsem ji musel odpojit, protože prostě není v PD. Žil jsem v omylu, že zemnění není nikdy dost.

Ježíšku kdo vám řekl, že máte uzemnění odpojit když už tam bylo a jak ten požadavek odůvodnil jen tím, že ho nemáte namalované na obrázku? Uzemněním nemůžete nic zkazit, nikde není zakázáno dávat uzemnění častěji/hustěji než udává norma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
tekseb
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2011, 22:27 »

Ježíšku co jsem měl asi dělat, když to nebylo v PD a revizák se nechtěl podepsat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.10.2011, 22:41 »

Revizák by neměl mít námitek, protože je toto řešení je vylepšení minimálního doporučeného standartu.  angel
1/ nejde proti normě
2/ vylepšuje stav
3/ nadstandart
4/ nechápu revizáka - jiný by pochválil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #6 kdy: 03.10.2011, 22:58 »

Vymenit revizáka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.10.2011, 23:15 »

Na druhou stranu by nebylo špatné, aby provedení odpovídalo projektové dokumentaci. Nebylo by lepší (než měnit revizáka kterému se sice možná bezdůvodně, ale přece) nelíbí nesoulad skutečného provedení s PD doplnit těch pár čar do projektu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.10.2011, 08:59 »

Přípojková skříň má být uzemněna pokud je vzdálena více jak 100 metrů od předchozícho uzemnění, nebo v případě, že by v ní docházelo k rozdělení 4 vodičové soustavy TN-C na 5 vodičovou soustavu TN-S. Plastové nebo jiné provedení přípojkové skříně nemá na požadavek uzemnění žádný vliv.
Samozřejmě nic nezkazíte uzemněním i vpřípadech kdy to být nemusí.
Zemnící pásek se klade min. 10 cm pod kabel, nebo vedle kabelu mimo pískové lože.
http://elektrika.cz/data/clanky/vvvatd040521/view?searchterm=kladen%C3%AD%20kabel%C5%AF
Motáte hrušky a jabka. Něco jiného je přípojková skříň a něco jiného skříň elektroměrová, na kterou se tazatel ptal. Nevidím jediný důvod proč elektroměrovou skříň uzemňovat. Zpravidla bývá blízko té přípojkové, kde platí těch 100m a rozdělení TN-C-S v elektroměráku distributoři (aspoň u nás EON) zakazují. To strkání pásku do každého výkopu od elektroměráku je nějaká podivná móda, ikdyž to samozřejmě není špatně... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.10.2011, 15:18 »

Motáte hrušky a jabka. Něco jiného je přípojková skříň a něco jiného skříň elektroměrová, na kterou se tazatel ptal. Nevidím jediný důvod proč elektroměrovou skříň uzemňovat. Zpravidla bývá blízko té přípojkové, kde platí těch 100m a rozdělení TN-C-S v elektroměráku distributoři (aspoň u nás EON) zakazují. To strkání pásku do každého výkopu od elektroměráku je nějaká podivná móda, ikdyž to samozřejmě není špatně... Mrknutí
Rozdělení na TN-C-S sice E-On zakazuje, ale také například v síti TT nebo TN u vícebytového domu přizemnění PEN požadují.
Pokud je přizemněn PEN v bodě rozdělení v objektu, je to OK a elektroměrák RD bych už tolik nepitval. Pokud už ale přesto někdo chce do výkopu pásek či kulatinu, tak bych osobně ji napojil na zemnící soustavu domu a odlehčil tím vodiči PEN. Jinak to tak nějak ztrácí smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.10.2011, 16:04 »

Ježíšku kdo vám řekl, že máte uzemnění odpojit když už tam bylo a jak ten požadavek odůvodnil jen tím, že ho nemáte namalované na obrázku? Uzemněním nemůžete nic zkazit, nikde není zakázáno dávat uzemnění častěji/hustěji než udává norma.


