Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 19.09.2011, 21:01 »

Situacia: ponorne cerpadlo s maximalou dobou prevadzy 30min/potom 30min pauza/ spinane automatikou (tlakovym spinacom)
Vacsinou pracuje maximalne jednotky minut (do tlakovej nadoby).

Ako vyriesit "casovanie",  aby po 30minutach behu (nepravdepodobn e, ale moze sa stat) bolo na 30minut odpojene bez ohladu na povel tlakoveho spinaca (casovanie musi byt nadradene).
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.09.2011, 23:01 »

Jde to pomocí stykače a časového relé zapojeného do ovládání cívky, za ním tlakový spínač a motor čerpadla.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.09.2011, 23:27 »

Mne to nepripadá ako triviálny problém. Ako by sa mala zachovať automatika po 29-minútovom čerpaní a krátkej pauze? Dovoliť ďalšiu prevádzku na 1 minútu? Alebo 2? Alebo 30?
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2011, 07:23 »

Krásný příklad pro využití PLC, například od firmy Teco. Do paměti ukládat informace o době chodu a době přestávky mezi jednotlivými cykly a na základě toho softwarově povolit spínání výstupu.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz