Autor Téma: Čím nahradiť kábel CYKY-4C?  (Přečteno 38799 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 01.08.2011, 20:47 »

Ne vždycky lze použít dutinu v panelu a CYKYLo 5x bych koupil, nabídněte cenu. Natáhnout to dvěma kabelama je normální. Tady vidím normu jako doporučení, které je trošku mimo realitu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 02.08.2011, 08:27 »

Ne vždycky lze použít dutinu v panelu a CYKYLo 5x bych koupil, nabídněte cenu. Natáhnout to dvěma kabelama je normální. Tady vidím normu jako doporučení, které je trošku mimo realitu.
Z hľadiska zdravého rozumu považujem za nezmysel, ak norma nepovoľuje pouzit 2 kable na 1 obvod. Logiku ma zakaz opacneho pripadu - ak by 2 obvody boli v 1 kabli, alebo 2 obvody prerusene v 1 rozvodnej krabici. Tu si viem predstavit nebezpecny stav, pokial elektrikar vypne obvod na ktorom chce pracovat, otvori krabicu a netusi ze v nej je este obvod pod napatim.(pripadne niekto zacne napr. sekat kabel, ktory ma zilu aj z ineho obvodu.) Pri napajani viacerych kablov z 1 istica toto nemoze nastat.
Ak je zasuvkovy obvod nasluckovany tak, ze od poslednej zasuvky ide kabel spat do rozvodnice a slucka je uzavreta, tiez je 1 obvod napajany 2 kablami.
Ina vec je splnit literu normy, domnievam sa ale, ze je to aj vec interpretacie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #20 kdy: 02.08.2011, 09:36 »

Čo je zlé na riešení s CYKY-J 4x1,5 bez modrého vodiča? Zž - PE, čierna, hnedá - spínaná fáza, šedá - N. Ak som charakter, šedý na konci preznačím modrou. Rovnakým káblom ťahám aj WC ventilátory s dojazdom: čierna - stály prúd, hnedá spínaná fáza, šedá N, zž PE, nepripojený, jedná sa zvyčajne o tr. ochrany II.

Mimochodom, používate na pripájanie lustrov systémy ako Linect(R) alebo niečo podobné? Lustrové WAGO svorky sú síce oveľa lepšie ako čokoládky, ale keď človek musí zvládnuť pripojenie jednou rukou, lebo v druhej drží ten luster, že áno, tak by privítal niečo viac user-friendly.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 02.08.2011, 09:39 »

Pánové, u posledních příspěvků mě budto klame zrak, či jste pozapoměli za rady dát chechtajícího smajlíka.
CYKYLo 5xXX - nevím, zda se vůbec vyrábí?
protahovat CYKYLo dutinami v panelech? - zkoušel to někdo? - jde to blbě (dře se izolace),  jednoznačně doporučuji kulatý kabel
dva kabely na takovou prkotinu? - to bych nevymyslel ani já tanecek

Pro původního tazatele: proboha dejte tam CYKY 5x1,5, jeden fázový stočte do rezervy a dále nespekulujte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 02.08.2011, 09:48 »

proboha dejte tam CYKY 5x1,5, jeden fázový stočte do rezervy a dále nespekulujte.
Ak sa CYKY 5x1,5 zmesti do drazky, mate naprostu pravdu. Ale co ak je betonovy strop (tehlova stavba),  v omietke vznikne drazka po vysekanom povodnom plochom Al kabli 3x2.5 a CYKY 5x1,5 sa do hrubky omietky nevojde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 02.08.2011, 10:19 »

Ak sa CYKY 5x1,5 zmesti do drazky, mate naprostu pravdu. Ale co ak je betonovy strop (tehlova stavba),  v omietke vznikne drazka po vysekanom povodnom plochom Al kabli 3x2.5 a CYKY 5x1,5 sa do hrubky omietky nevojde?
Sázím koš hřibů, že novodobý (tenký) CYKY 5x1,5 lze při dobré vůli do drážky po komunistickém 3x2,5 nacpat, i v případě plochého původního kabelu (max. s odškrábnutím mm "podloží").
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 02.08.2011, 11:18 »

Jen malinký problémek, lustry se dříve tahali vrchním patrem v podlaze, nebo právě dutinou v panelu při usazování panelů. A nikdo nevíme jaká byla použitá varianta.  angel
Howgh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
join2free
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 02.08.2011, 12:53 »

Pro původního tazatele: proboha dejte tam CYKY 5x1,5, jeden fázový stočte do rezervy a dále nespekulujte.
Nešpekulujem.  Úsměv Po prečítaní príspevkov, mi to skutočne príde ako najčistejšie riešenie. Vďaka všetkým.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
join2free
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 02.08.2011, 12:59 »

TO: Hanzalík

Problém byt to nebyl, kdyby se jednalo o dva obvody,  pokud se jedná o jeden obvod, musí být všechny vodiče pod společným obložením.
Je určitá výjimka v případech, kdy se používá jeden společný ochranný vodič PE pro více obvodů. Pro tento konkretní případ však v ČSN žádná výjimka není.  nenene

Jediné řešení v souladu s ČSN, zde již několikráte uvedené, je jeden kabel CYKY 5x1,5  nebo 4-5 vodičů CY-1,5 v jedné trubce. Úsměv
A ako potom riesit situaciu, ak ide o vypinac radenia 6+6? Mal som zato, ze 2-krat kabel CYKY-3A x 1,5 je OK riesenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #27 kdy: 02.08.2011, 15:21 »

2x CYKY k spínačům 5B je OK, ale ke spotřebičům bych to nedával.

