| | |-+  Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?  (Přečteno 15689 krát)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 25.07.2011, 14:09 »

Za linkou v priestore medzi hornými a dolnými skrinkami bude na stene nalepená bežná zástena, pravdepodobne nejaká forma drevotrieskove j dosky s umelohmotným povrchom.

Inštalačné krabice sú v murovanej stene za zástenou. Pri montáži sa na mieste vyvŕtajú otvory a pomocou dištančných kužkov sa upevnia vypínače a zásuvky na povrch zásteny.

Môžem tam dať bežné ABB Time prístroje alebo potrebujem špeciálne do horľavých hmôt? Aby som bol presný, nejde o samotné telá spínačov, ale o umelohmotné kryty a rámiky.

V katalógu ABB sú špeciálne do problematickýc h hmôt horľavosti A2 až F. Kam sa z tohto hľadiska môžu montovať tie bežné, som v katalógu nenašiel. Kuchynská linka je síce ako iný bežný nábytok horľavá, ale nie je podľa mňa "problematická" a nestretol som sa v žiadnom kuchynskom štúdiu s požiadavkou na špeciálne vypínače, ale radšej sa spýtam tu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.07.2011, 20:28 »

Nejrizikovější místo takto provedené instalace zásuvky je právě v oblasti distančních kroužků,
jsou na úrovni, kde svorky/resp. přívodní vodiče k těmto nejvíce hřejí a jsou v přímém kontaktu s dřevotřískovou deskou.
Pokud si nejste jist zařazením takové desky do patřičné třídy, lze doporučit instalaci dvouplášťové krabice přes desku do stěny a použití přístroje výrobcem určeného k montáži na hořlavé materiál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.07.2011, 11:39 »

Výrobca ABB promptne zareagoval na otázku, majú ďalší bod za komunikáciu.  Palec vzhůru

Citujem:
instalace se odvíjí od  třídy reakce na oheň Vámi použitého materiálu pro zástěnu.
Na tento materiál musí výrobce vystavit Protokol o klasifikaci konkrétního výrobku. 
Smyslem protokolu o klasifikaci je poskytnutí harmonizovanéh o způsobu uvádění klasifikace výrobků. 
Bez zkoušení jsou do třídy A1 zařazeny materiály vyjmenované v ČSN EN 13501-1 tab. NA.2, 
kam patří nehořlavé hmoty, mimo jiné beton, cement, vápno, sklo, keramika ap.
Na tyto podklady lze montovat běžné přístroje, kryty a rámečky, tedy běžné jsou určeny na podklady s třídou reakce na oheň A1.
Pokud výrobce Vaší zástěny deklaruje třídu reakce na oheň A2-F, musíte použít naše přístroje a rámečky určené do a na tyto podklady.
V řadě Time je to barva titanová a šampaňská.


Podľa rady pána Hudeca preverím inštaláciu dvojplášťových krabíc.

Stále sa však neviem ubrániť dojmu, že budem prvý v celej našej štvrti, čo tam nemá úplne obyčajný vypínač, ale to je iná téma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 27.07.2011, 12:40 »

Ze stránky
http://www117.abb.com/document.asp?tot0=36&pgf0=20&thema=5558
si otevřte kapitolu 22.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.07.2011, 12:46 »

Nejrizikovější místo takto provedené instalace zásuvky je právě v oblasti distančních kroužků,
jsou na úrovni, kde svorky/resp. přívodní vodiče k těmto nejvíce hřejí a jsou v přímém kontaktu s dřevotřískovou deskou.

Hrúbka dosky je známa (18mm). Mohol by som použiť hlbšie krabice pre montáž do horľavých hmôt a zasádrovať ich do steny tak, aby vyčnievali spomínaných 18mm. Otvor do dosky sa spraví na mieste pri montáži. Tak by som sa zbavil dištančných krúžkov.

Odsúhlasili by ste takýto postup? Hlavne pri zásuvkách by som ich radšej mal upevnené do pevnej murovanej steny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.07.2011, 12:50 »

Ano, to je ono, dá to trochu vyměřování a šetrné práce - dvouplášťovka je oproti obyčejné krabici širší a nezbývá moc místa na chyby (aby vám kousek vyřízlého otvoru v desce nekoukalo vedle těla vyp. či zásuvky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.07.2011, 16:26 »

dvouplášťovka je oproti obyčejné krabici širší

Dostal som odpoveď od kuchynského štúdia, že materiál má zaradenie D podľa novej normy, čo je podľa starej C2 = stredne horľavé. Pre C2 je výber krabíc dostatočne veľký. Vôbec sa nebránim ani dvojplášťovým pre C3, ale vraj sa z nich nedajú skladať viacnásobné prístroje v spoločnom rámiku.

Moja otázka je do detailov zodpovedaná. Neviem, či sa už môže ďakovať, ale cením si všetky rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.07.2011, 20:33 »


Podobný problém jsem na jaře na Ampéru řešil se zástupci KOPOSu.
Jejich vyjádření bylo, že veškerý jejich materiál, tedy i distanční kroužky, splňují test žhavou smyčkou 850 C, a jsou tedy vhodné pro montáž do materiálů tříd A2 - F
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.07.2011, 07:43 »

Podobný problém jsem na jaře na Ampéru řešil se zástupci KOPOSu.
Jejich vyjádření bylo, že veškerý jejich materiál, tedy i distanční kroužky, splňují test žhavou smyčkou 850 C, a jsou tedy vhodné pro montáž do materiálů tříd A2 - F

Postup zkoušek určuje norma ČSN EN 60695-2-11 (Zkouška hořlavosti
konečných výrobků žhavou smyčkou) a ČSN EN 60695-11-5 (Zkouška plamenem
jehlového hořáku).
ČSN EN 60695-2-11:
Pro montáž na hořlavé podklady je požadovaná teplota žhavé smyčky
960 °C, doba přiložení smyčky 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota
nevznítí nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky
nezapálí hedvábný papír umístěný pod zkoušeným výrobkem.
ČSN EN 60695-11-5:
Pro montáž na hořlavé podklady je požadován plamen výšky 12 mm přiložený
pod úhlem 45°,  doba přiložení plamene je 30 s. Zkouška je vyhovující,
pokud se hmota nevznítí nebo uhasne do 30 s po oddálení plamene a případné
odkapávající hořící kousky nezapálí hedvábný papír, umístěný pod
zkoušeným výrobkem.
Nástavný kroužek Kopos je určen pro max C2- tj.C či D po novu viz převod

Třída reakce na oheň Stupeň hořlavosti
(dle ČSN EN 13501-1) (dle dříve platné ČSN 73 0862)
A1 A
A2 B
B C1
C nebo D C2
E nebo F C3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.07.2011, 22:40 »


Děkuji za upřesnění
Jak vidím, nedá se spolehnout ani na informace obchoďáků renomovaného výrobce.

Holt, co si neověřím, to odskáču podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.08.2011, 00:43 »

Nie su niektoré špeciálne elektroinštala čné prvky do horľavých materiálov vo svojej funkcii negatívne poznačené už od výrobcu horľavými papierovými nalepkami s označním, ktoré sa nedajú poriadne odlepiť?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?