Autor Téma: Jak odstranit bzučení sloupové trafostanice ?  (Přečteno 18001 krát)
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.05.2011, 16:03 »

Jsem v problematice elektro naprostý laik proto, prosím, omluvte terminologické chyby.

POPIS PROBLÉMU: Koupil jsem pozemek, v jehož blízkosti (cca 30m) je umístěn sloup s trafostanicí. Jedná se o rozvod elektřiny pro okolní domy. Trafostanice vydává nepřetržitý brum o vysoké frekvenci, který je poměrně nepřijemný. Lze tento zvuk nějak odstranit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2011, 16:57 »

O vysoké frekvenci? Tón 50Hz není příliš vysoký. Nemyslíte o vysoké intenzitě?

Nejdřív zjistěte, komu trafo patří. Pak se na něj obraťte se svojí stížností. Pokud vás budou ignorovat, je to práce pro hygienu, tu byste mohl přesvědčit k provedení měření.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.05.2011, 17:46 »

O vysoké frekvenci? Tón 50Hz není příliš vysoký. Nemyslíte o vysoké intenzitě?

Nejdřív zjistěte, komu trafo patří. Pak se na něj obraťte se svojí stížností. Pokud vás budou ignorovat, je to práce pro hygienu, tu byste mohl přesvědčit k provedení měření.



Máte pravdu, o vysoké intenzitě. Děkuji za radu, mohl bych se ještě zeptat jak se to dá technicky vyřešit? Existuje vůbec trafostanice, nebo nějaký druh izolace, který by zajistil bezhlučnost pro okolí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 15.05.2011, 17:54 »

Třeba by pomohla nějaká protihluková stěna, ale ještě jsem se s ní u sloupovky nesetkal.
Možná trafo jede na maximální výkon a nebo je to krám, v obou případech vyměnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.05.2011, 18:59 »

Třeba by pomohla nějaká protihluková stěna, ale ještě jsem se s ní u sloupovky nesetkal.
Možná trafo jede na maximální výkon a nebo je to krám, v obou případech vyměnit.
Moja skusenost (s SSE) je, ze hluk produkovany stlpovkami je v medziach normy, takze ani hygiena moc nezmoze. Ale za pokus to stoji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 15.05.2011, 19:04 »

V našem sídlišti je sloupové trafo, taky cca 25m od obytného domu a brum je slyšet, jen když se ucho přiloží na betonový sloup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2011, 19:56 »

Rozlezlé plechy. Je to na repase nebo nové trafo. Dokonce bych řekl, že je to v zájmu majitele, pokud nečeká, že každou chvíli umře. Třeba se pán dozví, že je výměna trafa v plánu na příští pětiletku. Jenom už to asi nebude sloupkovka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.05.2011, 08:25 »

Děkuji všem za rychlou reakci. Pustím se do toho a dám vám vědět, jak jsem dopadl.

.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.05.2011, 08:27 »

V našem sídlišti je sloupové trafo, taky cca 25m od obytného domu a brum je slyšet, jen když se ucho přiloží na betonový sloup.

To je pro mě důležitá informace, protože tím je jasné, že existuje řešení (resp. nové trafo),  které by negenerovalo takový hluk jako to stávající.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.05.2011, 13:22 »

U nás na dědině dávali nové trafo předloni. To staré nebylo slyšet, bylo škaredé, rezavé, pamatující druhou pětiletku.
Zato to nové vrčí jak nervózní fena. Tak nevím, jestli je správná cesta výměny trafa za nové, to ještě nic neznamená. Dají tam nějaký shit, byť nový a kde nic, tu nic. Jádro pudla bude asi ve výrobci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.05.2011, 13:59 »

Nejsem si jistý, ale podle obrázku to vypadá, že trafo leží přímo na roštu bez antivibračních podložek.
Takový rošt pak může působit jako solidní "zesilovač brumu"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.05.2011, 14:18 »

To je jenom ilustrační foto, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.05.2011, 14:22 »

Máte pravdu, přehlédl jsem podstatnou větu "vypadá to asi takto"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.05.2011, 15:02 »

Ihned vám pošlu skutečnou fotografii!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 16.05.2011, 15:11 »

Probral jsem katalogy i net. Zjistil jsem, že u traf o výkonu např. 250kVA jedním výrobcem deklarovaná hladina hluku činí dle provedení od 37 do 46dB, ve vzdálenosti 0,3m. Rozdíl 9dB je dost.

z Wikipedie:
Fyziologické porovnávání hladiny akustického tlaku
Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tuto tabulku:
    Práh slyšitelnosti je 0 dB
    Šum ve studiu odpovídá asi 20 dB
    Tikot hodin odpovídá asi 30 dB
    Šepot z 10 cm odpovídá asi 50 dB
    Kytara z 40 cm odpovídá asi 60 dB
    Saxofon z 40 cm odpovídá asi 90 dB
    Hlasitý výkřik odpovídá asi 130 dB (práh bolesti)
    Vzlet tryskového letadla je více než 190 dB

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.05.2011, 15:32 »

Máte pravdu, přehlédl jsem podstatnou větu "vypadá to asi takto"...

AKTUÁLNÍ FOTO: http://ceskystrongman.cz/trafo/trafo.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 16.05.2011, 18:12 »

...Rozdíl 9dB je dost...
Převedeno do řeči wattů, je to poměr hlukových výkonů 1:8.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 17.05.2011, 15:20 »

Něco z katalogu od příhradové TS:
Hlučnost trafostanice - hladina hluku šířená z transformátoru byla ověřena
výpočtem a měřením hlučnosti u trafostanic o výkonu do 400 kVA. Na základě
průkazných měření byla stanovena pásma hlučnosti do tabulky. Ta jsou určujícím
faktorem pro stanovení odstupové vzdálenosti od budov, škol apod. ve městech,
vesnicích a v chráněných krajinných oblastech.
Povolené hodnoty hladiny hluku v dB(A) podle nařízení vlády č. 502/2000Sb.
Základní hladina hluku ve venkovním prostředí pro denní dobu je 50 dB, která je
snížena o 10 dB v noční době. Pro stanovení ochranného pásma je použita hodnota
40 dB. Pro oblasti se zvláštní ochrannou je hladina snížena o dalších 5 dB.
Povolené hodnoty hladina hluku                             40 dB                                35 dB
Ochranné pásmo od transformátoru do 160 kVA    4 metry                            8 metrů
Ochranné pásmo od transformátoru do 400 kVA   15 metrů                          30 metrů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.