| | |-+  Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?  (Přečteno 55732 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 06.08.2020, 14:47 »

První co napadlo mě: přerušený vodič PE
Sa asi nerozumieme... ja sa nepýtam na dajaký typ prvej poruchy, tých poznám dosť, ale na toto:

Možno by bolo dobre nájsť dajaký príklad, kedy chránič podľa normy sám funguje pri prvej poruche, (a to pod poruchou nemyslím dajaký klinec v zásuvke, bo to nie je porucha v EI, ale nedovolené používanie či obsluha)
Mňa nijaký taký príklad pre EI ktorá je v prvej poruche v klasickej TN-S nenapadá

On keď odletí PE jak píšete tak je na spotrebiči v TN-S ešte furt kryt a izolácia, a chránič nemá nijaký dôvod reagovať...zob erem jak príklad bežnú žehličku
Kebyže myslíte ale nato, že sa objaví fáza na kostre, tak to už nemôžeme debatovať o prvej poruche, to už musela nastať minimálne druhá...

Inakšie odletený PE v spotrebiči ale i v EI patrí práve medzi jedny z mála nevýhod TN-S bo sa práve tento typ prvej poruchy počas normálnej prevádzky nijak viditeľne neprejavuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 06.08.2020, 16:27 »

To:Lovacký
Pračka mi po cca 15 minutách vyhodila chránič. Potom po 5 minutách. Po vysušení po pár dnech mi rovnou vyhodila jistič, i ten v ER. Příčinou byl 5vývodový filtr na vstupu napájení. Patrně měl malý unikající proud a reagoval pouze chránič a opětovným zapínáním se prorazil až do tvrdého zkratu. Takže chránič reagoval na první poruchu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 06.08.2020, 18:57 »

Aj ja si pridám práčku.
 Bývam v byte, ktorý som kúpil s rekonštruovano u inštaláciou, ale ešte v TN-C.
Po asi štyroch rokoch fungovania sa motor znečistil prachom z uhlíkov. Je komutátorový a otvorený. Práčka padala do poruchy "chyba motora".
 Uhlíkový prach vytvoril zvod na kostru, čo riadiaca jednotka vyhodnotila ako poruchu. Keby tam bol chránič, zareaguje tiež. Po vybratí motora a jeho vypratí v benzíne sa už porucha neobjavila, lebo znížený izolačný stav zapríčinený vodivým prachom, bol odstránený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 07.08.2020, 23:06 »

Pardon chlapi, sa ospravedlňujem, pozerám že som to napísal  úplne zle s tou prvou poruchou
Šak ona sa vlastne vzťahuje len ku bezpečnosti neživých častí prístupných dotyku pri poruche, takže upresním čo som myslel

Mne vlastne len nie je celkom jasné, že jak môže chránič ochrániť človeka pri dotyku na živú časť bez toho, aby pritom nebolo porušené základné pravidlo z úvodu 4-41tky na ktorom je vlastne postavená celá ochrana pred úrazom
Ja to pravidlo totiž chápem jak úplný základ celej bezpečnosti ktoré sa nikdy nesmie porušiť, bo keď sa tak stane, tak už sa o bezpečnosti podľa normy vlastne vôbec nedá hovoriť

Čo sa týka napr. tých práčok a prvej poruchy, to máte chlapi samozrejme pravdu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 09.08.2020, 13:15 »


Mne vlastne len nie je celkom jasné, že jak môže chránič ochrániť človeka pri dotyku na živú časť bez toho, aby pritom nebolo porušené základné pravidlo z úvodu 4-41tky na ktorom je vlastne postavená celá ochrana pred úrazom


Živej časti sa viem dotknúť napríklad pri výmene žiarovky. Je tam samozrejme porušenie základných bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa vypnutia obvodu, ale laikom to často nedochádza.

Chrániče sú podľa môjho skromného názoru vyvinuté najmä na ochranu laickej verejnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 10.08.2020, 10:53 »

Živej časti sa viem dotknúť napríklad pri výmene žiarovky. Je tam samozrejme porušenie základných bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa vypnutia obvodu, ale laikom to často nedochádza.

