Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« kdy: 04.06.2011, 22:27 » |
|
Původní otáka byla "Rekonštrukcia bleskozvodu ako na to?". Což je špatně i podle slovenské gramatiky. A o tom, že by byla výstižná nemůže býrt řeči! Renovujem bleskozvod, pôvodne zvody su robene do kríža kde v každom rohu bola jedna zemniaca tyč. Mam nachystané zemniacé tyče 25x2000 mm. Len neviem či pri rekonštrukcií nebude treba viac ako 2 zvody ako su pôvodne. Dom ma rozmery 12x8m. Trasa vodičom ostane pôvodná len budem meniť guľatinu FeZn 8 za Al/Mg/Si 8mm a už to nebude odkrytá časť bleskozvodu ale skrytá kedže na pôvodnom mieste sa robí zateplenie minerálnou vlnou. Pôda je hnedá a vlhká vypadá ako ornica.
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2011, 12:21 » |
|
No a co na to projektová dokumentace vycházející z řízení rizik dle EN 62305-2? Tam by mělo být vše uvedeno. O jakou LPL se jedná? Potom by jste dle ČSN EN 62305-3, ve vašem případě STN, věděl i minimální délku zemniče, počet svodů, jejich vzdálenosti atd.. Pôda je hnedá a vlhká vypadá ako ornica.
A to má být místo určení měrného odporu půdy?
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2011, 13:48 » |
|
Pôda je hnedá a vlhká vypadá ako ornica.
I v hloubce 0,5-2,5 m?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 05.06.2011, 20:20 » |
|
Počkejte. Nejdříve píšete o rekonstrukci a pak je to novostavba? To mi zavání nějakou blamáží.
Osobně doporučuju začít projektantem. Revizním technikem bych spíš končil. Nebo můžete nést celé riziko sám a určit si o jakou třídu ochrany se vlastně jedná. Podle toho pak provést všechny části hromosvodu. Ale rozumný člověk se snaží naopak nést odpovědnost co nejmenší a to čemu plně nerozumí si nechá udělat u těch, co to doedou. Jinak se může lehce dostat do problémů.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.06.2011, 22:16 » |
|
Jan Franek: pardon za blamáž ano novostavba to bola asi spred 10 rokov. Novostavba som napísal preto lebo to bola prístavba k starej časti domu a všetko bolo robene bez projektovej dokumentácie. V tejto situácií mi projektant moc nepomôže kedže sa mi jedna len o zvody do zeme a nikde nemám ani počet zvodov pôvodných ani nič čoho by som sa mohol chytiť.
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.06.2011, 22:20 » |
|
Jan Franek: pardon za blamáž ano novostavba to bola asi spred 10 rokov. Novostavba som napísal preto lebo to bola prístavba k starej časti domu a všetko bolo robene bez projektovej dokumentácie. V tejto situácií mi projektant moc nepomôže kedže sa mi jedna len o zvody do zeme a nikde nemám ani počet zvodov pôvodných ani nič čoho by som sa mohol chytiť. To Oliver mýlíte se, právě v situaci, kdy se nemáte čeho chytit, je třeba v prvé řadě odchytit projektanta.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 05.06.2011, 22:41 » |
|
Fuk Tomaš: Tak hlboko som nešiel ale nie je to vylúčené že to tam môže byt kedže kedysi tam bola jama s hĺbkou podla miestnych cca 3 m a ta bola zasypaná aby sa mohla postaviť nová časť domu kde riešim teraz ten zvod bleskozvodu
No jestli máte přistavěnou část domu na 3 m vysokém zásypu ornicí (jak by vyplývalo z Vašich vyjádření), tak z vás asi stavební statik velkou radost mít nebude.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #10 kdy: 06.06.2011, 00:09 » |
|
Bohužial stavba nie je moja ale investorova ako to bolo postavene ja neriešim.. To že je to pristavené v jame kde bola navezena zemina zo záhrady som sa dozvedel nahodou od starších susedov..Ako to maju postavene je ich problém a nie moj. Dom ma rozmery 12x8 m. v časti kde je staršia čast domu je mineralna vlna 100mm hruba v novej časti je polystirén 100mm. Zvody mam už skryté vo výške 60 cm od zeme a z nej vývody FeZn 10mm pre zvody do zeme(zmotane menše množstvo gulatiny cca 4m). Pôdorys domu mení majiteľ nie ja ja som bol prizvaný len na rekonštrukciu bleskozvodu ale kedže majiteľ( inestor ) zatepluje tak sa rozhodol pre skryté zvody z estetického hľadiska. Keby poviem investorovi že je treba na to vypracovať PD a zároveň aj revíziu tak sa bleskozvod zruší a je po probléme.. Holt realita je taka
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 06.06.2011, 05:58 » |
|
Ono je to o tom, jak to investorovi vysvetlite a jestli na to bude slyset, a taky o tom, co jste ochoten jeste "zfusovat" a podepsat se pod to...
U tohoto případu se pohybujete na rozmezí 2-3 svody. Tak vypočtěte dostatečné vzdálenosti pro 2 a 3 svody a uvidíte, jak to bude vycházet...
Mám zkušenopsti, že jsou investoři, kteří si nechají poradit, teď jsme na RD dělali hromosvod za nějakých 25k, i když investorka měla nabídku za nejakych 10-11k, ale naprosto nesmyslnou technicky..... Ale jak rikam, ze to o tom pod co jste ochoten se podepsat....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 06.06.2011, 17:30 » |
|
Jsme zase u prvního problému. CHci udělat hromosvod a nevím jestli to investor bude ochoten zaplatit. Tak ho prostě nedělejte, když o něj nestojí. Domluvte se s projektantem, za jakou částku by vám udělal projekt. U jednoduché budovy se nechá celkem snadno spočítat přibližná cena za montáž. Domluvte se potom ještě s RT a navrhněte investorovi cenu, za jakou mu to dokážete provést. Když jí nebude akceptovat, utíkejte od toho. Než to udělat špatně, to raději vůbec. Nechte to jiným, kteří si to zbastlí a ponesou odpovědnost sami. Většinou celkem spolehlivě funguje to, že pokud není hromosvod OK, upozorním majitele, že v předávacím protokolu od instalace, bude věta o tom, že není ochrana před bleskem v souladu s ČSN z toho a toho důvodu, tudíž nenesu odpovědnost za případné problémy po úderu blesku do objektu. V několika případech to pomohlo a v těch co ne, to už dál neřeším. Komu není rady, tomu není pomoci. PS:Jeden kamarád mě už párkrát upozornil, že nemá cenu pomáhat tomu, kdo o to nestojí a mohu to myslet jak chci dobře. Čím dál více zjišťuji, že má pravdu a přistupuju k tomu teď už stejně jako on. Pořád se učíme.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #15 kdy: 06.06.2011, 22:05 » |
|
Řeším podobný problém v jistém areálu. Fajn, tak si to tady rozkopejte, natáhněte tam antikoro, to se vám vyplatí. Moment, musím si vzít prášek.
Člověk musí být soudný, bez ohledu na to, kolik akcií Sandviku vlastní.
Samozřejmě, že uvedené řešení problém vyřeší nejméně na 20-30 let. Cena lomeno užitek je docela dobrý poměr.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|