No tak napriklad u NKT je u CYKY a CYKYLo napsáno, že jsou určeny pro instalaci do omítky a betonu. O hořlavých materiálech ani zmínka. Pouze, že jsou tyto kabely odolné UV záření a jsou odolné proti šíření plamene podle ČSN EN 50 265-2-1, ale nějak tu normu nemohu najít. Takže kabely NKT nelze použít do hořlavých materiálů.
Jediné, které tam mají jsou kabely CYWY, které jsou ploché a mají ve specifikaci "Silové vedení pro rozvody v budovách s možností přímého uložení do omítky, betonu a na hořlavé podklady. Je odolný proti šíření plamene a proti plísním, není odolný protiUVzáření"
Výrobce se k tomu staví systémem ani nahá, ani oblečená. Je to ale ukázka toho, že slovo výrobce je nad normu. Je čas změnit pohled na kabely cyky. Je to dáno tím, že je pak výroba levnější...
Toto má už na svých stránkách delší dobu:
Uložení kabelů s PVC izolací a PVC pláštěm na dřevo
Uložení kabelů a silových vodičů na hořlavých podkladech je definováno v normě ČSN 33 2312 - Elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na nich. Platnost této normy je od 1.9.1986.
Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm, vyráběné v nkt cables s.r.o. v Kladně, splňují podmínku odolnosti proti šíření plamene dle IEC 60332-1 (ČSN EN 50265-2-1). V ČSN 33 2312, čl. 2.10. je uvedeno toto: „Silové kabely nebo vodiče je možno uložit přímo do hořlavých hmot stupně hořlavosti B,C1,C2,C3 nebo na ně za předpokladu, že jsou tyto kabely nebo vodiče odolné proti šíření plamene.“ Rozdělení hmot podle stupně hořlavosti je uvedeno v ČSN 73 0823 - Stupeň hořlavosti stavebních hmot. Platnost této normy je od 1.4.1984. Dřevo listnatých stromů (dub, buk) je stupně hořlavosti C2, dřevo jehličnatých stromů (smrk, jedle, modřín, borovice) je stupeň hořlavosti C3.
Z textu citovaného článku plyne, že odolnost proti šíření plamene dle IEC60332-1 (ČSN EN 50265-2-1) je postačující k tomu, aby kabely splnily podmínku pro možnost uložení na dřevo. Z tohoto důvodu lze kabely s PVC izolací a PVC pláštěm pokládat na dřevo.
Výše zmiňovaná norma ČSN 33 2312 sice připouští možnost uložení PVC kabelů na dřevěný podklad, ovšem v případě zkratu na oheň nešířícím kabelu může v místě tohoto zkratu dojít k zapálení hořlavého okolí a tím k vzniku požáru. Z tohoto důvodu je vhodné při instalaci PVC kabelů zajistit, aby nedošlo k přímému dotyku pláště s hořlavým podkladem.