Chrániče sú podľa môjho skromného názoru vyvinuté najmä na ochranu laickej verejnosti.
To hej, podobná výnimka je myslím že aj pre výmenu závitových poistiek laikmi, no ja myslím že tie výnimky platia i v TN-C, a považuje sa to za bezpečné pri dodržaní správnej obsluhy tak jak píšete

Ale žeby sa dával chránič len pre laikov, tak na toto zas tak celkom neverím, šak on sa predsa predpisuje napr. aj pre osoby poučené a znalé, napr. keď to vyžaduje nebezpečné prostredie alebo dajaká sedmičková norma
Ja len rozmýšľam že jak sa dostať k živej časti hoci aj neopatrne v normálnej prevádzke bez porušenia toho základného pravidla tak, aby mi pritom ešte furt platila norma

Dačo som našiel o neopatrnosti používateľov v 415.1.1, no i tu by to bolo na debatu že jak ten článok napasovať na to základné pravidlo, alebo že či používateľ = laik.... podľa môjho je používateľ úplne každý a nielen laik
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #42 kdy: 10.08.2020, 11:41 »

První a druhá porucha se řeší v sítích IT, viz ČSN 332000-4-41 ed.3, část 411.6.

Podmínky normální a podmínky jedné poruchy se uvádí jako základní pravidlo bezpečnosti v ČSN EN 61140 ed. 3, část 4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 11.08.2020, 12:24 »

Máte pravdu p. Matuška, je to jak píšete, v norme sa pri IT druhá porucha spomína, a mne to príde také, že jak keby pre IT platilo základné pravidlo dvakrát, takže porušené nijak nie je, a je to ok

Na bežnú TN-S sa ten predpoklad o druhej poruche ale asi preniesť nedá(inak myslím že by to v čl. 411.4 bolo spomenuté tiež),  i keď istá podobnosť tu je...
Napr. keď v obvode TN-S s PCH klesne Riso L-PE na 0,9 Mohm, tak je taký obvod už v prvej poruche (nevyhovuje),  ale chránič na unikajúcich 0,25mA ešte nijak reagovať nebude, čo je podobný (nie taký istý) stav jak prvá porucha v IT.... a  v IT sa dokonca kvôli kapacitným prúdom už ráta s vypnutím PCH
Chránič mi v taký čas príde v TN-S kus podobný sledovaču izolačného stavu, keď „dovolí“ prvej poruche aby sa postupne nezhoršila až do skratu či do rizika požiaru, ale len na hodnotu dakde okolo 15kohm

Ma napadlo, že s istým nadhľadom by sa možno aj dalo povedať, že napr. v domácnostiach chránič stráži Riso inštalácie a spotrebičov namiesto RT, keďže sa tam revízie nerobia... Úsměv
Keď ale PCH reaguje napr. na človeka v kúpeľke pri dotyku na 230V, tak vôbec nechápem prečo, ale norma so svojimi povolenými 200ms max. času na vypnutie a s odporom mokrého človeka okolo 1,5kohma či menej, teoreticky pripúšťa do človeka až 20x Imax i vyše 200mA
Mne osobne sa to vidí dosť veľa Jsem v rozpacích..... to už musí byť riadna sila taký zásah, a to ešte furt podľa normy.. (o realite nepíšem, tam čo meriam, tak to vychádza oveľa menej)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #44 kdy: 11.08.2020, 13:12 »

"První porucha" (IT - ochrana je stále funkční a potenciál je na NČ) není totéž, co "první porucha" (obecně - ochrana selhala, ale nic se zatím neděje).

To, co je u IT první porucha, je obecně už vlastně porucha druhá.

Je v tom binec a je potřeba si na to dát pozor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 11.08.2020, 14:55 »

Napr. keď v obvode TN-S s PCH klesne Riso L-PE na 0,9 Mohm, tak je taký obvod už v prvej poruche (nevyhovuje),  ale chránič na unikajúcich 0,25mA ešte nijak reagovať nebude,
Snížení izolačního odporu na 0,9 MΩ bych za první poruchu nepovažoval. Porucha v podstatě znamená, že musí být aktivována ochrana (druhá izolace, vypnutí nebo indikace). Čili v případě dvojité izolace musí výhradně fungovat druhá izolace a v případě tř.ochrany I zafunguje vypínací prvek. Kdejaký nenormový stav ještě neznamená automaticky poruchu. Taky by se dalo říct, že například u hlídače izolačního stavu si můžete určit stav první poruchy tím, že si zvolíte nastavením hraniční izolační stav. Teprve od tohoto nastavení bude hlídač indikovat první poruchu.

