Jozef BABJAK
« Odpověď #18 kdy: 12.05.2011, 09:04 »

Zákazník musí být okraden za každou cenu, když je správný průřez, musíme ubrat na délku. Vyrobeno v Polsku, takže nejen Čína ...

Moja skúsenosť s poľskými elektro-výrobkami je v poslednom čase horšia, ako s čínskymi. Číňania vezmú značkový výrobok, prudko zoptimalizujú výrobné náklady, a vyrábajú. Poliaci sú navyše ešte invenční - ako príklad by som uviedol okrúhlu trojzásuvku, kde PE je pripojené na prístroj, z ktorého trčí akýsi "nož",  na ktorý sa dosť pochybným spôsobom pripájajú na kryte nalisované ochranné kolíky. Pravdepodobne ste sa s nimi už stretli.  Smutek

Som ale rád, že nie som jediný, kto zakúpený tovar premeriava, prevažuje a prepočítava. Minulý týždeň som si tak kúpil krabičku WAGO svoriek, 100ks. Aké bolo moje prekvapenie, keď som ich tam napočítal 114. Inu, značka sa pozná hneď!  Super!



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 12.05.2011, 09:20 »

Som ale rád, že nie som jediný, kto zakúpený tovar premeriava, prevažuje a prepočítava. Minulý týždeň som si tak kúpil krabičku WAGO svoriek, 100ks. Aké bolo moje prekvapenie, keď som ich tam napočítal 114. Inu, značka sa pozná hneď!  Super!

Berte prosím následující jako pouhé odlehčení a nikoli jako posměch vůči vaší osobě.  pozor

Špatné zkušenosti s různými vypečenými obchodníky a jinými kramáři mne také naučily kontrolovat za co skutečně platím, k počítání Wagovek jsem se však ještě nedostal.  Šok
Ale budu se asi muset zamyslet nad svou nedůsledností, protože např. včera jsem kupoval pytle se zásypovým křemičitým pískem a představte si - ani jeden jsem nepřevážil !  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Václav 3
« Odpověď #20 kdy: 12.05.2011, 10:44 »

Moja skúsenosť s poľskými elektro-výrobkami je v poslednom čase horšia, ako s čínskymi.

Plný souhlas, nová zásuvka nebo vypínač již se ztrženými závity z výroby, tloušťka kontaktních per zásuvky 16A/250V jako plíšek z konzervy, takže se zkroutí tahem vodiče 1,5 qmm, natož kdyby tam chtěl někdo dát 2,5 qmm. Takže pokud přijde zákazník, že to chce namontovat, tak mu řeknu ať jde ke konkurenci - pokud je komunikativní, tak mu vysvětlím i proč.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Filip
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 12.05.2011, 18:02 »

Odkaz na výrobce kvalitních profi prodlužovacích přívodů, ověřeno v praxi.
http://www.munos.cz/cz/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 12.05.2011, 22:20 »

Ten Munos vypadá dobře.
Další gumový kousek je třeba tady:

w w w.shop. e m o s.c z

(mezery vyhoďte)

PF
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 13.05.2011, 19:20 »

Obvykle si prodlužovačky dělám také sám, ze stejných důvodů jako většina elektrikářů. Ovšem před časem jsem pro zákazníka sháněl 10m provedení s jednoduchou zásuvkou na konci a byl to problém i v elektroodbytec h. Když se mi podařilo konečně najít, kde je mají s kabelem 3 x 1,5 (všechny ostatní byly 3 x 1),  tak přišlo po rozbalení překvapení jiného typu: 10 m se smrsklo na 9 m 20cm - že by tolik bylo třeba na zapojení do vidlice a zásuvky? Šel jsem reklamovat a opět bylo překvapení, když žádná z asi deseti rozbalených prodlužovaček neměla správnou délku, naopak jedna měla pouze 8,9m. Zákazník musí být okraden za každou cenu, když je správný průřez, musíme ubrat na délku. Vyrobeno v Polsku, takže nejen Čína ...
Může se jednat o bezpečnostní rezervu výrobce, při provozu dochází vlivem tepelné roztažnosti k prodloužení, a při spojení více ks. by mohlo dojít k překonání magické hranice 50m. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 13.05.2011, 20:42 »

Nepíšete délku, tří/jedno fázový, co na něm bude zapojeno.
Jinak taky doporučuji kvalitní gumový kabel, ty oranžové jsou sice hezké, jsou dobře vidět, ale o to méně vydrží. V Baumaxu jsem před mnoha lety kupoval prázdnou cívku.
A pokud bude kabel zatížen větším proudem po delší dobu, nezapomeňte kabel z cívky odmotat. Už jsem viděl velkou cívku na kolečkách, která se spekla do jednoho škvarku.

Petr Filipi
Osobně preferuji pořádný a hlavně gumový prodlužovací přívod. Žádná plastová sr...a mi nesmí do firmy.  Když tahám kabel po zemi a je pod nulou, tak není možné, aby nepopraskal, pokud je plastový.

Koupil jsem bubínek 25m a u něj je použit gumový kabel. Proto jsem si ho vybral a po cca 3 letech maximální spokojenost. Jediné co se mu nechá vyčítat, to je provedení bezpečnostních clonek v jeho 4řech zásuvkách. Často je to docela boj, dostat vidlici vrtačky do některé ze zásuvek. Ale pořád si myslím, že se investice vyplatila.
/quote]


Pokud jde o oranžovou barvu pláště, úplně s vámi nesouhlasím, např. šňůry fy BAUDE s polyuretanovým oranžovým pláštěm SEMOFLEX  H05 07 BQ-F  a  EPR-PUR jsou velmi mechanicky odolné a vhodné i pro nízké teploty. Kdo někdy takovou šňůru odplášťoval, dá mi za pravdu. Podobné výrobky jsou i v katalogu fy LAPP.  

* H05_07_BQ-F.pdf (75.5 KB - staženo 843 krát.)
* EPR-PUR.pdf (57.19 KB - staženo 549 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #25 kdy: 13.05.2011, 21:00 »

Někteří velcí stavebníci vás s černým prodlužovákem na stavbu nepustí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 13.05.2011, 23:40 »

I ty zelené neoprénové jsou mechanicky dost odolné..... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?