Pokud by při průrazu na neživou část napěťový chránič selhal, stále mohu spoléhat na vybavení jistícího prvku nadproudem.
Nikoliv, pane kolego!
Jistící prvek jistí proti nadproudu. Ale pokud jde o odpojení jistícím prvkem v případě izolační závady, muselo by to být zapojeno jako síť TN, jenže tam je požadavek na odpor uzemnění 2 Ohmy a to není žádná maličkost, to je rozkopat zahradu několik árů a nabouchat tam X desek! Pak jde ještě o to, aby centrála dala potřebný proud k tomu, aby jistící prvek dostatečně rychle zareagoval.
Charakteristik
a B vypíná v předepsaném čase při 3-5 násobku jmenovitého proudu, tedy pro jistič B10 je třeba, aby zdroj dal proud do minimální zátěže (zkrat) minimálně 50A (pro C16 je to 160A).
Možná by to chtělo upřesnit váš plán využití centrály. Kolik spotřebičů, jaké, jak často budete provozovat z tohoto zdroje napájení