Ma napadlo, že s istým nadhľadom by sa možno aj dalo povedať, že napr. v domácnostiach chránič stráži Riso inštalácie a spotrebičov namiesto RT, keďže sa tam revízie nerobia... Úsměv
Ano, dá se to tak říct. Chránič je v podstatě trvalý monitor reziduálního proudu, který nic neindikuje a rovnou vypíná. Sám vidíte, že je rozdíl mezi 0,9 MΩ a 15 kΩ, které jsou potřeba na vypnutí chrániče 30 mA.  Ty domácnosti bych do toho netahal. Revize se tam neprovádí a tím spíš zkoušení tlačítkem. Bezpečnost je tak nastavena výhradně počátečními podmínkami a je náhodná díky kvalitě výrobku a příznivým vnějším vlivům. Nikdo nepozná, kdy chránič ještě hlídá a kdy už je zatuhlý.

Keď ale PCH reaguje napr. na človeka v kúpeľke pri dotyku na 230V, tak vôbec nechápem prečo, ale norma so svojimi povolenými 200ms max. času na vypnutie a s odporom mokrého človeka okolo 1,5kohma či menej, teoreticky pripúšťa do človeka až 20x Imax i vyše 200mA
Tady mícháte jablka a hrušky. Chránič v koupelně je doplňková ochrana, která nemá stanoveny žádné podmínky (protože se právě ty podmínky s ohledem na svod nedefinovanou zemní cestou nedají předpokládat) a není to ochrana při poruše, pro kterou je předepsán maximální čas (mimochodem nikoliv 200, ale 400 ms v síti TN).   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 12.08.2020, 09:32 »

Snížení izolačního odporu na 0,9 MΩ bych za první poruchu nepovažoval.
Aha... toto má celkom logiku, že kým EZ dajakým spôsobom nesignalizuje poruchový stav (strážič, RCM..),  alebo kým rovno nezačne fungovať automatické odpojenie či naplno zaberať jedna z dvojitej izolácie, tak dovtedy sa vlastne nejedná o poruchu, ale len o nevyhovujúci stav
To by mi aj sedelo so základným pravidlom, že dotyk na neživú časť EZ v taký čas ešte nebude nebezpečný, ale EZ už bezpečné nebude, a musí sa opraviť alebo vyradiť
Taký pohľad sa mi celkom pozdáva, a bolo by fajn vedieť dajakú definíciu poruchy, možno dakto iný vie...

Bezpečnost je tak nastavena výhradně počátečními podmínkami a je náhodná díky kvalitě výrobku a příznivým vnějším vlivům.
Podľa môjho aj predpísanou obsluhou i podľa návodov, a keď dakto neskúša chránič, tak ide o nedbalosť a isto nie o nedostatočnú úroveň ochrany, tá musí stačiť jaká je aj v TN-C bez chráničov, jak píšete


Chránič v koupelně je doplňková ochrana, která nemá stanoveny žádné podmínky (protože se právě ty podmínky s ohledem na svod nedefinovanou zemní cestou nedají předpokládat) a není to ochrana při poruše, pro kterou je předepsán maximální čas (mimochodem nikoliv 200, ale 400 ms v síti TN).   
S tým čo píšete samozrejme súhlasím, že chránič má reagovať na všetky cesty unikajúcich prúdov, napr. i na plaziace prúdy po drevostavbách, ale na vodivej neživej časti EZ sa pritom nesmie objaviť nebezpečné dotykové napätie, a do človek môže unikať max. 30mA, ale určite nie viac
Keď ale chcem dodržať základné pravidlo, že „ nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné“,  tak to už len z princípu krytia vylučuje dotyk na fázu, okrem toho na fáze isto nebude dotykové napätie do 50ACV, a prúd do človek tiež nebude unikajúci do 30mA, ale poriadne vyšší...,  čo mi furt vychádza, že chránič na dotyk s fázou sa podľa normy nesmie použiť
V praxi je to iné, tam zachráni veľa, i mne nedávno vypadla predlžovačka keď som ju ťahal vo vysokej tráve po daždi Úsměv

Hej, 0,4s  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 12.08.2020, 16:43 »

30mA = 7,6kOhmu
15mA od poloviny reaguje chránič = 15,3kOhnu
Chránič je doplňková ochrana při selhání ochrany základní, to znamená pokud se dotknu živé části při porušení izolace, tak mnou proteče max 30mA. Ale mA není to nejdůležitější .
Důležitější je čas vypnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #48 kdy: 12.08.2020, 23:06 »

to znamená pokud se dotknu živé části při porušení izolace, tak mnou proteče max 30mA.

Žijete ve velmi nebezpečném omylu. Proteče vámi tolik, kolik si v tom okamžiku zasloužíte. Jenom to ten chránič včas vypne.

