« Odpověď #18 kdy: 25.09.2011, 22:05 » |
|
Nepřehlédl jste něco?
Díky za reakci...Pořád zatím nevím jak se rozhodnout správně...
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #19 kdy: 25.09.2011, 22:16 » |
|
U dřevostavby musíte mít centrální chránič max. 300mA. Dál musíte mít chránič max. 30mA na zásuvky. Je na vás, jestli dáte oba (centrální 300mA a za ním na zásuvky 30mA), nebo dáte jeden (30mA centrální a tím ošetříte požár i ty zásuvky). Cena kontra pohodlí. Obě varianty jsou přípustné. Ten 30mA nesmí být selektivní, ten 300mA se selektivní doporučuje (ale nemusí být).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Henďas
|
|
« Odpověď #20 kdy: 25.09.2011, 22:26 » |
|
Aha, takže ten selektivní hlavní 300mA (popř, zvažuji 100mA) chránič se nebere jako splnění podmínky normy pro proudový chránič pro zásuvky přístupné laikům...Je to tak? Stejně musím na prakticky všecky zásuvky instalovat 30mA chránič? Ano? vám.
|
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 28.09.2011, 15:31 » |
|
U dřevostavby musíte mít centrální chránič max. 300mA.
Opravdu musí být chránič "centrální"? Nestačí když je všem obvodům předřazen proudový chránič jehož vybavovací proud nepřesahuje 300mA? Bude jich sice několik ale odstraní to nevýhody a nebezpečí plynoucí z instalace centrálního chrániče přičemž ochrana proti požáru zůstane zachována.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 28.09.2011, 15:33 » |
|
Opravdu musí být chránič "centrální"? Nestačí když je všem obvodům předřazen proudový chránič jehož vybavovací proud nepřesahuje 300mA? Bude jich sice několik ale odstraní to nevýhody a nebezpečí plynoucí z instalace centrálního chrániče přičemž ochrana proti požáru zůstane zachována.
Neupsal jste se v nulách?
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #24 kdy: 28.09.2011, 15:41 » |
|
300mA se dává jako hlavní /třeba i vypínač/ pro přívod.... Tam není potřeba jich dávat více ...! Proč? protože když začnete hořet, to je jednou za 100 let a když vypne jednou za 100 let celá instalace, není to na závadu... 30mA je něco jiného,únikové proudy jej mohou vyhodit třeba každý den...(PC a podobné věcičky(... PS:U hořlavých materiálů pro stavbu-dřevostavbu....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 28.09.2011, 15:44 » |
|
300mA se dává jako hlavní /třeba i vypínač/ pro přívod.... Tam není potřeba jich dávat více ...! Proč? protože když začnete hořet, to je jednou za 100 let a když vypne jednou za 100 let celá instalace, není to na závadu... 30mA je něco jiného,únikové proudy jej mohou vyhodit třeba každý den...(PC a podobné věcičky(... PS:U hořlavých materiálů pro stavbu-dřevostavbu.... P.Alin jistě myslel 30mA.
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 28.09.2011, 16:27 » |
|
Neupsal jste se v nulách?
Neupsal. Pro dřevostavbu je předepsáno 300mA jako ochrana před vznícením, to nemá co dělat s 30mA jako ochranou lidí pro koupelny, zásuvky a pod. V zemědělství tam tuším bývalo zas 100mA ale již jsem dlouho normu nečetl a nejsem si tím jist. 10mA se týká zase zdravotnictví, ono je toho víc než se zdá.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 28.09.2011, 16:31 » |
|
Neupsal. Pro dřevostavbu je předepsáno 300mA jako ochrana před vznícením, to nemá co dělat s 30mA jako ochranou lidí pro koupelny, zásuvky a pod. V zemědělství tam tuším bývalo zas 100mA ale již jsem dlouho normu nečetl a nejsem si tím jist. 10mA se týká zase zdravotnictví, ono je toho víc než se zdá.
