Autor Téma: Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?  (Přečteno 7182 krát)
klégr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.06.2011, 10:39 »

Nechal jsem si objednat kompresor na 500V 60 Hz.Po 4 měsicich motor schořel po demontáži byli údaje na štítku
5,5 Kw
400V D 50 Hz
690V Y  50 Hz
460V D  60 Hz

zdá se mi málo 460V a proto motor nejspíš vyhořel?
Mohl by tento motor kdyby byl navynut na 500V 60Hz fungovat i na 50 Hz?  
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.06.2011, 14:12 »

A k jaké síti jste měl motor připojený?
500V/60Hz?

Při 60 Hz má vinutí větší impedanci než při 50Hz, proud při běhu naprázdno je nižší.
Při zatížení to může někdy být i naopak
motor má při 60 Hz větší otáčky  a tak některé "sestavy" mohou motor přetížit pokud se snaží točit rychleji. U kompresoru bych něco takového považoval za reálné (kompresor s 1450 otáčkami za minutu má výrazně menší "mechanický odpor" než kompresor s cca 1740 otáčkami za minutu)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 08.06.2011, 03:14 »

Určitě je na štítku  D 460V 60 Hz?
Zaznamenáno
klégr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.06.2011, 07:06 »

Ano je to správně je tam 460V D 60 HZ
Chci vědět zda je tento motor možno provozovat na 500V 60 Hz ?
Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 08.06.2011, 08:12 »

Elektrická zařízení by měla obecně fungovat v rozmezí tolerance  napětí +10%,  -10% bez poškození, to je míněno v případě kolísání napětí, trvalý provoz  s takto zvýšeným napětím zařízení přetěžuje. Vy máte napětí tím pádem trvale téměř na horní hranici a to ještě neuvažuji, že napájecí síť by mohla mít také vyšší napětí než jmenovité.

  Pokud motor shořel, nechte ho převinout na napětí 500V, to by v dobré navijárně měli zvládnout bez potíží.

 Vy se ještě ptáte na to, zda je možno provozovat zařízení pro 60Hz v síti s 50Hz. V tomto případě, kdy se jedná o elektromotor nebo klasický transformátor, dochází k přetěžování, protože jádro i počet závitů je pro 60 Hz menší a dochází k přesycení jádra a k nadměrnému oteplení vinutí, v opačném případě (zařízení 50Hz, síť 60Hz) problém není. Odporové spotřebiče (topidla, žárovky) a zařízení se spínanými zdroji nemají se změnou kmitočtu problém.
Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.06.2011, 23:16 »

,  štítek na elektromotoru je špatně uveden. 5,5 kW by platilo pro první dva údaje. Pro třetí údaj by musel být výkon jiný. A enbo by musely být v motoru 2 vinutí což je velmi nepravděpodobn é. To že tento elektromotor shořel proto není nic neobvyklého pokud byl provozován na napětí 500V /60 Hz. To by se musel speciálně elektromotor na toto napětí a frekvenci navinoiut.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu jako montážní firma dávat štítek na bytový rozváděč?
 Kde je v normě uveden požadavek na umisťování štítků ?
 Kde má byť správne umiestnený výrobný štítok a ako musí byť prichytený?
 Je absence výr.štítku na rozvad. důvod k negativnímu závěru výchozí rev.zprávy?
 Je výrobní štítek koupené a sestavené rozvodnice ze supermarketu platný?
 Je nutné vlastnit certifikaci na vylepování výrobních štítků rozvaděčů?
 Bude svítidlo funkční na 230V, když má na štítku 250V?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty?
 Co znamenají hodnoty značení na štítku rozvaděče?
 Jak má vypadat tabulka "Jen pro odbornou osobu"?
 Jak obnovit výrobní štítek na spotřebiči?
 Jaký údaj příkonu napsat na štítek stroje?
 Ako pri vyrobe rozvadzaca urcit InA?
 Jak získat pro svůj rozvaděč jednoúčelového stroje výrobní štítek?
 Co vše musím splňovat jako výrobce svítidel?
 Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí?
 Čím tvoříte výrobní štítky v souladu s ČSN 61439-1 ed.2 čl.10.2.7?
 -
 Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku?
 Jaká mnou vyvíjená zařízení musí splňovat normu ČSN EN 61010-1?
 Co přesně je stanovený výrobek?
 Potřebuje prázdný elektroměrový rozvaděč výrobní štítek?
 Jakým způsobem řešíte úpravy ER rozvaděčů pro FVE a dáváte své štítky?
 Jaké způsoby používáte při výrobě výrobního štítku k domovnímu rozvaděči?
 Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.