Autor Téma: Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?  (Přečteno 18316 krát)
Miloslav Lněnička
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.09.2011, 13:29 »

Na stávající stroj je požadavek umístit zásuvku 230V pro napájení tiskárny etiket. Co musím všechno dodržet?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 15.09.2011, 14:05 »

Vážený pane Lněníčko.
hlavní je, jestli půjde o zásuvku v obvodech před hlavním vypínačem, nebo za hlavním vypínačem.
Obvody před hlavním vypínačem se musí dělat jiným způsobem (barva vodičů oranžová, prostorově oddělené jištění, prostorově oddělené kladení vodičů ....)
Ostatní je v ČSN EN60204-1ed.2, odst.15 a související požadavky na jištění a ochranu proti NDN dle odstavců 7.2 a 7.3
Zásuvka má být podle IEC60309-1, nebo označená napětím a proudem Samozřejmě s požadovaným krytím a mechanickou odolností.
Abyste se nestal neautorizovaný m zásahem výrobcem celého stroje, musíte si provedenou úpravu nechat schválit písemně u výrobce stroje, zaznamenat ji na vlastní náklady do dokumentace stroje.
Dejte si pozor, aby stroj byl připojen i s N vodičem (resp měl N sběrnici),  jinak musíte instalovat vlastní transformátor pro příslušenství 400/230V.
Pokud je tiskárna třídy 1 musíte ji se strojem pospojit, pospojení se kontroluje na 0.1Ohm.
Samozřejmě, příslušenstvím se nesmíte napojit na řídící napětí 230V, to musí mít svůj vlastní transformátor (přetížení nebo zavlečení jiného napětí ze zásuvky příslušenství nesmí ovlivnit chod a zejména nekontrolovate lné zastavení či hůře nezastavení stroje).
Slušní výrobci mají připraveny body pro napájení příslušenství.
Rozhodně se nesmíte bez povolení výrobce napojit na interní servisní zásuvku určenou výhradně pro potřebu elektroúdržby, zejména pro napájení programovacích přístrojů. Ta bývá mnohdy před hlavním vypínačem, nebo se speciální ochranou proti rušení či přepětí.
Spíše se ve schematu nechte vést napojením osvětlení stroje, to by mělo být napojeno a jištěno shodně, jako má být  napojeno a jištěno příslušenství.  
Samozřejmě, že na stroj nesmíte mechanicky připevnit zásuvku nenapájenou z elektrorozvadě če na stroji, nebo nesmíte mechanicky či  nedostatečně galvanicky spojit tiskárnu napájenou odjinud se strojem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #2 kdy: 15.09.2011, 14:29 »

Väčšinou na strojních zariadeniach zásuvky nebývajú ( výnimočne som to videl na par kusoch )
Vo všeobecnosti je treba hlavne vyvarovať sa toho aby bol spravený zásah do el.inštalácie daného zariadenia.
Zásuvky alebo zás.skrinky vydávam pripojené väčšinou z najbližšieho rozvádzača pre zásuvkové rozvody..
Pokiaľ nie je možnosť pripojiť zásuvky k zásuvkovým rozvádzačom riešil by som to oddeľovacím transformátoro m 400V/230V pripojeného pred hlavný vypínač stroja s vlastným isteným transformátora . Na sekundárnej strane by som pre zásuvku doplnil aj prúdový chránič ako ochranu pred NDN. Farebné označenie vodičov cudzieho zdroja bývajú v oranžovej farbe. Avšak treba danú časť doplnit ako prílohu k PD stroja.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.09.2011, 20:01 »

... barva vodičů oranžová, ...
Tak  tohle pravidlo ještě neznám. Zajímalo by mě podrobněji - je oranžový i střední vodič ? A jak se potom rozlišuje ? A jak se vlastně rozlišuje sled fází ? Doplňkovým značením ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.09.2011, 20:20 »

Tak  tohle pravidlo ještě neznám. Zajímalo by mě podrobněji - je oranžový i střední vodič ? A jak se potom rozlišuje ? A jak se vlastně rozlišuje sled fází ? Doplňkovým značením ?

U strojů se vodiče, které zůstávají pod napětím při vypnutém hlavním vypínači označují jinou barvou. oranžová je optimální. Samozřejmě, že to neplatí pro vodič PE. Co se týče vodiče N (střední),  je považován za pracovní vodič a není důvod jej odlišovat od fázového.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.09.2011, 20:30 »

... a není důvod jej odlišovat od fázového.
No, na to jste přišel jak ? Myslíte, že stroj bude fungovat dobře, když mu zaměníte střední vodič s fázovým ? To bychom ho nemuseli odlišovat ani v pevné instalaci. A střední se nazývá přeci proto, že je potenciálově ve středu soustavy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.09.2011, 20:35 »

Barvy vodičů strojních zařízení jsou popsány v ČSN EN 60204-1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.09.2011, 20:50 »

No, na to jste přišel jak ? Myslíte, že stroj bude fungovat dobře, když mu zaměníte střední vodič s fázovým ? To bychom ho nemuseli odlišovat ani v pevné instalaci. A střední se nazývá přeci proto, že je potenciálově ve středu soustavy.

