1.Ochrana oddělením obvodů není P5, ale P6.
2. V případě zařazení místností do typu 2 (specializovaná vyšetřovna) není a nebylo možné použít ochranu pouze oddělením obvodů -P6.
3.Bylo a je možné použít primárně P4 (RCD) nebo alternativně P5 (ZIS)
Ano, oddelenie obvodov je P6.
V době, kdy vešla ČSN 33 2140 v platnost to byla jistě pravda.
Vzhledem k tomu, že dnes žádná pojišťovna neuzavře se stomatologem smlouvu nemá-li k dispozici RTG, který je většinou přímo v ordinaci, pak je zde kombinace typu místností č.2 a 6.
A v tom případě je antistatická podlahová krytina požadavkem závazným.
Nehledě na logický fakt, který zde již uvedl kol. Beláň.
Je tu uvažovaný aj RTG, preto som navrhoval aj elektrostatick
y vodivú podlahu.
Ďakujem všetkým za cenné rady.