Autor Téma: Jak provést plot pod vedením vvn.?  (Přečteno 11993 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 01.05.2011, 13:28 »

Stávající stav:
80x60m kovový plot (propojený přes kovová vrata kolem dokola) zasazený do betonové podezdíky cca.0,7m vysoké, pozemek pod vvn.
Mezi plotem a PEN vodičem budovy (budova cca. uprostřed pozemku) svítí žárovka 24V/ 1A jasným svitem.

Problém odhalen při natírání plotu, natěrači si stěžovali, že je plot kope.

Plot je kovářské "umělecké" dílo, tak se chci před zásahem do něho optat, zda máte podobné zkušenosti?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.05.2011, 15:09 »

 Osobní zkušenost sice nemám, ale vím že když jedna stavební firma dělal plot kolem nějaké elektrárny (cca 2,5km),  tak jsme pro tento plot dělali uzemění, a jednotlivé díly a sloupky plotu se pospojovali. Sloupky byly kovové natřené barvou, a plot byl tuším poplastovaný.
 
 No asi vám nezbude nic jiného než ten plot nějak decentně pospojit a uzemnit.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.05.2011, 15:41 »

Stávající stav:
Mezi plotem a PEN vodičem budovy (budova cca. uprostřed pozemku) svítí žárovka 24V/ 1A jasným svitem.
No nevím, zda je to indukcí.
Při výstavbě nové oplocené vinice pod linkou VVN 400kV ze Slavětic do Sokolnic byl požadavek ČEPS změřit odpor uzemnění oplocení.
Plot byl FeZn, sloupky taky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.05.2011, 15:46 »

No nevím, zda je to indukcí.
Při výstavbě nové oplocené vinice pod linkou Vvn 400kV ze Slavětic do Sokolnic byl požadavek ČEPS změřit odpor uzemnění oplocení.
Plot byl FeZn, sloupky taky.

No právě, na indukci se mě to zdá taky moc, odpor uzemnění 25ohm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.05.2011, 21:15 »

24V x 1A x 24h x 365 dní = 210 kWh. Nabíjel bych tím baterky a zrušil elektropřípojk Smích

Těch 25 ohm je odpor kterého uzemnění? PEN? Plotu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 02.05.2011, 08:49 »

Mezi Holýšovem a Stodem přechází přes železniční trať VVN vedení (celkem 3 vedení, jedno je 110kV, jedno je 400kV, třetí snad taky 110kV). Když tam ještě bylo nadzemní vedení, natáhli jsme provozorné PK-čko, to jsme koukali co to dokáže, když se to za pár měsíců prodřelo na rameník. A to ten rameník není uzemněný a má kolem 60 cm a co se v něm indukuje.
A to raději nemluvit o tom, co se indukovalo v tom kousku kablíku PK, jaká radost byla to připojovat, to tlouklo i přes "mírně propocené" rukavice (kolem 100 metrů, vedení skoro kolmo na sebe)

Napětí proti PEN si umím představit, ale proti "místnímu zemnímu potenciálu"? Co takhle citlivý voltmetr, nějakou zemní sondu a zkusit jaké je napětí plotu proti zemi v různých místech?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 02.05.2011, 09:19 »

Do rohů a ke vratům dát 3 metrové (aby nebylo možné překlenout roztaženými pažemi) izolační vložky (cihla, betonové desky) a úseky plotu uzemnit pomocí tyčového zemniče. Při neúspěchu vysypat okolí plotu štěrkem (izolační "koberec")
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.05.2011, 18:09 »

Po bližšším zkoumání zjištěno:
Uzemnění plotu 25 až 30ohm
Uzemnovací soustava budovy bez PEN 3ohmy (základová deska)
Mezi plotem a okolní půdou žárovka  nesvítí vůbec
Mezi plotem a uzemněním budovy bez PEN žárovka svítí napůl
Mezi plotem a uzemněním budovy s připojeným PEN jedna žárovka svítí naplno (dvě paralelně tak napůl)
Mezi plotem a čistě přívodním PEN (přerušené fázové přívodní vodiče) svítí dvě žárovky téměř plným svitem.

Použity žárovky 24V/1A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno