Musí se stále psát příkaz "B"?
... na prohlídku kabelových prostorů a kanálů, prováděnou vlastními pracovníky zhotovitele díla, kteří při ní vyměňují žárovky a vyčerpávají spodní vodu, na prohlídku prováděnou cizí firmou, na práce spojené s rekonstrukci osvětlení....
Zdroj: zde...





Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Musí se stále psát příkaz "B"?
Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.09.2011, 17:02 »

U nás sa to rieši tak, že  na velíne mámme založenú knihu "práce mimo B  príkazu",  kde sa zapisujú práce, ako ,napr: výmena žiaroviek, opravy osvetlenia a zásuviek ,a iné práce na opravu, ktoré sa netýkajú vn zariadenia. Na tieto práce sa len zapisujeme do spomímanej knihy a nevydáva sa príkaz (B),  i keď je to zariadenie v spoločnej miestnosti  s vn  zariadením..V niektorých prípadoch sa dáva dozor od prevádzkovateľa ,  ako napr ,  k maliarom ,  atď.. V tom prípade sa osoba vykonávajúca dozor  zapisuje do knihy prác mimo "B" príkazu,  a dozoruje práce  vykonávané  v rozvodni  vn . 
Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.09.2011, 19:37 »

O jaké normě to hovoří autor článku? ČSN 34 3100 ?
Tak to už je dobře archivní článek.

34 3100 byla nahrazena ČSN EN 50110, která příkaz B nevyžaduje, takže je to záležitost podnikových nebo nebo rezortních předpisů.
Např. v drážním prostředí platí TNŽ 34 3109, kde je použití příkazu B podrobně popsáno
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.09.2011, 19:42 »

O jaké normě to hovoří autor článku? ČSN 34 3100 ?
Tak to už je dobře archivní článek.

34 3100 byla nahrazena ČSN EN 50110, která příkaz B nevyžaduje, takže je to záležitost podnikových nebo nebo rezortních předpisů.
Např. v drážním prostředí platí TNŽ 34 3109, kde je použití příkazu B podrobně popsáno
Koukám, že dnes je to tu již několikátý případ opáčka historie, článek je z 2001.