Tak v tom případě Vašemu příspěvku z 15,31 vůbec nerozumím.
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 28.09.2011, 16:38 » |
|
Tak v tom případě Vašemu příspěvku z 15,31 vůbec nerozumím.
Když jsem si to po sobě přečetl tak se nedivím, informace zní neúplně :-). Zkusím to trochu rozvést. Když obvodům koupelny předřadím chránič 30mA, obvodům před zásuvkami také chrániče 30mA tak chránič 300mA předřadím jen obvodům které nebudou za jiným chráničem. Prostě nebudu mít chrániče v serii ale paralelně. Tím vyloučím riziko výpadku celého objektu při jedné poruše, omezím riziko plovoucí nuly při selhání N kontaktu v tzv.centrálním chrániči ale zachovám ochranu objektu před vznícením např.vlivem sníženého izolačního stavu.
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 28.09.2011, 17:47 » |
|
Tento spôsob radenia chráničov sa prakticky nedá dodržať, ak sú v budove aj podružné rozvádzače.
To je jistě logické, nicméně bych navázal na situaci: Jak se díváte na instalaci provedenou např. tak, že zásuvky v 1p. budou jištěny z podružného rozvaděče v 1p, ale osvětlení 1p. bude jištěno třeba z toho hl. rozvaděče v přízemí?
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #33 kdy: 29.09.2011, 05:39 » |
|
Jak se díváte na instalaci provedenou např. tak, že zásuvky v 1p. budou jištěny z podružného rozvaděče v 1p, ale osvětlení 1p. bude jištěno třeba z toho hl. rozvaděče v přízemí?
Takové provedení bych taky nedoporučoval. Podle mne je to nepřehledné a v případě potřebných oprav, nebo jiných prací na instalaci by to mohlo být nebezpečné. Hlavně kdyby si třeba laik sám věšel lustr, v domění že hlavním vypínačem v patře vypnul vše potřebné. Nevím proč se bojíte padání 300mA chrániče. Znám mnoho RD, kde je centrální chránič 30mA a výpadky tam prostě nejsou. Pokud je instalace v pořádku, včetně různých el. zařízení v domě, nebývá s tím problém. To ovšem neznamená, že podporuji centrální chrániče 30mA. NAopak. Jen mi to někdy příjde ta diskuse trochu přitažená za vlasy. Pokud má investor strach z padání chráničů, co mu brání nainstalovat jich prostě více. Klidně kombinované pro každý okruh zásuvek. Jestli je ochoten to zaplatit, budu mu jenom tleskat. PS: zrovna v minulém měsíci mi volal jeden ze zákazníků, že mu padá jeden z chráničů v bytě. Protože má nainstalovány jističe DPN (vypíná i N) lehko jsme se po telefonu dobrali "vadného " okruhu. Pak vytáhnul vše z dotčených zásuvek a jistič šel nahodit bez padání chrániče. Problém byl v nové prodlužovačce za televizí. Vše se vyřešilo po telefonu. Chybou byla prodlužka made in China. Zakoupená byla podle informací investora cca 4dny. Instalace stará cca 1,5 roku.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 29.09.2011, 08:29 » |
|
Jak se díváte na instalaci provedenou např. tak, že zásuvky v 1p. budou jištěny z podružného rozvaděče v 1p, ale osvětlení 1p. bude jištěno třeba z toho hl. rozvaděče v přízemí?
Někdy je problém jak se světlem, které osvětluje větší prostor, jestli okruh vypnout na jednom konci nebo druhém konci prostoru, v jednom nebo druhém rozvaděči. Proto by hlavní vypínač měl být jasně označen a měl by být zapojen tak, aby opravdu vypnul vše. A proto by na elektrickém zařízení měl pracovat odborník, který ví jak postupovat (vypnout, ověřit beznapěťový stav, zajistit proti náhodnému zapnutí...)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|