Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?  (Přečteno 18489 krát)
tekseb
« kdy: 07.07.2011, 13:41 »

Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh v malé chatičce,
která má v ER hlavní jistič B10/3,
přívod 5x4, RCD 25A, 0.03A,
jeden světelný okruh jištěný B6/1 a jeden zásuvkový se třemi zásuvkami.

Lze použít B10/1?
PD není (a nebude).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #1 kdy: 08.07.2011, 07:30 »

Nech absencia odpovedí vám je dostatočným vodítkom.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 08.07.2011, 07:36 »

Tady se toho moc nevymyslí.
Co používáte nebo plánujete za spotřebiče?
6A je cca 1300W, to může být na zásuvku tak pro televizi, rádio, lampičku,...
PC má nějakou špičku při zapnutí, i když má odběr menší, mohlo by to při zapínání padat.

Rychlovarná konvice - to by chtělo "minimálně" B10A.
Pokud B10A, chtělo by to hlavní jistič z řady 10kA a okruhový 6kA (nebo pokud je to možné, tak i nižší),  pak je "šance",  že alespoň při některých závadách vypadne okruhový tak rychle, že hlavní vydrží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #3 kdy: 08.07.2011, 07:44 »

Mna by skôr zaujímalo, načo je tam trojfázový prívod, keď sú v celom objekte dva okruhy. Teda skôr naopak: prečo sú len dva okruhy, keď je prívod trojfázový. Ale ono to asi vzniklo nejakou postupnou evolúciou.

Tak či tak, čo sa týka selektivity, tam nič nevymyslíte, je to úplne v háji. Na zásuvkové okruhy dajte najsilnejší možný istič aký vedenie znesie, takže asi to B10, nech sa tam dá aspoň voda v konvici zohriať. Ja by som sa snažil hlavne využiť všetky tri fázy - pri aktuálnom stave máte (aspoň) jednu úplne nevyužitú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Kazda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.07.2011, 08:27 »

Teda skôr naopak: prečo sú len dva okruhy, keď je prívod trojfázový. Ale ono to asi vzniklo nejakou postupnou evolúciou.
To mi připomíná, že jsem nedávno na "své" chatě objevil, že je tam sice jištění 3x20A, ale celý dům visí na jedné fázi a 3f je tam jen jedna zásuvka - která se používá asi 2x za rok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #5 kdy: 08.07.2011, 08:49 »

Moja posledná podobná skúsenosť bola z jedného panelákového bytu, kde sa problém s nefunkčným ističom "vyriešil" presunutím výstupného vodiča pod istič vedľajší. Najskôr som bol v nemom úžase ja, a potom aj majiteľ, keď som mu vysvetlil, o čo ide a prečo tadiaľ cesta nevedie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.07.2011, 09:17 »

Blbá situácia, v tom prípade by som sa vykašľal na selektivitu a natiahol by som tam ešte 2 zásuvky z neobsadených fáz a istil ich B10. Síce revízny technik nebude mať z toho radosť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
IM
« Odpověď #7 kdy: 08.07.2011, 11:25 »

Blbá situácia, v tom prípade by som sa vykašľal na selektivitu a natiahol by som tam ešte 2 zásuvky z neobsadených fáz a istil ich B10. Síce revízny technik nebude mať z toho radosť.
Nemá vliv na schopnost provozu z hlediska bezpečnosti.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #8 kdy: 08.07.2011, 15:36 »

Běžně se dostanou jističe 8A, na menší rychlovarku stačí (8xcca.1,3).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #9 kdy: 08.07.2011, 15:51 »

Tady se toho moc nevymyslí.
Co používáte nebo plánujete za spotřebiče?
6A je cca 1300W, to může být na zásuvku tak pro televizi, rádio, lampičku,...
PC má nějakou špičku při zapnutí, i když má odběr menší, mohlo by to při zapínání padat.

Rychlovarná konvice - to by chtělo "minimálně" B10A.
Pokud B10A, chtělo by to hlavní jistič z řady 10kA a okruhový 6kA (nebo pokud je to možné, tak i nižší),  pak je "šance",  že alespoň při některých závadách vypadne okruhový tak rychle, že hlavní vydrží.
Pouze bych si dovolil podotknout, že fígl s 10kA a 6kA při stejném In funguje pouze u zkratové spouště, u tepelné jsem rozdíl při svých pokusech nezaznamenal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 08.07.2011, 16:29 »

TO:tekseb

Když nevadí že při zkratu vyhodí hlavní jistič, dejte pouze modulový vypínač /do 25A/ místo jističe.....
10A nemá cenu už snižovat...! Když vodiče jsou OK!
Na chatě hlavně FI 30mA....Ať je zděná nebo dřevěná..../300mA u dřeva stačí,ale 30 mA je jistota!!/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.07.2011, 19:03 »

ČSN 332130 ed.2, čl. 7.6.10 POZNÁMKA 2:
Užživatel bytu můžže z ekonomických důvodů snížžit hodnotu jmenovitého proudu jističe před měřícím zařízením (elektroměrem),  toto vššak je jeho rozhodnutí, které neovlivňuje dalšší provedení elektroinstala ce a zároveň dojde-li k poruššení selektivity jišštění je to zcela záležžitostí zákazníka (odběratele elektřiny).

(Proč se tato poznámka týká pouze uživatelů bytů, to netuším)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #12 kdy: 10.07.2011, 23:19 »

Záleží ako daleko máte od najvzdialenejš ej zásuvky hlavný istič. Pokiaľ len kúsok tak to vyriešiť modulovým vypínačom ako písal p.Šohajda. Pokiaľ to máte ale ďaleko tak asi použiť istič B8/1 za cenu stráti cca 660W .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 11.07.2011, 06:14 »

Je legrační řešit selektivitu jištění použitím jističe o jeden nebo dva stupně v řadě (třeba 8 a 10A). :)V tomto případě prostě je nutno se spokojit s tím, že jištění selektivní nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #14 kdy: 11.07.2011, 06:33 »

Co vám brání dát do ER jiný jistič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.