Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak bude vypadat dvojitá izolace na PCB?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak bude vypadat dvojitá izolace na PCB?  (Přečteno 1897 krát)
Jirka Jirkovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.09.2011, 14:33 »

ModerátorOddělení od obvodu SELV na PCB ? Není otázkou!


Nevím si rady s vysvětlením norem.
Mám zařízení napájené ze sítě 230V AC, která komunikuje po RS232 se zařízením, které je celé SELV. SELV musí být odděleno od ostatních obvodů dvojitou, nebo zesílenou izolací.
Jak bude vypadat dvojitá izolace na PCB? Mám v úmyslu použít optočlen, ale nevím, jak ho vybrat (vzdálenosti, izolační napětí).

Začal jsem s nornou ČSN EN 60664-1, Tab. F.2 a F.4 na stanovení vzdušné a povrchové vzdálenosti ... ale nevím co s tou dvojitou izolací, jak se to dá na PCB udělat ... dá se to brát suše jako dvojnásobné izolační vzdálenost?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.09.2011, 21:29 »

Dvojitá nebo zesílená izolace.

Dvojitá je např. u motoru vrtačky, kde je vinutí nějak odděleno pracovní izolací od rotoru základní izolací a rotor motoru je ještě oddělen od sklíčidla přídavnou izolací.

U PCB se oddělení řeší použitím součástek a komponentů s dostatečnou izolační pevností (včetně desky!) a dodržením dostatečné vzdálenosti.
Problém je když vám vyjde požadavek na vzdálenost min. 8mm a výrobce vám nabídne optočlen, který má obrovskou izolační pevnost, ale je v pouzdru DIP, kde jsou vývody od sebe méně!

Samozřejmě pak je třeba řešit celý kryt tak, aby splnil stupeň krytí IP a izolační pevnost pro zesílenou  izolaci.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)