Toto není pravidlo a pokud nakoupíte na trhu různé SPD a mrknete se do nich, tak zjistíte, že norma nenorma , si to někteří výrobci vysvětlují zcela jinak.Na Vašem místě bych za cizí produkty nemluvil, nikdy nevíte co je momentálně vevnitř.
Varistor ovšem neodchází jenom do zkratu, ale díky přepětí se v něm vypalují jak vodivé, tak nevodivé cesty a nelze zcela stoprocentně říci, kterou cestou, jestli zkrat či naopak max. odpor se varistor vydá. Proto je doporučeno měření 1mA bodu, protože ten terčík signalizuje většinou pouze jeden z možných stavů SPD.
Díky za reakci, omlouvám se, jestli můj příspěvek vyzněl tak, že všichni výrobci na světě dodržují normy a tedy mají přepěťovky s oním bezpečnostním odpojením a žádné jiné
Jen sem se snažil vysvětli tu nutnost předjištění svodiče pojistkou/jističem a tu tepelnou vnitřní ochranu jsem k tomu "přihodil", přišlo mi to tak lepší, aby byla odpověď kompletní a popisovala ony dva havarijní stavy, které mohou varistor potkat (průraz a nebezpečné zvýšení residuálního proudu).
Pokud je to možné, můžete prosím ještě doplnit, kolik z těch 28 varistorových svodičů, které u "rozsáhlejší aplikace" vyšly jako vadné, mělo 1mA bod pod tolerančním pásmem (tj, ty se vydaly cestou zvyšování svodového (residuáního) proudu a časem by u nich musela zareagovat tepelná pojistka) a kolik jich mělo 1mA bod nad tolerančním pásmem (tedy začaly zvyšovat svůj odpor a tím i úroveň ochrany proti přepětí).