Ano, jinak máte pravdu, u ochran se hraje především o čas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 20.08.2020, 15:19 »

Myslim, že za těch pár výjimek ještě můžeme být rádi. Nevidím absolutně nejmenší důvod pro to, strkat všude kýble chráničů, než poněkud extrémní poslednost některých osob absolutní bezpečností (což je stejně jen hloupoučky naivní představa) a na to se samozřejmě ráda přidá lobby výrobců.

Takže pro ochranu proti požárům a podobným jsem teď v domě vytvořil podružný rozvaděč s chráničem 100 mA na vstupu. Zvlášť problémové prostory/zařízení kde se dá očekávat vlhkost a poruchy, tzn. spotřebiče pracující s vodou/ve vlhku (pračka, myčka, sušička, zásuvka venku/samozřejmě krytá pod přístřeškem, zásuvky kolem dřezů, v koupelně apod.) mají ve skupinách svoje vlastní chrániče 30 mA typ A. Ostatní zásuvkové okruhy jsou zásuvky pro chladničky, mražáky a počítačová síť a nazdar, zrovna tak světelné okruhy samostatně chráněné nejsou, nejsem idiot. I tak má tendle PR z fleku 36 modulů, kdybych tam měl srát (jističo)chráničů eště víc (zhola zbytečně),  tak tam tu bednu snad ani nedám! A to časem přibudou ještě další dva PR. A v HDR je samozřejmě mimo hlavního jištění i část s rozvody pro několik místností nejblíž němu opět chráněná 100 mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 20.08.2020, 15:58 »

Takže pro ochranu proti požárům a podobným jsem teď v domě vytvořil podružný rozvaděč s chráničem....
Mohl by jste nám prozradit jméno projektanta, který toto řešení navrhl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #51 kdy: 20.08.2020, 20:00 »

Myslim, že za těch pár výjimek ještě můžeme být rádi. Nevidím absolutně nejmenší důvod pro to, strkat všude kýble chráničů

Řekl bych, že máte i nemáte pravdu.

Chrániče jednoduše zvyšují bezpečnost instalace. Bez diskuze. Tak jak evropská společnost bohatne, tak si může vyšší bezpečnost dovolit. Je to přirozený stav. Bránili jsme se chráničům v době, kdy stály tisícovku a průměrný plat byl tisíce tři. Dnes jsou několikanásobn ě dostupnější a není důvod je nepoužít.

Samozřejmě, je dobré použít rozum, aby chrániče nepřinesly víc problémů, než užitku. U bytu nebo běžného rodinného domu ale fakt nevidím důvod, je nenasadit všude. Těch pár stovek navíc? Větší skříň? To jsou jenom výmluvy.

Neumím posoudit, zda jste nebo nejste idiot, já si jenom myslím, že nevidíte souvislosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #52 kdy: 21.08.2020, 00:16 »

Můžete uvést statistiku vyhořelých bytových prostor kvůli poruše na světelném okruhu, kde by prokazatelně pomohl chránič (=zabránil poruše přejít v požár, ne že by reagoval až na požár)? Řekněme počet požárů na sto milionů prosvícených hodin.

S tím vám těžko někdo pomůže. Kouzlo všech ochran spočívá například i v tom, že vlastně ani nevíte kolikrát vás zachrání. Navíc to chcete po lidech, kteří nemají k podobným informacím přístup.

Naprosto v pořádku, pokud to dělají trochu rozumní normotvůrci s nějakou praxí v podobě doporučení.

Naprosto bolševický svinstvo, pokud to dělají od reality odtržení normotvůrci v podobě závazných nařízení.

A kdo určí zda je normotvůrce bolševik, nebo odborník? Vy? Nechápu vůbec to o čem a o kom píšete. Souhlasím s názorem že se zvedá společenská poptávka po vyšší bezpečnostní úrovni a normy na to prostě jen reagují. Otázkou je jen ta hranice kde je to ještě rozumné, a kde už ne. Nicméněpo mnoha zkušenostech z praxe jsem si doma insdstaloval více chráničů a vůbec nelituji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #53 kdy: 21.08.2020, 09:16 »

Jestli je snaha o zvyšování bezpečnosti dobroserství, pak jsem tedy dobroser.

Už několik desetiletí se bezpečnost neřeší až po tom, co nastane průšvih, ale ještě před tím.

Princip je ve vyhledávání rizik, jejich popis a návrh opatření na odstranění nebo alespoň minimalizaci těchto rizik na přijatelnou míru. A to ještě před tím, než se něco stane.

Pokud instalace představuje požární riziko, pak je instalace chrániče vhodným opatřením s prokazatelným účinkem.

Nevidím na tom nic bolševického. Je to obvyklý postup nejenom v instalacích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.