Autor Téma: Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu?  (Přečteno 3237 krát)
David Adamec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.07.2011, 07:04 »

Moderátor: Jste si jistý, že "Připojení 30kW motoru na sběrnou lištu nebo samostatnou PE svorku v rozvaděči?" považujete za otázku?




Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu (v mém případě 30kW),  
která rozhoduje o připojení PE vodiče elektromotoru na sběrnou lištu nebo naopak na samostatnou PE svorku (mimo sběrnou lištu)?
Případně pro motory od jakého výkonu?
Porovnávám s elektrickým  ohřívače o výkonu 37kW.
PE vodič u elektrického ohřívače se připojuje na samostatnou PE svorku mimo sběrnou lištu PE.  
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.07.2011, 08:34 »

Samostatná svorka PE s pouze jedním připojeným vodičem od motoru je normou zakázaná.
ČSN 33 2000-5-54ed.2 bod NA 18.4.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.07.2011, 08:36 »


PE vodič u elektrického ohřívače se připojuje na samostatnou PE svorku mimo sběrnou lištu PE.  
A můžete se s námi podělit o zkušenosti kde je toto stanoveno?

Beru v místě rozdělení TN-C na TN-S že budu mít PE sběrnici, abych to neměl na PEN, ale proč samostatná "druhá" PE, proč zbytečně nějaká propojka, zbytečně nějaký spoj navíc?
To mi uniklo.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Adamec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.07.2011, 09:30 »

A můžete se s námi podělit o zkušenosti kde je toto stanoveno?

Beru v místě rozdělení TN-C na TN-S že budu mít PE sběrnici, abych to neměl na PEN, ale proč samostatná "druhá" PE, proč zbytečně nějaká propojka, zbytečně nějaký spoj navíc?
To mi uniklo.

Jednalo se o konstrukční záležitost, kdy byly připojeny kabely od elektrického ohřívače (47kW) velkého průřezu, které se nedaly připojit do PE sběrnice.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 26.07.2011, 10:31 »

Jednalo se o konstrukční záležitost, kdy byly připojeny kabely od elektrického ohřívače (47kW) velkého průřezu, které se nedaly připojit do PE sběrnice.

Jak nedaly připojit?
To snad ne! Všechno de když se chce. Připojit vodič pro elektrický ohřívač 47kW to není problém. Leda že to někdo při projektování zmrvil, a nedal dostatečné svorky do rozvaděče pro připojení vodiče PE.

Moderátor: Jste si jistý, že "Připojení 30kW motoru na sběrnou lištu nebo samostatnou PE svorku v rozvaděči?" považujete za otázku?




Je nějaká norma nebo ustanovení o připojení elektromotoru vyššího výkonu (v mém případě 30kW),  
která rozhoduje o připojení PE vodiče elektromotoru na sběrnou lištu nebo naopak na samostatnou PE svorku (mimo sběrnou lištu)?
Případně pro motory od jakého výkonu?
Porovnávám s elektrickým  ohřívače o výkonu 37kW.
PE vodič u elektrického ohřívače se připojuje na samostatnou PE svorku mimo sběrnou lištu PE. 
Nemáte tak trošku hokej v pojmech PE a PEN?


Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.07.2011, 15:26 »

Taky mám pocit že má tazatel hokej mezi PEN a PE.
Nicméně si dokážu představit, že uvedené stroje nemají vodič PEN ale jen PE
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.