Martin Šedivý
*
Offline Offline




« kdy: 28.06.2011, 20:21 »

Stále se mi nedaří spustit ventilátory u dvoutrubkových podlahových konvektorů LICON bez regulačních ventilů přes termostat Siemens RDG100T. Schemata od výrobců mám, bohužel mají jisté nepřesnosti, které jsem eliminoval. Vzhledem k tomu, že je celkový počet konvektorů 8 a termostatů 5, předpokládám, že je někde nějaká jiná "bota" než v zapojení. Kde by jen mohla být? Pokud má někdo s tímto systémem nějaké zkušenosti dodám konkrétnější naměřené hodnoty a nastavení termostatu. S výrobcem komunikuji, ale zatím jsem se ničeho nedopátral.
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 29.06.2011, 23:07 »

Martine co ti nefunguje ?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.06.2011, 07:02 »

Problém zřejmě vyřešen. V elektroschemat u zapojení výrobce chybí připojení vodiče N do modulu galvanického oddělení řízení otáček.