Autor Téma: Jak vyvést strukturovanou kabeláž v panel. bytě?  (Přečteno 41660 krát)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 12.05.2011, 19:41 »

Ďakujem za vysvetlenie. Čiže cez kábel SFTP 0,5m sa dá prehnať núdzovo 230V na 10m záťažou 300mA ? Samozrejme za predpokladu vhodného istenia tohto káblu.
To měl být pokus o vtip?
Pro síťové napětí se používají kabely se zkušebním napětím 2,5 kV a více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 12.05.2011, 19:43 »

...nehledě k údajům typu "maximální počet řetězených segmentů", atd...
To bylo relevantní v době repeaterů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 12.05.2011, 21:09 »

120V cez UTP je OK ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 12.05.2011, 21:11 »

Ano, bezne sa to pouziva
dajte si do googla napriklad "telplus 4ve"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 13.05.2011, 20:25 »

120V cez UTP je OK ?
Pokud se nejedná o signál, ale o silové napájení, prostřednictví m instalace, tak v žádném případě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 13.05.2011, 22:39 »

Pokud se nejedná o signál, ale o silové napájení, prostřednictví m instalace, tak v žádném případě.
tak aky kabel by ste pouzil napriklad z UR rozvadzaca ku zakaznikovi, kde musite priviest aj analogovo(dsl) linky aj dig.linku o napati 120VDC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 15.05.2011, 19:25 »

Mezi signálovým vedením (Vaše dig. linka o napětí 120 V) a napájecím vedením 120 V je jeden zásadní rozdíl - a to v proudu, který ten zdroj napětí 120 V je schopen do linky pustit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 15.05.2011, 19:28 »

Mezi signálovým vedením (Vaše dig. linka o napětí 120 V) a napájecím vedením 120 V je jeden zásadní rozdíl - a to v proudu, který ten zdroj napětí 120 V je schopen do linky pustit.
Po dig, linke sa prenasa aj napajanie RU (120VDC, prud je tam okolo 100mA)

Edit: zabudol som poznamenat, ze je v EU (exchange unit) elektronickou poistkou obmedzeny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Robert Vozka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 17.05.2011, 10:37 »

K původní otázce:
Protože jsem něco takového doma tvořil, dovolil bych si přispět.

Možností je samozřejmě spousty a záleží na mnoha věcech, např.:
1. Množství peněz, které je člověk ochoten do toho dát
2. Kolik věcí (Lan, tel, TV coax, sat, zvonky) je tam vyvedeno
3. Jak často tam něco mění
    (někdo to zprovozní a jede to mnoho let, jiný se v tom "furt hrabe")
4. Jestli se na to rách chodí dívat jak to bliká a chce to mít "hezky uspořádané"
5. Kolik je tam volného místa
atd...

Nejjednodušší varianta asi bude nacvakat konektory rovnou na kabely ze zdi (nechat rezervu!! ). Pak případně přidat malou poličku na switch, popř. jej přidat na zeď. (u tchýně v kanceláři (3PC, router, switch, VoIP) jsem toto využil a přistavil jsem k onomu místu v koutě něco jako policovou skříňku Lennart z Ikea (nějakou předchozí verzi) - (3 drátované šuplíky), které dobře větrají a tvoří spolehlivě funkci racku pro 5 krabiček)

Když tohle někomu nestačí, asi bude potřeba klasický 19" rack (existuje i 10" pro hodně malé instalace, ale asi se tam toho moc nevejde...)
A opět mohu volit velikost od 4U do mnoha....
Pro základní rozvodný patch panel a poličku s routerem by možná mohl postačovat jen ten nejmenší, ale pak se tam nejspíš nevejde UPS, která bude muset být buď pod ním, popř. na něm....

Když si s tím člověk hraje a rozšiřuje síť a snaží se vše centralizovat, zjistí, že i 18U je nakonec malý. Ale na druhou stranu je vše přehledné - (např. zásuvkové lišty na stejné úrovni jako patch panely apod...)

Možností je mnoho a stejně to člověk nakonec předělává....

Nejlepší je asi najít někoho v okolí, kdo si něco podobného zařizoval a načerpat zkušenosti od něj. Pak dlouhou dobu přemýšlet a až pak realizovat...

