martin a
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.09.2011, 23:19 »

Byvam v byte, ktory ma asi 30 rokov, pred cca 7 rokmi bol prerobeny, elektricke rozvody menene neboli, niekde ale boli doplnane kable, detaily nepoznam.
Zapojil som svietidla, nie som si ale isty, niektorymi vecami, preto otazka.
Na pochopenie treba pozriet obrazky.

Obrazok 1 je stav pred zapojenim svietidiel (1,2),  co ma na celej situacii pletie je prepojenie hnedeho a zeleneho vodica (3) a opacne prepojenie dvojiteho vypinaca (4)
Obrazok 2 je zapojenie svietidiel, jedno cez vypinac, druhe priamo s vlastnym spinacom. Je zapojenie svietidiel spravne?
Alebo by som mal spojit aj 5 so 6? Alebo mam zapojit 5 na 7(zeleny)?
Obrazok 3 - je hypoteticky. Mohol by som to zapojit aj takto a prepojit obidve svietidla cez dvojity vypinac? - zmena v bode 8, v bode 4 (prepojenie vypinaca) a v bode 3 a v bode 9 (prepojenie vypinaca na ciernu co by malo umoznit ovladanie svietidla 2)

Este jedna vseobecna otazka. Kedze rozvody su tahane cez dva kable, predpokladam, ze ide o TN-C, mam  uzemnenie na svietidlach prepajat cez zeleny kabel (asi PEN)?


* Obrazok1.jpg (57.18 KB, 960x720 - prohlédnuto 853 krát.)

* Obrazok2.jpg (72.42 KB, 960x720 - prohlédnuto 472 krát.)

* Obrazok3.jpg (74.31 KB, 960x720 - prohlédnuto 477 krát.)
Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.09.2011, 08:25 »

Treba pochváliť, že sa zaujímate o správnosť a nestačí vám, že lampa svieti. Pochybnosti sú plne opodstatnené, v zapojeniach sú chyby. Na druhej strane, ak je zapojenie vypínača pre vás výzva, mali by ste to zveriť niekomu znalému.

Žltozelený je vždy výhradne iba "nulák" a nesmie sa použit na nič iné, nesmie sa pripojiť do vypínača, nesmie sa rozpojiť, nesmie sa odpojiť od lampy, ktorá má svorku na uzemnenie. Je tiež zákazané tieto pravidlá obísť preznačením na inú farbu.

Toto základné pravidlo je porušené v každom obrázku, a preto sú zapojenia chybné, t.j. nebezpečné.

Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.09.2011, 08:36 »

Upozornujem Vas,ze nemate opravnenie na pracu na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom. Taketo prace smie vykonavat iba osoba s prislusnou odbornou sposobilostou. Preto to v zaujme ochrany zdravia a majetku seba a svojich bliznych prenechajte na elektrikara.
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.09.2011, 09:22 »

Myslím (a kolegové ať mě kdyžtak opraví) že použití vodiče PEN je dovoleno jen do hlavního rozvaděče, od tohoto bodu už se vodič PE a N nesmí v instalaci nikde spojit.
Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2011, 10:33 »

Myslím (a kolegové ať mě kdyžtak opraví) že použití vodiče PEN je dovoleno jen do hlavního rozvaděče, od tohoto bodu už se vodič PE a N nesmí v instalaci nikde spojit.

Pokud je to stávající instalace někdy z roku 1980, která byla dle tehdejší normy provedena v síti TN-C, je to něco jiného.
TO nic ale nemění na tom, že provedené úpravy jsou DĚSNÉ,  a tazatel by měl tento problém řešit s místním odborníkem. Zde opravdu není prostor pro svépomocné řešení.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 18.09.2011, 11:29 »

Myslím (a kolegové ať mě kdyžtak opraví) že použití vodiče PEN je dovoleno jen do hlavního rozvaděče, od tohoto bodu už se vodič PE a N nesmí v instalaci nikde spojit.
- elektrické rozvody mohou zůstat v provozu, pokud odpovídají normám, platným v době výstavby zařízení, nejsou nebezpečné,...
- u nově zřizovaných rozvodů není "zakázané" použít síť TN-C, ale vodič PEN by musel mít průřez 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al),  což je vodič, který do zásuvky asi budete připojovat těžko!
- samozřejmě jakmile rozdělím PEN na N a PE, už je nesmím spojit
- pro některé okruhy je vhodné použít proudový chránič, i když v době zřízení okruhu tam nebyl, pak je "víc než rozumné" při nějaké úpravě, rekonstrukci alespoň okruhy do koupelny, do sklepa... zřídit nové, jako síť TN-S, přes proudový chránič

Jen tak pro přirovnání - autem bez posilovače brzd se dá taky jezdit, ale opravdu byste se s ním cítili v dnešním provozu přiměřeně bezpečně?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
martin a
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.09.2011, 21:01 »

Dakujem za odpovede.
Len pre upresnenie:
Obrazok 1 stav, aky som ho nasiel a zapajali to elektrikari (osoby s prislusnou odbornou sposobilostou),  to mam overene, ja som len pripojil svietidla do izby na body 1 a 2, tak ako je uvedene na obrazku 2.
Obrazok 3 je ako som pisal hypoteticky, sam by som samozrejme take nieco neprepajal, zaujimalo ma len, ci je nieco take mozne.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.09.2011, 21:53 »

Na obrázku 1 je použit špatný typ kabelu (resp. špatné provedení z hlediska použitých barev vodičů):
- pro "přímou" nebo "spínanou" fázi se používají vodiče s barvou černá, hnědá, šedá
- použití modrého vodiče je sporné (dovolím si tvrdit, že podle 33 2000-5-51, ed.3 by se používat neměl!)
- použití vodiče s izolací zelenou (předpokládám, že v reálu je to zelená/žlutá) je striktně zakázané.

Na obrázku 2 je chyba např. v tom, že ze svorky PEN vedete ke svítidlu pouze N. Pokud budeme brát krabici jako bod rozdělení TN-C na TN-S, měl by na svorku PEN připojen vodič N i PE. Problém je, že by to chtělo bod rozdělení "přizemnit",  původní "PEN" může být jistým bezpečnostním rizikem.

Jak už bylo uvedeno, rozumné by bylo, kdyby to viděl odborník přímo na místě!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)