Není zem, jako zem.
Přizemnění PEN navíc může znamenat i riziko.
Při neznalosti místních poměrů bych si netroufal tvrdit, že rozhodnutí revizáka bylo úplně špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tekseb
« Odpověď #11 kdy: 04.10.2011, 17:26 »

To Milan Hudec - "Přizemnění PEN navíc může znamenat i riziko."
Proto jsem se nakonec řídil projektem i revizákem, protože jsem něco takového tušil. Můžete mi prosím vysvětlit, o jaké riziko se může jednat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 04.10.2011, 18:00 »

 Úsměv
Já si typnu:
RT ho chtěl odpojit, aby ho nemusel měřit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.10.2011, 18:47 »

Motáte hrušky a jabka. Něco jiného je přípojková skříň a něco jiného skříň elektroměrová, na kterou se tazatel ptal. Nevidím jediný důvod proč elektroměrovou skříň uzemňovat. Zpravidla bývá blízko té přípojkové, kde platí těch 100m a rozdělení TN-C-S v elektroměráku distributoři (aspoň u nás EON) zakazují. To strkání pásku do každého výkopu od elektroměráku je nějaká podivná móda, ikdyž to samozřejmě není špatně... Mrknutí
Z nepozornosti jsem přehlédl, že se neptá na uzemnění HDS, ale na RE, ale v podstatě to nic nemění, rozvaděče se mají taktéž uzemňovat, pokud jsou dále jak 100m od předchozího uzemnění, nebo pokud v nich dochází k rozdělení TN-C na TN-S.
Další věc kdy by měl být rozvaděč, nebo přípojková skříň uzemněna je když v nich budou osazeny přepěťové ochrany.

Není zem, jako zem.
Přizemnění PEN navíc může znamenat i riziko.
Při neznalosti místních poměrů bych si netroufal tvrdit, že rozhodnutí revizáka bylo úplně špatně.
V čem je riziko uzemnění PEN??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 04.10.2011, 22:07 »

... a nebo se RT nemuselo líbit mechanické provedení, protože současné elektroměrové rozvaděče zrovna extra svorkami pro připojování uzemnění nedisponují.

Pak je také fakt, že takovým přizemněním RE se moc nezíská, pokud vyjdeme z s klasické situace, kdy je přizemněná HDS a pak hlavní rozvaděč v objektu na základový zemnič. PEN je pak přizemněn před i za RE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.10.2011, 23:51 »

Abych rekl pravdu, tak v posledni dobe jsem se moc casto nesetkal s tim uzemenim v HDS nebo PS (pripojkove skrini). Mozna tim ze to zrovna nebyla zadna odbocka nebo to bylo blize nez tech 100m udavanych normou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 05.10.2011, 07:19 »

To Milan Hudec - "Přizemnění PEN navíc může znamenat i riziko."
Proto jsem se nakonec řídil projektem i revizákem, protože jsem něco takového tušil. Můžete mi prosím vysvětlit, o jaké riziko se může jednat?
Může se jednat třeba o uzemnění PEN v blízkosti železobetonové ho bazénu, z jedné a druhé jeho strany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.10.2011, 09:41 »

Z nepozornosti jsem přehlédl, že se neptá na uzemnění HDS, ale na RE, ale v podstatě to nic nemění, rozvaděče se mají taktéž uzemňovat, pokud jsou dále jak 100m od předchozího uzemnění, nebo pokud v nich dochází k rozdělení TN-C na TN-S.
Další věc kdy by měl být rozvaděč, nebo přípojková skříň uzemněna je když v nich budou osazeny přepěťové ochrany.
V čem je riziko uzemnění PEN?
Jasně, že  100m platí pro všechny rozvaděče. Tady ale řešíme elektorměrový rozvaděč a u toho je nutnost uzemnění velmi málo pravděpodobná z následujících důvodů:
1) Distributoři tu většinou rozdělení TN-C-S nechtějí vidět
2) Přepěťovky tu distributoři nikdy nechtějí vidět
3) Většinou bývá ER v blízkosti přípojkové skříně, která je na uzemnění lépe přizpůsobena, a pokud je tedy třeba dodržet těch 100m, je lépe to udělat v přípojkové skříni
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.