K otázce "více switchů po cestě": Pokud není zbytí, je to možnost - 1Gbit switche už nejsou tak drahé, takže by se propustnost neměla výrazně omezit... (tedy záleží na tom, co tam člověk dělá)... ale centrální řešení je přeci jen lepší. Touto možností také přijdu o možností mít oddělení sítě v jedné zásuvce (mám více routerů a jednotlivé sítě jsou striktně oddělené, takže se mezi nimi jednoduše přepínám přesunem konektoru v zásuvce)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 17.05.2011, 20:56 »

Mezi signálovým vedením (Vaše dig. linka o napětí 120 V) a napájecím vedením 120 V je jeden zásadní rozdíl - a to v proudu, který ten zdroj napětí 120 V je schopen do linky pustit.
Jaký proud vidíte jako hranici mezi "signálovým" a napájecím, třeba pro těch 120V?
Osobně bych obecně vycházel z grafů ve 4-41ed.2 - účinky proudu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 17.05.2011, 22:29 »

Jaký proud vidíte jako hranici mezi "signálovým" a napájecím, třeba pro těch 120V?
Osobně bych obecně vycházel z grafů ve 4-41ed.2 - účinky proudu....
Citujem oznam z RU Telplus 4VE "This equipment operates on power feed system which is clasified as non-hazardous".. 120V 100mA max.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 18.05.2011, 09:47 »

Citujem oznam z RU Telplus 4VE "This equipment operates on power feed system which is clasified as non-hazardous".. 120V 100mA max.
Můžete uvést, podle jakého článku které normy je považován za non-hazardous? Abychom věděli, co tím autor textu přesně míní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Roman Žárský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 19.05.2011, 12:35 »

Tak jsem si dnes pročetl vaše návrhy - ikdyž už pozdě, přesto všem .

Pro upřesnění - použil sem dva rozvaděče vedle sebe - jeden silový, a jeden datový, propojené takovýma packama, aby to trochu vypadalo :-) Bylo náročné vybrat tu nejvhodnější rozvodnici, navíc takovou, která jde spojovat do více celků, aby se nemusela zbytečně mezi sebou přizdívat... Ale existuje - SCRACK jí má :-)
Jedná se o byt 3+1 - jak zde již někdo zmínil, celkem mám 7 vývodů/zásuvek, + 1 přívod, počítám i s WIFI připojením (ty kable mám vyloženě proto, pokud např. v budoucnu bude televize běžně dostupná přes Internet, nebo pro VOiP, a taky pro dostupnost lepšího přípojení než vzduchem)
Ve výsledku jsem ty vývody nacvakal do patchpanelů na DIN lištu - všechno překryl plastovým krytem (at ty nadměrky nejsou vidět), dále sem zatím do té datové rozvodnice umístil 8port switch + AP router, silová el. zásuvka je samozřejmostí.

Nechtěl sem kupovat nějakou velkou bednu - klasický rack U výšky, ale chtěl sem nějaký ekvivalent řešení pro jednodušší strukturku - s těma patchpanelama na DIN lištu to vypadá hezky, nezabírá to místo, když se koupí patřičně dlouhé patchkordy tak to ani nezavazí, navíc SCRACK i Schneider mají v nabídce switch pro montáž na DIN lištu - ovšem cena je 1990kč :-) a prý bude v dohledné době i AP_Router. takže to jde udělat velmi hezky -stejně tak jak to mám udělané já - zakryje černěné plexi :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 19.05.2011, 13:35 »

postněte fotku, pro inspiraci...ne že bych to vytvářel doma (zatím si bohatě vystačím s Wi-Fi a jednou přívodní zásuvkou od providera). Ale když to bude nějakej šílenec chtít, tak abych tak nějak viděl ja to vypadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilí RT Úsměv
dup
« Odpověď #50 kdy: 19.05.2011, 15:16 »

já to vyřešil tak, že jsem si při rekonstrukci udělal v komoře u stropu dvě dvojzásuvky, veškerý UTP (cca 2-4 dvojzásuvky v každé místnosti), přívod od UPC a telekomiků do stejnýho místa. Při řezání polic do komory jsem nechal ze zbytků lamina říznout desky, ze kterejch jsem sešrouboval skíňku ve velikosti 19" racku cca 6U. Pořizovací hodnota nula nula nic, patch panel tam sedí (akorát je místo metriky přišroubovanej vrutama  Kroutím očima ), navíc nemusím řešit vyvedení WiFi antény.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno