Autor Téma: Je možné nahradiť hlavný rozvádzač s krytím IP40 rozvádzačom IP30?  (Přečteno 17428 krát)
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.07.2011, 08:19 »

V projekte rod. domu mám plánovaný rozvádzač IP40. V obchodoch mi ale stále ponúkajú IP30-tku.
Pretože ak zrátam počet modulových pozícií (vyše 53) + nejaká rezerva, tak je skutočne problém zohnať "niečo plastové, matné dvierka",  pretože zvyčajne tieto majú sú iba 48 modulové.
Rozvádzač bude umiestnený v pristavanej garáži na stene rod. domu.
Čiže voda je vylúčená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.07.2011, 22:39 »

Rozdíl mezi IP40 a IP30 není v odolnosti proti vodě.
Oba mají druhou číslici 0, tedy ochrana proti vodě se nepředpokládá.

IP40 je odolný proti vniknutí pevných látek větších než 1mm, IP30 je odolný proti vniknutí pevných látek (těles) větších než 2,5mm.

A teď to "odborné" a na tomto webu často odsuzované: jestli někdo (projektant) naplánoval rozvaděč v provedení se stupněm krytí IP40, on by měl vědět proč to navrhnul, on by měl znát především vnější vlivy a on by se měl vyjádřit k tomu, jestli je možná a jestli je vhodná změna, kterou popisujete.

Já bych vám rád napsal, že IP30 je v pohodě. Bylo by to v pohodě, kdyby to bylo někde na chodbě v obytné části domu.
Ale nevím, jak vypadá garáž, jestli to je jen "stání pro auto",  nebo to bude i jako příležitostná dílna s větší prašností, jestli tam budete skladovat nějaké množství PHM nebo jiných hořlavých hmot,...
Takže sorry, ale bez znalosti prostředí, bez znalosti důvodů proč tam někdo navrhnul IP40 vám na dálku nikdo zodpovědně neřekne, že můžete stupeň krytí snížit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.07.2011, 07:58 »

Velmi přísně vzato ani zvýšit - muselo by se přepočítat větrání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.07.2011, 08:46 »

A reálně: 
Projektant tam napsal IP40, protože většina malých domovních rozvaděčů (těch do 48M) je IP40, případně proto, že tento typ kreslí běžně a má pro něj předchystaný muster a jen doplní výbavu.. Dost pochybuju o tom, že přemýšlel, jestli toto krytí bude dostatečné nebo naopak přebytečné, jak píše p. Hudec..   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.07.2011, 09:26 »

Když máte projekt a třeba už i dodavatelskou firmu, neptejte se na internetu protože pro vás budou zdejší odpovědi třeba později při kolaudaci stejně prospěšné jako mrtvému zimník, ale ptejte se projektanta nebo dodavatelské firmy, která si to s projektantem vykomunikuje sama.

Pokud jste se už pro jiný rozvaděč rozhodl sám, sežeňte si revizního technika který vám bude dělat výchozí revizi a konzultujte to na místě s ním.
Nebude to zadarmo - každá práce něco stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 30.07.2011, 17:20 »

Není dům jako dům!
Asi projektant řešil vnější vlivy /garáž/ a tak dal IP40....vyšší krytí, víc peněz za rozvavěč....
Požádejte projektanta aby dal rozvaděč do domu někde jinde...to nebude problém....
Dnes bytové rozvaděče koupíte třeba s nějakým obrazem na dvířkách...nen í vůbec poznat že je to rozvaděč!..... (dance)Dnes je v rozvaděčích do RD takový výběr,že obchod to všechno ani nezná!
Ale je to za peníze! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 31.07.2011, 20:55 »

Ten rozvaděč v garáži je šílenost. Představa, že rupne žárovka a polezu potmě až úplně dolů do garáže a přeskakovat krámy, abych natáhl jistič...  zle Místa tam bude dost, garáž v domě si každý rád rozšíří na úkor ostatních prostorů. A "rozvaděč na stěně" je jistě náchylnější na poškození...