Prosim, uvedte jednofazovy spotrebic, u ktoreho vadi prehodenie krajneho a stredneho vodic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 15.09.2011, 21:37 »

Prosim, uvedte jednofazovy spotrebic, u ktoreho vadi prehodenie krajneho a stredneho vodic.
V případě jednofázových spotřebičů to samozřejmě nevadí (snad s výjimkou těch už mnohokrát zmiňovaných plynových kotlů, ale to je zase ve vztahu k PE). V případě vícefázových to jistě vadit bude. A pokud ten stroj nebude jednofázový a před vypínačem budu mít všechny vodiče oranžové ...  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 15.09.2011, 21:44 »

Pouzijem navlecky L1-L2-L3-N
Pripadne N vodic farebne odlisim

Ale riesime konkretnu otazku a v pripade pripojenia 1F zasuvky pred hl,vypinac stroja je to jednoznacna oranzova a Z/Z pre PE.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jan Hrádek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.09.2011, 22:02 »

Ale co když ta zásuvka nebude na rozvaděči stroje ale někde na konstrukci stroje, kde seženete kabel oranž, oranž, žz  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 15.09.2011, 22:10 »

Ale co když ta zásuvka nebude na rozvaděči stroje ale někde na konstrukci stroje, kde seženete kabel oranž, oranž, žz  Úsměv
Pouzijem kabel H-M-Z/Z ale na koncoch prac.vodicov opatrim navleckami. A vedla zasuvky upozornenie "Pod napatim aj pri vypnutom hlavnom vypinaci"

Kabel pouzity je standard, znacenie koncov jednoznacne hovori o tom, ze je napojena pred hl.vyp.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 15.09.2011, 22:50 »

Ale riesime konkretnu otazku a v pripade pripojenia 1F zasuvky pred hl,vypinac stroja je to jednoznacna oranzova a Z/Z pre PE.
To ano, ale nemáte jistotu, že ten stroj napájen jednofázově. A v tom případě se to pak týká i té 1f zásuvky, abyste si při zapojování nepoletl sdružené a fázové napětí.
Jinak děkuju za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #13 kdy: 16.09.2011, 05:46 »

Bezpodmínečně nemusí být vodiče obvodů nevypínaných hlavním vypínačem označeny oranžovou barvou, ale je to vhodné.
Na čem bych ale trval, tak na vyznačení takových obvodů ve schematu, u hlavního vypínače výstraha, kterých obvodů se to týká a hlavně výstražnou tabulku u každého obvodů, že je pod napětím i při vypnutém vypínači. Také je vhodné prostorové oddělení takových obvodů od obvodů ostatních.
Viz. ČSN EN 60204-1 ed.2 článek 5.3.5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 17.09.2011, 00:53 »

Bezpodmínečně nemusí být vodiče obvodů nevypínaných hlavním vypínačem označeny oranžovou barvou, ale je to vhodné.
Kolega Buben je pečlivák Palec vzhůru.
Označení oranžovými vodiči povinné není. Ale když se podíváte do neznámého rozvaděče stroje, tak moc pomůže.
Kabel nemusí mít oranžový plášť. Stačí i označení proužky na kabelu (neb vůbec nic).
Nejdůležitější je podle mne přeznačit žíly, ne už tolik i plášť kabelu. Ve stroji se kabely moc neskřípou, spíš jen přepojují, měří a mění se přístroje na ně napojené.
Samozřejmě, zelenořlutá se přeznačovat nesmí nikdy, a modrá střední jen pokud má proti PE potenciál (nemusí být nutně každý N spojen s PEN - zejména u ss napájení serv).
Kéž by byla oranžová smršťovací bužírka běžně k prodeji a ne jen v pár krámech v republice, to by se to vyplatilo mnohdy přeznačit i u současných strojů.  
Podívejte se na fotky, hned poznáte, jestli je ventilátor a osvětlení skříně napájen před hlavním vypínačem a že ovládačka přichozí z cizího stroje a má nevypnuté napájení.
Jen je vidět, jak v tom čurbes dělají oranžové pláště servokabelů a PUR kabelů snímačů. A také požárně odolných kabelů. I když u těch servokabelů se dá předpokládat nebezpečné napětí ze serva i dlouho po vypnutí hlavního vypínače.
Stejně je nešikovné, že pak jsou oranžové jak silové vodiče, tak vodiče řídících obvodů napájených před hl. vypínačem (někdy bývají fialové) ,  nebo řídící obvody přicházející z cizích strojů.
Holt tady normalizace silně zaspala. . Mohlo to být v doporučeních.
Stejně jako mohla být doporučena bílá nebo šedá barva vodičů pro ukostřenou stranu řídících obvodů.


* Pred_hl_vyp_1.jpg (234.62 KB, 1024x1365 - prohlédnuto 1504 krát.)

* Pred_hl_vyp_2.jpg (213.41 KB, 1024x1365 - prohlédnuto 1056 krát.)

* Pred_hl_vyp_4.jpg (137.17 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1228 krát.)

* Pred_hl_vyp_3.jpg (154.54 KB, 1024x1365 - prohlédnuto 920 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.