| | |-+  Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?  (Přečteno 11850 krát)
MilanT
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 11.06.2011, 12:44 »

Je v nějaké normě uvedena zmínka o samozhášivosti materiálu použitého pro tzv. psy?

... tedy prodlužovací kabely s rozbočkami či i s integrovanými přepěťovými ochranami?
Konkrétně při domací analýze v obchodech velmi prodávaných bílých prodlužovacích kabelů s rozbočkami bíle barvy v provedení s vypínačem i bez, jsem zjistil materiál PP, polypropylen.
Při laickém testu se zapalovačem snadná hořlavost a odkapávání hořlavých částí.
Ale i výrobci těchto prodlužek s přepěťovými ochranami používají PP a opět test se zapalovačem potvrdil skvělou hořlavost. Takové umístění na koberci a špatně nalisovaný kontakt uvnitř pod zatížením by mohl provést nepěknou paseku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.06.2011, 15:13 »

Prodlužovací šnůra obecně slouží k dočasnému rozvodu, přičemž se počítá s tím, že bude po celou dobu provozu pod dohledem uživatele.
K trvalému připojení spotřebičů slouží pevný rozvod.


Ty bílé ze supermarketů, které popisujete nejsou určeny pro laiky, nýbrž pro profesionály, kteří na nich demonstrují, jak to nemá vypadat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.06.2011, 16:06 »

Ale i výrobci těchto prodlužek s přepěťovými ochranami používají PP a opět test se zapalovačem potvrdil skvělou hořlavost.
Nemůžete takhle paušalizovat. Koukněte se na nějaké výsledky testů - najdete tam jak nevyhovující (hořlavé),  tak i vyhovující. Ty ovšem nebývají levnější než nejlevnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 12.06.2011, 05:52 »

Citace
Takové umístění na koberci a špatně nalisovaný kontakt uvnitř pod zatížením by mohl provést nepěknou paseku.

Proto se mají dělat kontroly a revize přenosných spotřebičů do kterých se zahrnují i "prodlužky"... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.06.2011, 10:30 »

Proto se mají dělat kontroly a revize přenosných spotřebičů do kterých se zahrnují i "prodlužky"... tanecek

To je právě nesmysl. Doma se revize/kontoroly nedělají a ve fabrice nemají prodlužky většinou tak dlouhý život aby se kontrolovaly opakovaně. Kromě toho pokud je spoj špatný už z výroby tak vyhoří dávno před revizí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 13.06.2011, 07:44 »

To je právě nesmysl. Doma se revize/kontoroly nedělají a ve fabrice nemají prodlužky většinou tak dlouhý život aby se kontrolovaly opakovaně. Kromě toho pokud je spoj špatný už z výroby tak vyhoří dávno před revizí. 

A kdo vám to doma zakazuje-která norma?? Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.06.2011, 17:52 »

A kdo vám to doma zakazuje-která norma?? Škleb Škleb Škleb

Nevidím že bych někde tvrdil že nějaká norma zakazuje dělat doma revize.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 13.06.2011, 18:02 »

Nevidím že bych někde tvrdil že nějaká norma zakazuje dělat doma revize.  Nerozhodný

Já jen říkám, že jdou dělat kontroly i třeba doma, pokud tazatel nevěří výrobkům a má strach z požáru....nic jiného!! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.06.2011, 18:28 »

Já jen říkám, že jdou dělat kontroly i třeba doma, pokud tazatel nevěří výrobkům a má strach z požáru....nic jiného!! Škleb

A tak to zas jo, o tom žádná, jen neznám nikoho kdo to dělá.
Každý předpokládá že značka CE znamená že je to naprosto blbuvzdorné. Osobně jsem také předpokládal nehořlavost prodlužováků a zářivkových svítidel, bohužel praxe je jiná, u některých výrobců značně jiná.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MilanT
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.06.2011, 21:34 »

Ukončíme zamotávající se diskuzi. Prvotním a jediným důvodem k položení dotazu byla snadná hořlavost plastů používaných pro prodlužovací šňůry, které se používají jak doma, tak i v podnikatelskýc h prostorech. Revize izolačním odporem a přechoďákem na PE nám určitě neodhalí špatně nakrimpovaný spoj na proudovém okruhu či "načatý" varistor, který by se v nejméně příznivém případě bez tepelné pojistky dokázal pěkně nažhavit. A pak už zbývá už jen ten plast, který to ochrání před okolím ať už s papírem či kobercem. Vodítkem by mohl být test ve zkušebně žhavou smyčkou na 850 či 960 °C, kde je teplota hrotu smyčky snímána termistorem a napájení hrotu je stabilizované právě pro udržení stabilní teploty hrotu smyčky z důvodu odvádění tepla do zkoušeného materiálu - plastu.  V domácích podmínkách zapalovačem podpálený zásuvkový spodek do zdi s vyraženou značkou 960°C ihned zhasne. Kdežto bílé prodlužovací zásuvkové rozbočky z PP však hoří. Hoří i přepěťovka Eaton protection strip 6. A tak si to rozhodně nepředstavuji a poletí to do popelnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?