Přimlouval bych se ho nasekat na menší - já mám jeden v garáži (je tam vlhko, takže vyšší IP),  jeden pro přízemí a jeden pro patro + podkroví. Nemusím běhat po schodech jak trotl a nemusím mít velkou drahou almaru v garáži... Na jističích a chráničích neušetřím, počet a typ je daný. Jedna rozvodnice s vysokým krytím a 2x IP30 jsou levnější než 50 modulů do mokra a protažení CYKY5x6 + CYKY3x1,5 pro HDO barákem bylo míň pracný a s menší spotřebou mědi, než tahání chumlu několika desítek kabelů do jednoho místa v přízemí... Úspora na všech frontách.

Ale pokud tam je k jištění v garáži důvod, viděl jsem někde modulární rozvodnice do průmyslu. Jde je spojovat do jednoho celku třeba pro 500 modulů, šroubovací přední kryty z plexiskla, vysoký krytí...  tanecek Jenom je to trochu drahý obložení garáže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 31.07.2011, 22:00 »

Jen zopakuji pro jistotu správnou odpověď.  Oslovte svého projektanta, nebo dodavatelskou firmu. S nimi prodiskutujte možnosti. Zřejmě to projektant provedl s nějakým úmyslem, nebo po dohodě s investorem. To je potřeba respektovat, protože vy nemusíte znát všechno co předcházelo tomuto výběru pro umístění rozvaděče. Co se povídá kdekoliv na internetu nemá v podstatě žádnou váhu, bez znalosti místních podmínek a podrobností.
Možná pak zjistíte pravé důvody tohoto kroku a  nebo jej ve spolupráci s projektantem přemístíte. Svévolně měnit požadavky projektu nelze. To je nejrychlejší cesta za mříže, nebo alespoň k nedoplacení faktur, pro nedodržení projektové dokumentace a tím i zápornou revizní zprávu (tedy pokud bude RT poctivej)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 01.08.2011, 09:29 »

Ze stránek obchodů, nikoliv výrobců.
Snad jsem pochopil správně, že meditace o krytí vznikla špatnou dostupností původně naprojektované ho rozvaděče. Je ovšem otázkou, zda dvířka byla volena z estetických důvodů a která zvyšují krytí z IP30 na IP40 a nebo bylo opravdu nutné krytí IP40 a to lze dosáhnout těmi dvířky. Prostě, co byl prvotní důvod a co pak byl doprovodný efekt.


* luca.jpg (587.82 KB, 1920x1050 - prohlédnuto 769 krát.)

* pragma.jpg (160.66 KB, 1920x1050 - prohlédnuto 747 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.08.2011, 11:11 »

Ze stránek obchodů, nikoliv výrobců.
Snad jsem pochopil správně, že meditace o krytí vznikla špatnou dostupností původně naprojektované ho rozvaděče. Je ovšem otázkou, zda dvířka byla volena z estetických důvodů a která zvyšují krytí z IP30 na IP40 a nebo bylo opravdu nutné krytí IP40 a to lze dosáhnout těmi dvířky. Prostě, co byl prvotní důvod a co pak byl doprovodný efekt.
O tychto rozvadzacoch viem, ale u mna je to nejakych 55 modulov, katalogovy projekt. Cize aj keby som pouzit 57 modulovy, tak je to na hrane, bez rezervy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 01.08.2011, 11:12 »

Ta Pragma má 72 modulů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 01.08.2011, 11:19 »

Ve většině případů, v normálním prostředí, lze použít rozvodnice s krytím IP30.
Samozřejmě je to na diskuzi s projektantem, ale podle mého soudu by to v tomto případě neměl být problém. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Roman GAJDOS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.08.2011, 20:55 »

Ze stránek obchodů, nikoliv výrobců.
Snad jsem pochopil správně, že meditace o krytí vznikla špatnou dostupností původně naprojektované ho rozvaděče. Je ovšem otázkou, zda dvířka byla volena z estetických důvodů a která zvyšují krytí z IP30 na IP40 a nebo bylo opravdu nutné krytí IP40 a to lze dosáhnout těmi dvířky. Prostě, co byl prvotní důvod a co pak byl doprovodný efekt.
Tak som nakoniec zohnal (teda v jednom obchode mi ju priamo ponukli) tu Pragmu 72 modulovu. Dakujem pekne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 05.08.2011, 21:00 »

Gratulujeme. Nikdy neházet flintu do žita předem. (žito = raž)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení