Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ...
| | |-+  Akým vodičom prepojiť UPS a blok akumulátorov?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Akým vodičom prepojiť UPS a blok akumulátorov?  (Přečteno 3199 krát)
František Jablonický
*
Offline Offline



« kdy: 25.07.2011, 16:40 »

Bežne sa stretávam s tým, že separátny blok aku je k UPS pripojený 2x lankovým vodičom, podobným zváracím káblom.
Zodpovedá táto prax normám, alebo je potrebné použiť kábel napr 3Cx yy mm2 ( po novom 3Gx yy mm2 )?

Predpokladám, že takto by to bolo vhodnejšie - žlto-zelený by sa použil na pospojovanie tých dvoch krytov. Prípadne poprosím radu, v akej norme hľadať, keďže som sa doteraz tejto problematike nevenoval.
Otázku som "schytal" pri inštalácii 15KW UPS-ky.
Vopred vďaka za rady a váš čas, ctený kolegovia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zamestnanec - technik riadenia údržby,  RT   E2-A,B,C
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.07.2011, 20:39 »

Pokud jde o provedení vodičů nebo kabelu z hlediska izolace, záleží na tom, jak je velká UPS, jaké je tam napětí.
Pokud je to napětí SELV nebo PELV, nehledal bych v tom nějaký problém, základní izolace, vhodně ošetřit průchody vodivými kryty, aby nedošlo k proříznutí izolace, zkratu,....
Pokud by to byla velké UPS s větším napětím AKU, pak je třeba nejen izolaci kabelu, ale celý DC rozvod posuzovat podle normy pro rozvody nn.

Běžně se DC rozvody pro větší UPS tahají samostatnými vodiči, jistí se DC jističi nebo pojistkovými odpojovači, u delších vedení průřez raději větší kvůli úbytku napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)