Varianta 1: 2x 2x1,5. Jeden L1 + N, druhý L2 + PE. Pan domácí se rozhodne vyhodit lustr a udělat podhledy, do nich bodovky. První kabel pro jednu sadu, druhý pro druhou a místo PE se ke druhé povede N. Funguje to, ale PE nikde  zle

Varianta 2: Stejná situace, první kabel 3x1,5 s L1 + PE + N, druhý 2x1,5 s L2 a rezervou. Ke druhýmu světlu po rekonstrukci nejde PE  zle

Varianta 3: 2x 3x1,5, L1 + N + PE, L2 + N + PE. Po rekonstrukci OK, ale spotřeba mědi o 50% vyšší a může být problém u kulatých kabelů s uložením. 2x CYKYLo na sobě by snad šlo  Nerozhodný

Varianta 4: CYKY 5x1,5. 1 žíla rezerva do budoucna, včechny vodiče pohromadě. Při rekonstrukci krabice, v ní rozdělení na 3x1,5ky - tlačí sádrokartonáře aspoň trochu k tomu, aby to zapojili líp, než u varianty 1 nebo 2.


Pro varianty 1 s 2 by se rozhodl asi jenom šílenec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
-George
« Odpověď #28 kdy: 02.08.2011, 15:32 »

katalog.variap raha.cz/kl/KA/CYKYL.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 02.08.2011, 20:12 »

Pouze bych podotkl, že 2ks CYKYLo na sobě- viz předpředchozí příspěvek, s tím, že potřebuji uspořit každý mm drážky prostě prakticky nejde zasádrovat a zapravit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 02.08.2011, 22:12 »

Upřímě, nechápu neustálé spekulace, jak to nejlépe vše obejít. a konci není nic ušetřeno, naopak práce navíc, nebo proveden bastl. Řešní podle norem bývají zpravidla to nejlepší a nejjednodužší, když pominu to bastlení. Jasná volba pro Kabel 5Cx1,5 CYKY. Nelepší je, že správná odpověď bývá již zcela na začátku, ale pak se dotazama typu, jak něco ochcat, dostane diskuse úplně jinam.

Dále si nejsem jist značením kabelů. Neustále se zde píše o "starém" a novém značení. Podle mne známe pouze jedno značení, které odpovídá normě. To "nové",  jak se o něm zde často píše, je pouze lobi výrobců, kdy se jim nechce zvlášť značit obaly pro ČR a tak používají, tuším německou verzi. Správně tedy kabely značné A,B,C a D
dle norem a podle výrobců O a J. Podle našich norem je to podle mne srozumitelnějš í a lépe odpovídající našim potřebám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #31 kdy: 03.08.2011, 11:36 »

Třicet odpovědí na toto téma?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #32 kdy: 03.08.2011, 18:38 »

Taky nechápu, co se tady řeší. Mám kabel, natáhnu. Nemám, natáhnu dva. Je to rychlejší i levnější, než jet do velkoobchodu pro 5m kabelu. Jo, kdyby byl projekt, tak to tu řešit nemusíme.

PS: Já ten kabel mám, protože ho občas potřebuju nejenom na lustr, ale třeba na šestkový vypínač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 03.08.2011, 18:54 »

Taky nechápu, co se tady řeší. Mám kabel, natáhnu. Nemám, natáhnu dva. Je to rychlejší i levnější, než jet do velkoobchodu pro 5m kabelu. Jo, kdyby byl projekt, tak to tu řešit nemusíme.

PS: Já ten kabel mám, protože ho občas potřebuju nejenom na lustr, ale třeba na šestkový vypínač.
Já zase, když dělám česnečku, tak s česnekem a ne s cibulí.
K jednomu lustru patří jeden kabel, a ne to nějak patlat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 03.08.2011, 18:57 »

Já zase, když dělám česnečku, tak s česnekem a ne s cibulí.

To je přesné  Škleb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #35 kdy: 03.08.2011, 19:08 »

Řešil jsem situaci, kdy jsem dal známému soupis materiálu. Kupoval to přes někoho, kdo má větší slevu než já (nemluvě o tom, že bych mu jí nedal, no jo, známý). Na kabel 5x mezi šestkama zapomněl. Měl jsem na výběr. Praštit s prací a někam pro něj jet nebo dotáhnout ještě jednu délku 3J. Co byste volil vy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.