Autor Téma: Jak vytvořit plán preventivní údržby?  (Přečteno 11458 krát)
tomáš štefka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.08.2011, 16:40 »

Pracuji v zemědělství a RT k nám chodí každých 24 měsíců, což se mi zdá často. Proto bych rád zavedl prodloužení termínů pravidelných revizí. Nenašel by se někde vzor plánu údržby? Jedná se o nenáročnou elektriku svítidel, zásuvek, motorů, pár chráničů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.08.2011, 21:25 »

Nejsem si jist ,ale 24 měsíců je podle mě lhůta stanovená normou. Pokud platby za el. energii uvádíte do nákladů,tak se této lhůtě asi nevyhnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2011, 05:22 »

Dva roky není zase tak často. Pokud by jste chtěl dle ČSN 33 1500 prodloužit revizní lhůty, pak opravdu musíte mít zpracován plán preventivní údržby. To ale znamená velice podobnou papírovací opičárnu jakou je například ISO 9001. V podstatě stanovit co kdy kde a jak a s jakou četností bude kontrolováno a prováděno za činnosti, při každé této činnosti provádět zápisy s jakými výsledky byly kontroly provedeny, co se kde měnilo nebo opravovalo, zápisy o provedených měřeních s naměřenými hodnotami a kdo to to všechno prováděl, atd.. Nakonec budete potřebovat řadu polic na lejsta a místy se v nich budete možná i topit.
Dle mého soudu je návštěva RT jednou za dva roky mnohem pohodlnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.08.2011, 07:08 »

Já z toho cítím pokus o podvod.
Nejde o to "mít plán".
Jde o to, mít plán, podle kterého se udržba bude skutečně provádět!
Pravidelně měřit izolační stavy, kontrolovat a podle potřeby dotahovat svorky,... Je toho dost, co by se mělo dělat. O některých zemědělských provozech vím svoje. Možná jste vyjímka...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 30.08.2011, 18:30 »

Jak znám zemědělské prostory tak 24 měsíců je moc dlouhá doba!!
Jeden elektrikář a to ještě "pofiderní" na desítky budov kde je čpavek a podobné "sajrajty" zle
Tam není prostor si hrát na "šetřílky"! Pláč


PS: nemám nic proti zemědělství ,zejména dnes když se šetří .........!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
tomáš štefka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.09.2011, 17:03 »

Dva roky není zase tak často. Pokud by jste chtěl dle ČSN 33 1500 prodloužit revizní lhůty, pak opravdu musíte mít zpracován plán preventivní údržby. To ale znamená velice podobnou papírovací opičárnu jakou je například ISO 9001. V podstatě stanovit co kdy kde a jak a s jakou četností bude kontrolováno a prováděno za činnosti, při každé této činnosti provádět zápisy s jakými výsledky byly kontroly provedeny, co se kde měnilo nebo opravovalo, zápisy o provedených měřeních s naměřenými hodnotami a kdo to to všechno prováděl, atd.. Nakonec budete potřebovat řadu polic na lejsta a místy se v nich budete možná i topit.
Dle mého soudu je návštěva RT jednou za dva roky mnohem pohodlnější.

Souhlasím s Vámi. Ono to mělo i trochu osobní rovinu. Když u nás vidím revizáka, který se sotva drží na nohou a má u sebe dvacetiletého podržměřáka, tak to mne dráždí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 01.09.2011, 18:03 »

Citace
Když u nás vidím revizáka, který se sotva drží na nohou a má u sebe dvacetiletého podržměřáka, tak to mne dráždí.


A co vám brání si najít jiného revizáka!! Schopného a odborného (i když by měli být všichni.. tanecek)
Dnes je to nejmenší problém ze všech možných malých problémů! podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 01.09.2011, 19:56 »

A co vám brání si najít jiného revizáka! Schopného a odborného (i když by měli být všichni.. tanecek)

Přesně tak. Každý má právo vybrat si jiného RT, se kterým bude spokojenější. Bohužei spokojenost pro většinu lidí znamená revizáka, který "neprudí" se závadama, nebo častějšíma termínama prohlídek.

Neberte to jako osobní útok na vaši osobu. Bylo to psáno ve všeobecné rovině. Nevím co vás vede k tomu, že 2 roky jsou moc často. Dělal jsem údržbu u jednoho soukromého zemědělce než musel ze zdravotních důvodů ukončit činnost a vím, že i díky zvířatům to je docela složité prostředí. Práce jsem u něj měl celkem dost. Každou chvíly vylomená zasuvka, utrženej kabel na vynašeči, problémy s boilerem a tak podobně. V neposlední řadě i okousané kabely od krys, z čehož málem vzniknul požár.
Bojím se, že mám podobné tušení jako kol. Schwarz

PS: prodložení revizních lhůt sebou nese takové práce, že se opravdu nevyplatí. Mnohem jednodužší je provádět revize ve stanovených termínech. Jak už psal kolega Jirka Buben.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585